nouvel équilibre déperditions/puissance pac
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
nouvel équilibre déperditions/puissance pac
salut
avec itow c'est un jeu d'enfant de vérifier son point d'équilibre avec un compresseur.
dans mon cas, pour -1° ext, avec 1 compresseur en route, un départ et retour parfaitement horizontal (pas de fluctuation), l'équilibre puissance pac/déperditions est atteind soit 3,5kw consommés et en appliquant le cop estimé de 2,5 sur la courbe on peut en déduire les déperditions pour -1° à 3500 X 2,5 = 8750 kw
avec itow c'est un jeu d'enfant de vérifier son point d'équilibre avec un compresseur.
dans mon cas, pour -1° ext, avec 1 compresseur en route, un départ et retour parfaitement horizontal (pas de fluctuation), l'équilibre puissance pac/déperditions est atteind soit 3,5kw consommés et en appliquant le cop estimé de 2,5 sur la courbe on peut en déduire les déperditions pour -1° à 3500 X 2,5 = 8750 kw
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
salut dbercy, je voudrais plusieur renseignement sur itow.
As tu déja fait une présentation du logiciel? Si oui as tu le lien.
Je suis allé sur leur site mais il me manque pas mal d'info.
A combien reviens toute l'install sans compter le PC
comment marche les sondes de températures?
Est il relier à la régul de la pompe à chaleur?
J'ai un tiwatt pour mon chauffage, est il connectable à itow?
As tu déja fait une présentation du logiciel? Si oui as tu le lien.
Je suis allé sur leur site mais il me manque pas mal d'info.
A combien reviens toute l'install sans compter le PC
comment marche les sondes de températures?
Est il relier à la régul de la pompe à chaleur?
J'ai un tiwatt pour mon chauffage, est il connectable à itow?
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salut
il faut une interface teleinfo usb qui coute 36€ http://store.adtek.fr/convertisseurs/33 ... o-usb.html
les sondes de tempé 1 wire cablées en 5m: 12,5€
copieur de port rj11 (5 ports) 5,1€
éventuellement des adaptateurs doubleurs rj11 en cas de double hub (sup à 5 ports)
1 controleur usb 1 wire DS9490R (adaptateur rj11 venant des sondes / usb pc) 30€
les sondes peuvent être fabriquées pour moins cher mais il faut raccorder les prises rj11, j'ai donc préféré les acheter toutes faites!
donc pour un jeu de 5 sondes + teleinfo il faut compter 134€ avec un peu de câble prolongateur rj11 et le compteur élec dédié.
il faut une interface teleinfo usb qui coute 36€ http://store.adtek.fr/convertisseurs/33 ... o-usb.html
les sondes de tempé 1 wire cablées en 5m: 12,5€
copieur de port rj11 (5 ports) 5,1€
éventuellement des adaptateurs doubleurs rj11 en cas de double hub (sup à 5 ports)
1 controleur usb 1 wire DS9490R (adaptateur rj11 venant des sondes / usb pc) 30€
les sondes peuvent être fabriquées pour moins cher mais il faut raccorder les prises rj11, j'ai donc préféré les acheter toutes faites!
donc pour un jeu de 5 sondes + teleinfo il faut compter 134€ avec un peu de câble prolongateur rj11 et le compteur élec dédié.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salutRC60 a écrit :Bonjour debercy,
Je viens de regarder tes enregistrements températures et puissances.
Les pics que l'on peut observer sur le graphique puissance, correspondent bien aux cycles de dégivrage ?
tu es rc6 sur itow?
oui, tout à fait! les pics sont dû à l'enclenchement des 2 compresseurs pour dégivrage en gaz chaud et sur les anciennes séries dimplex, c'est pas réglable car déclenché systématiquement toutes les 60mn de fonctionnement avec un seuil (réglable) de 5° detecté par la sonde de dégivrage pour mon cas (6° pour ctout).
au dessus de ce seuil pas de dégivrage, en dessous, dégivrage (toutes les 60mn) et la durée du cycle de dégivrage est en fonction du temps que la sonde met a retrouver ses 5°! ce ne sont pas vraiment des cycles optimisés!
attention, je ne suis pas en inversion de cycle mais en gaz chaud
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Salut Pascal, salut à tous,
Conditions idéales de neige pour observer la pac et belle courbe de référence pour ton installation.
Pour conforter ma connaissance, est-ce bien la production d'eau chaude de de 05.00 à 05.30, avec montée des gaz chauds à +-82°, lorsque la pac fournit au max?
Conditions idéales de neige pour observer la pac et belle courbe de référence pour ton installation.
Pour conforter ma connaissance, est-ce bien la production d'eau chaude de de 05.00 à 05.30, avec montée des gaz chauds à +-82°, lorsque la pac fournit au max?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Salut Pascal,
Comme tu dis, des courbes bien plates = équilibre production de chaleur / déperditions.
Fonctionnement à 1 seul compresseur pour -2°C, avec 72°C en sortie HP, même pas 40°C en depart PAC, impec, le COP doit encore etre tres satisfaisant (un peu plus de 2,5 à la lecture des courbes). ça te fait un COPA de combien sur l'année ? Tu doit etre pas loin de 3 non ?
De mon coté, je marche sur une seule PAC, MAIS le coup de Trafalgar exceptionnel de cet hiver affreux qui n'en finit pas risque de m'obliger de remettre en marche la seconde. et je suis à 44°C depart PAC pour 0°C ext, soit plus de 5°C de plus que toi.
Le DJU de cette saison froide 2012-13 risque d'etre tres mauvais augmentant d'autant nos factures, heureusement qu'on a des PAC
Comme tu dis, des courbes bien plates = équilibre production de chaleur / déperditions.
Fonctionnement à 1 seul compresseur pour -2°C, avec 72°C en sortie HP, même pas 40°C en depart PAC, impec, le COP doit encore etre tres satisfaisant (un peu plus de 2,5 à la lecture des courbes). ça te fait un COPA de combien sur l'année ? Tu doit etre pas loin de 3 non ?
De mon coté, je marche sur une seule PAC, MAIS le coup de Trafalgar exceptionnel de cet hiver affreux qui n'en finit pas risque de m'obliger de remettre en marche la seconde. et je suis à 44°C depart PAC pour 0°C ext, soit plus de 5°C de plus que toi.
Le DJU de cette saison froide 2012-13 risque d'etre tres mauvais augmentant d'autant nos factures, heureusement qu'on a des PAC
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines