DIMPLEX - AIR/EAU LAK10MR rad. + ventiloconv. - SEB32

SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

c'est le schéma de la régulation WPR2007 qui est identique au schéma de la PAC LAK10MR avec l'avantage d'etre en couleur c'est tout.

Image
celui de la notice PAC
Image
celui de la regul

(tout ceci sur le site de dimplex doc officielle)

A+
SEB
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

VincentN a écrit :................
Ben non, car si tu boucle sur le BT300L, la bouteille de mélange ne servira plus à rien… voir même que le mélange ne sera plus correcte et ce sera la pagaille aussi bien du côté PAC que du côté chauffage.

Et, pour en revenir au schéma Dimplex, je suis très surpris car il ne tient pas compte d'un éventuel débit faible sur le circuit de chauffage… ce qui n'est pas dans leur habitude.
Il me semblait qu'il mettait d'office un by-pass entre la sortie et le retour PAC pour ajuster… ?!?!

Les pro-Dimplex pourrait-il confirmer ?
Bonsoir à tous,

J'ai suivi le post depuis samedi et effectivement, comme toi j'ai été surpris par le schéma:
interrogation sur la bouteille de mélange pas vraiment prévue sur les schémas Dimplex et l'absence de by-pass, genre DDV.
Ce qui m'a aussi interpelé, c'est la v3v prévue SOIT pour le chauffage, SOIT pour l'ECS.

J'ai l'impression que cela procède d'une technique moins complexe en phase avec la régul WPR qui offre des possibilités de réglage différentes par rapport aux WPM traditionnelles (pas de choix de priorités ECS par rapport au chauffage, mais réglage par exclusion horaire, pas de programmation piscine, et d'autres points...).

Si cela est exact, il faudra asservir les ventilo-convecteurs à la programmation horaire de l'ecs.

A approfondir :) Des avis de spécialistes Dimplex :?: :lol:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

Attention ces schémas tiennent compte de mes besoins je ne sais pas si cela influ sur vos remarques : ces schémas sont pour une utilisation chaud froid geré par la regul et l'ecs géré en externe
Ma regul est configurée en priorité ecs mais issu du contact du thermomètre

Si je ne voulais pas de rafraîchissement la régulation est câblée différemment et elle s'occuperait de tout
Cependant il est vrai que cette régulation est une version simplifiée

À+
Seb
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

SEB32 a écrit : ...........
ces schémas sont pour une utilisation chaud froid geré par la regul et l'ecs géré en externe
............b
Peux-tu préciser pour l'ecs?
L'ensemble N13 serait-il géré par autre chose que la WPR?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

La sonde du ballon d'ECS est raccordée à un thermomètre qui enclenche un contact de de la PAC j'y ai rajouté en série le contact du compteur pour que l'eau chaude sanitaire fonctionne en hc tout ceci correspond à N13
À+
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

SEB32 a écrit :La sonde du ballon d'ECS est raccordée à un thermomètre qui enclenche un contact de de la PAC j'y ai rajouté en série le contact du compteur pour que l'eau chaude sanitaire fonctionne en hc tout ceci correspond à N13
À+
OK, en résumé, c'est la WPR qui gère toute l'installation chaud & froid et ecs. :)

Avec la nuance d'un relais O/F en série sur l'ecs pour HP/HC: je ne vois pas quel est son intérêt par rapport au programme de blocage de l'ecs.
Sauf d'automatiser le passage HP/HC en cas de changement d'horaire.

Peux-tu m'éclairer? :?:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

parce que justement l'ecs n'est pas gérée par le WPR:
en gros quand l'ecs n'est pas à la bonne température le thermomètre dit à la la wpr chauffe (mais elle ne sais pas ce quelle chauffe puisque elle n'a pas l'info température et vanne 3 voix qui sont gérés par le thermomètre. quand l'eau est à la bonne température le wpr ne reçoit plus le signal "marche forcé" et le thermomètre remet la V3V en chauffage.
je sais pas si je suis clair.
moi je n'ai fais que rajouté le relais HC/HP pour éviter que chaque fois que l'on tire de l'eau la pac se mette en route car j'ai cru comprendre que c’était ce qui tuait les PAC les démarrages incessants

je peux te mettre le schéma électrique qui lui est bon (celui de dimplex=celui de l'installateur)
A+
SEB

Image
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Il faut que je relise les documentations Dimplex car je n'ai pas bien saisi l'intérêt de la différence entre production d’eau chaude avec sonde R3, et sonde d’eau chaude sanitaire et thermostat (B3) pour la production d’eau chaude sanitaire, pour ma culture personnelle :lol:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

en fait cette régulation gère ECS et chauffage OU Chauffage et rafraîchissement (ECS en externe donc )
moi c'est la 2ème solution
A+
SEB
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

OU,
le petit mot qui explicite comment comprendre la notice, page F5, §4. :)
Effectivement, selon les pré-réglages de pré-configuration, (F7), les menus de réglages n'offrent pas la totalité des possibilités.
Je vois le dilemme pour les ventilos-convecteurs et la nécessité de les gérer pendant la production d'ecs.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

ahhhh !
maintenant que tu as compris mon dilemme... je pensais tout simplement couper l'alim de mes ventilos en passant par les contacts normalement fermé de mon contacteur qui commande la vanne 3 voies
mais je préférerais tourner sur mon ballon tampon car ne pas chauffer durant 30min à 1h c'est dommage !
de plus je ne suis pas sûr que les régulations électroniques de mes ventilos apprécient cet coupures quotidiennes (surtension à l'ouverture des contacts du contacteur surtout avec la longueur 3x15m)

A+
SEB
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Si l'installation actuelle donne satisfaction, et pour ne pas tout remettre en cause, mon avis dans un cas identique et pour suivre ton idée de // sur BT, serait d'installer une v3v comme ci-après.
Qu'en penses-tu :?:
Image
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

l'idée est bonne :idea: :idea:
de toute facon faut forcer aussi le circulateur car actuellement lors de cycle ECS il s’arrête .
j'ai un petit problème aussi je n'ai pas de place entre le BT et la bouteille pour mettre une vanne meme manuelle je ferais une photo...
A+
SEb

je médite la dessus.....
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonsoir,
Euh non, l'idée n'est pas bonne… du moins, il manque un circulateur entre la BM et le BT sans quoi, je ne vois pas comment peut se faire la circulation entre ces 2 volumes si ce n'est par effet thermosiphon, mais là c'est plus que hasardeux.
Et rajouter un troisième circulateur (qu'il faudrait asservir à la position de la V3V) n'est pas vraiment optimum.

Sans vouloir paraître borné et imbus de ma personne, je pense que la solution que j'ai proposé page précédente (mais qui n'est pas de mon invention puisque calquée sur les modèles CIAT) est la plus facile et polyvalente (chauffage pdt cycle ECS).
En dehors du fait que je n'ai pas de VC, c'est le schéma que j'ai chez moi et cela me permet de continuer à chauffer durant les cycles ECS.
Bien entendu, au fur & à mesure la T° des radiateurs baisse mais, avec un BT de 300L (alors que j'en ai que la moitié) je pense que tu peux garder un certain confort.
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Mais oui, bien sûr :lol: :lol:
Seb32 avait émis l'idée de ""supprimer"" la bouteille de mélange, sur le papier cela fonctionnerait mais comme tu le signales, des problèmes de débit pourraient apparaître et semer la panique. :(
Bon, idée direction sans suite :lol:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »