SI 14 TE
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 25, 2012 11:36 am
SI 14 TE
Bonjour,
Je suis propriétaire d'une PAC type SI 14 TE depuis 3 ans environ.
Après de gros souci avec mon installateur à l'époque ce dernier n'avait pu me faire la mise en marche de cette PAC, donc, je ne dispose d'aucun élément pour la régler.
J'ai bien sur eu beaucoup de soucis électronique, de fuites etc... à l'époque le service après vente DIMPLEX on très bien répondu à mes problèmes.
Mais voilà, depuis trois ans, ma T° de chauffage au sein de mon habitation varie entre 22° et 26°!! donc insupportable par moment.
j'ai fait intervenir un technicien l'année dernière pour résoudre ce problème, il n'a pas trouvé! de plus il installe des DIMPLEX! bref...
Quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre afin de régler cette courbe de chauffe.
Merci pour votre aide!
Je suis propriétaire d'une PAC type SI 14 TE depuis 3 ans environ.
Après de gros souci avec mon installateur à l'époque ce dernier n'avait pu me faire la mise en marche de cette PAC, donc, je ne dispose d'aucun élément pour la régler.
J'ai bien sur eu beaucoup de soucis électronique, de fuites etc... à l'époque le service après vente DIMPLEX on très bien répondu à mes problèmes.
Mais voilà, depuis trois ans, ma T° de chauffage au sein de mon habitation varie entre 22° et 26°!! donc insupportable par moment.
j'ai fait intervenir un technicien l'année dernière pour résoudre ce problème, il n'a pas trouvé! de plus il installe des DIMPLEX! bref...
Quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre afin de régler cette courbe de chauffe.
Merci pour votre aide!
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Bienvenue sur ChaleurTerre.
22° à 26° depuis 3 ans !! Quelle patience
Pourrais-tu décrire ton installation, le schéma hydraulique, quelques photos, quelques caractéristiques des pièces concernées par 22/26.
Des propositions ne tarderont pas a affluer
22° à 26° depuis 3 ans !! Quelle patience
Pourrais-tu décrire ton installation, le schéma hydraulique, quelques photos, quelques caractéristiques des pièces concernées par 22/26.
Des propositions ne tarderont pas a affluer
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 25, 2012 11:36 am
Bonjour,
"dbercy"
Oui c'est une eau glycolée/eau avec capteurs horizontaux.
Concernant le modèle de régulation tu veux dire quoi par la?
Mes valeurs de réglages sont celles d'usine, si tu me dis ce qu'il te faut comme valeurs, je peux te les donner sans souci.
"ctout"
C'est une maison avec une cave (lieu de la PAC), un RDC et un étage. voir ci dessous
Je dispose de deux collecteurs pour mon plancher chauffant départ/arrivée, sur le collecteur du bas j'ai 10 départs voir photo ci dessous
et un collecteur à l'étage avec 8 départs voir ci dessous
je précise que ces départs sont équipés d'un réglage de débit gradué de 1 à 10 et il sont dans l'ensemble entre 1 et 3.
en fait les pièces concernées...euh je dirais toute la maison! sauf les chambres (j'ai du parquet) le restant étant carrelé.
je précise également que j'ai beaucoup de condensation et mon sol est souvent mouillé, en effet la PAC est située à environ 8m du mur extérieur. En ce moment sur mon sol j'ai également un mélange d'eau et de liquide glycolé, j'ai cherché une éventuelle fuite je ne la trouve pas....Je tourne également depuis 2 ans avec une pression de 0 du coté de liquide glycolé, après avoir acheté 5 bidons de glycole la première année j'ai décidé de stopper à 85€ le bidon pour environ 2 semaines... a ce rythme là, il aurait été préférable de prendre un chauffage électrique! bref...
Voilà mon installation réalisé par un bricoleur qui à été mis en liquidation judiciaire l'entreprise CTLE de Montigny les Metz.
"dbercy"
Oui c'est une eau glycolée/eau avec capteurs horizontaux.
Concernant le modèle de régulation tu veux dire quoi par la?
Mes valeurs de réglages sont celles d'usine, si tu me dis ce qu'il te faut comme valeurs, je peux te les donner sans souci.
"ctout"
C'est une maison avec une cave (lieu de la PAC), un RDC et un étage. voir ci dessous
Je dispose de deux collecteurs pour mon plancher chauffant départ/arrivée, sur le collecteur du bas j'ai 10 départs voir photo ci dessous
et un collecteur à l'étage avec 8 départs voir ci dessous
je précise que ces départs sont équipés d'un réglage de débit gradué de 1 à 10 et il sont dans l'ensemble entre 1 et 3.
en fait les pièces concernées...euh je dirais toute la maison! sauf les chambres (j'ai du parquet) le restant étant carrelé.
je précise également que j'ai beaucoup de condensation et mon sol est souvent mouillé, en effet la PAC est située à environ 8m du mur extérieur. En ce moment sur mon sol j'ai également un mélange d'eau et de liquide glycolé, j'ai cherché une éventuelle fuite je ne la trouve pas....Je tourne également depuis 2 ans avec une pression de 0 du coté de liquide glycolé, après avoir acheté 5 bidons de glycole la première année j'ai décidé de stopper à 85€ le bidon pour environ 2 semaines... a ce rythme là, il aurait été préférable de prendre un chauffage électrique! bref...
Voilà mon installation réalisé par un bricoleur qui à été mis en liquidation judiciaire l'entreprise CTLE de Montigny les Metz.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Le modèle de la régul est écrit dessus: WPM ****elpolski a écrit :Concernant le modèle de régulation tu veux dire quoi par la?
Mes valeurs de réglages sont celles d'usine, si tu me dis ce qu'il te faut comme valeurs, je peux te les donner sans souci.
et concernant les réglages c'est l'ensemble des valeurs rentrées dans le mode réglage / pompe à chaleur, circuit de chauffage, ecs, etc......
les réglages d'usine correspondent rarement aux réglages corrects pour chacun, chaque habitation est différente tant par les émetteurs en place, l'isolation, le volume à chauffer, la tempé de confort, le lieu géo etc......
donc en principe on ajuste ses réglages au fur et a mesure du temps en fonction de la tempé ext! une fois calé, plus besoin de toucher!
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 25, 2012 11:36 am
dbercy a écrit :Le modèle de la régul est écrit dessus: WPM ****elpolski a écrit :Concernant le modèle de régulation tu veux dire quoi par la?
Mes valeurs de réglages sont celles d'usine, si tu me dis ce qu'il te faut comme valeurs, je peux te les donner sans souci.
et concernant les réglages c'est l'ensemble des valeurs rentrées dans le mode réglage / pompe à chaleur, circuit de chauffage, ecs, etc......
les réglages d'usine correspondent rarement aux réglages corrects pour chacun, chaque habitation est différente tant par les émetteurs en place, l'isolation, le volume à chauffer, la tempé de confort, le lieu géo etc......
donc en principe on ajuste ses réglages au fur et a mesure du temps en fonction de la tempé ext! une fois calé, plus besoin de toucher!
Je te joins une photo de ce qu'il y a écris sur ma PAC
Concernant les caractéristiques de ma maison, j'ai construit en bisotherme de 30cm et je dois chauffer environ 750 m3 de volume.
Les caractéristiques de la PAC, sonde extérieur et dans Réglages - circuit chauffage 1:
- Régulation par temp. extérieur
- Courbe chauf. circ1 - point final (-20°C) - 30°C
- Retour circuit 1 - temperature maxim. 35°C
- Hysteresis circ 1 - temp. consig. ret. 0,9K
- Abaiss circ.1 - Prog1 00:00- 00:00 - Prog2 00:00 - 00:00
- lundi, mardi...dimanche j'ai N en dessous et en valeur abaiss. 00K
- Augmentation circ.1 - Prog1 06:00- 00:00 - Prog2 00:00 - 00:00
- lundi, mardi...dimanche j'ai N en dessous et en valeur augment. 00K
voilà faut il d'autres éléments?
Merci
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
OK
donc pour -20° ext, ton point de consigne retour eau est de 30° avec un hystérésis de 0,9° ce qui semble normal pour un plancher chauffant et il semble malgré tout que la température int est trop forte soit entre 22 et 26° ce qui me semble incompatible avec ce réglage de PF!
en ce moment on a env 10° ext, peux tu relever dans le menu "caractéristique d'exploitation":
1. la température extérieure
2. la température consigne circuit chauffage 1
3. la température aller pac (lorsque la pac fonctionne)
afin de vérifier la courbe de loi d'eau car avec 10° ext tu devrais avoir une tempé consigne circuit 1 de 24° (retour) donc difficile d'avoir 26° avec cette tempé de retour!
as tu mis des crans noirs vers + ou - chaud?
donc pour -20° ext, ton point de consigne retour eau est de 30° avec un hystérésis de 0,9° ce qui semble normal pour un plancher chauffant et il semble malgré tout que la température int est trop forte soit entre 22 et 26° ce qui me semble incompatible avec ce réglage de PF!
en ce moment on a env 10° ext, peux tu relever dans le menu "caractéristique d'exploitation":
1. la température extérieure
2. la température consigne circuit chauffage 1
3. la température aller pac (lorsque la pac fonctionne)
afin de vérifier la courbe de loi d'eau car avec 10° ext tu devrais avoir une tempé consigne circuit 1 de 24° (retour) donc difficile d'avoir 26° avec cette tempé de retour!
as tu mis des crans noirs vers + ou - chaud?
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 25, 2012 11:36 am
Donc,dbercy a écrit :OK
donc pour -20° ext, ton point de consigne retour eau est de 30° avec un hystérésis de 0,9° ce qui semble normal pour un plancher chauffant et il semble malgré tout que la température int est trop forte soit entre 22 et 26° ce qui me semble incompatible avec ce réglage de PF!
en ce moment on a env 10° ext, peux tu relever dans le menu "caractéristique d'exploitation":
1. la température extérieure
2. la température consigne circuit chauffage 1
3. la température aller pac (lorsque la pac fonctionne)
afin de vérifier la courbe de loi d'eau car avec 10° ext tu devrais avoir une tempé consigne circuit 1 de 24° (retour) donc difficile d'avoir 26° avec cette tempé de retour!
as tu mis des crans noirs vers + ou - chaud?
1. la température extérieure => 08,5°C
2. la température consigne circuit chauffage 1 => 18,9°C
3. la température aller pac (lorsque la pac fonctionne) => temperature départ pompe à chaleur 20,5°C
4. température retour 20,3°C
voilà ce que j'ai...
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
ok
le PF est le point final.
en fait, les carrés noirs règlent ton pied de pente et le PF le haut de la pente, donc pour modifier la température int lorsqu'il fait froid (-10° par ex) dehors on agit plutôt sur le PF et lors des températures clémentes comme actuellement, on agit plutôt sur les carrés noirs.
il faut trouver le bon compromis entre carrés noirs et PF pour obtenir la température de confort souhaitée et stable, quelque soit la température ext.
une variation de 0,5° de la température int est acceptable.
à quel moment trouves tu qu'il fait trop chaud?
le PF est le point final.
en fait, les carrés noirs règlent ton pied de pente et le PF le haut de la pente, donc pour modifier la température int lorsqu'il fait froid (-10° par ex) dehors on agit plutôt sur le PF et lors des températures clémentes comme actuellement, on agit plutôt sur les carrés noirs.
il faut trouver le bon compromis entre carrés noirs et PF pour obtenir la température de confort souhaitée et stable, quelque soit la température ext.
une variation de 0,5° de la température int est acceptable.
à quel moment trouves tu qu'il fait trop chaud?
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
il va donc falloir diminuer le PF à 28° et ensuite remonter les crans noirs de 2 impulsions pour ne voir que 2 carrés noirs au lieu de 3.
le PF se modifie dans la rubrique réglage/circuit chauffage 1/ courbe ch 1 point final/entrée, modifier avec touche bas à 28° puis valide et esc pour sortir!
donc si l'on veut remonter la temp int avec les tempé ext actuelles, il faudra remonter les crans noirs vers plus chaud!
le PF à 28 devrait descendre la température ambiante lors des tempé ext froides! si ce n'est pas suffisant il faudra baisser à nouveau le PF.
le PF se modifie dans la rubrique réglage/circuit chauffage 1/ courbe ch 1 point final/entrée, modifier avec touche bas à 28° puis valide et esc pour sortir!
donc si l'on veut remonter la temp int avec les tempé ext actuelles, il faudra remonter les crans noirs vers plus chaud!
le PF à 28 devrait descendre la température ambiante lors des tempé ext froides! si ce n'est pas suffisant il faudra baisser à nouveau le PF.
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 25, 2012 11:36 am
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
peu importe il me semble que la programmation est sur N (non) au niveau des jours "augmentation" donc non programmé.........à vérifier! (idem pour diminution, à vérifier)elpolski a écrit : Concernant l'augmentation circ.1 - Prog1 06:00- 00:00 - Prog2 00:00 - 00:00, je dois laisser 06:00 ? ou c'est une erreur et je dois plutôt mettre 00:00?
Merci!