manque de puissance de ma LA26???

ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Le compteur pac compte en fonctionnement permanent le M13 pour 50W et la régul; plus le M16 pour 205W lorsque la pac fonctionne.
Es-tu dans cette configuration de comptage?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

ctout a écrit :Le compteur pac compte en fonctionnement permanent le M13 pour 50W et la régul; plus le M16 pour 205W lorsque la pac fonctionne.
Es-tu dans cette configuration de comptage?
mon compteur prend en compte l'unique circulateur+régul+chauffage résistance compresseur soit une moyenne de 190w
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

100W (M13&WPM) + 205W (M16) = 305W
soit différence de 115W.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

ctout a écrit :100W (M13&WPM) + 205W (M16) = 305W
soit différence de 115W.
il reste néanmoins un différentiel de 200w qui pourrait être expliqué par le manque de gaz!
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

La comparaison des consommations d'installations différentes est-elle significative d'anomalies?

J'ai regardé l'historique et si je n'ai pas halluciné:

en chauffage habitation (actuellement 2012 et en début 2011), la consommation est de 3800W environ.
en chauffage piscine (juin 2011) consommation de 4500W environ !!!!

Les pacs consomment peut-être différemment selon l'environnement thermique ???

Je ne sais que penser!!! et toi qu'en penses-tu?

Image
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

et précision, il y a seulement 1 compresseur + régul car le circulateur échangeur est sur le compteur piscine.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

ctout a écrit :La comparaison des consommations d'installations différentes est-elle significative d'anomalies?
j’essaie de conforter mon diag avant de faire intervenir le frigoriste, je ne sais pas si la puissance instantanée est différente d'une instal à l'autre mais on a le cas flagrant d'une surconso de "pac on web": http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13731 avec sa LA22PS qui consomme en instantané 40% de plus que la LA26PS sur 1 compresseur à la suite d'une remise de charge de gaz, donc je me pose la question inverse pour un manque de gaz, constatant que ma pac plafonne vers +2, +3° ext au lieu de 0° auparavant (1 compresseur)! avec en plus une isolation des combles qui a été renforcée !:shock:
lemimit
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : lun. déc. 13, 2010 7:26 pm
Localisation : 24340

Message par lemimit »

Par ce climat sibérien il est clair que les PAC étaient à la peine?
De plus si le réseau ERDF en rajoute !
La fourniture électrique peut être largement mise en cause si la tension est à 30% au dessous du nominal, ce qui réduit la puissance potentielle de 51%!!
Résistance chauffante et compresseurs à demi-puissance = petite PAC qui pédale.
J'ai constaté le cas à plusieurs reprises ces derniers temps.
DIMPLEX LA24AS iTow:Cyrano