Surchauffe compteur PAC

Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Surchauffe compteur PAC

Message par Huggy »

Bonsoir ;

Stupeur en allant vérifier la t° extérieur avant le dodo ; odeur de plastique fondu dans la buanderie :?

En y regardant de prêt, voici ce que je viens de trouver :

--> ca vient du disjoncteur NGN 225 en façade, dédié à la PAC extérieure

Image

Vue sur le dessus, plastique fondu et les gaines de cuivre sont fondues à l'entrée du NGN :

Image[/img]

Il fait 0°C en ce moment, une sur-demande de la PAC ? Disjoncteur défectueux ? Surtension secteur ? Problème de serrage des cuivre avec le temps ?

Ca sent "mauvais" ... :? Nuit blanche en perspective.

Merci pour vos remarques.
Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Lucien77
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am

Message par Lucien77 »

Bonsoir,
Je penche pour un mauvais serrage du cable.

Mais comme il semble y avoir un repiquage, ce n'est pas forcément la PAC qui en est la cause.

Perso, je fais une vérification de tous les serrages 2 à 3 fois par an.

A+
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Message par Huggy »

Lucien77 a écrit :Bonsoir,
Je penche pour un mauvais serrage du cable.

Mais comme il semble y avoir un repiquage, ce n'est pas forcément la PAC qui en est la cause.

Perso, je fais une vérification de tous les serrages 2 à 3 fois par an.
A+
Ok lucien77, le repiquage serait la cause ? Grosse "d'épaisseur" de câble donc ?
Pas de vérif en 4 ans de ma part au niveau du compteur ... Vu la section de certains câbles, je vais y penser fortement à l'avenir :!:

J'appelle de toute façon mon chauffagiste demain matin, le disjoncteur va être à changer. :roll:
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Lucien77
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am

Message par Lucien77 »

Huggy a écrit :
le repiquage serait la cause ? Grosse "d'épaisseur" de câble donc ?
Le repiquage est déconseillé, il vaut mieux mettre une barre.
En cas de mauvais serrage, l'appel de courant des disjoncteurs en aval du repiquage se répercute sur ce point faible d'où échauffement.

Pour cette nuit, tu peux resserrer les connexions.

A+
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Message par Huggy »

Lucien77 a écrit :
Huggy a écrit :
le repiquage serait la cause ? Grosse "d'épaisseur" de câble donc ?
Le repiquage est déconseillé, il vaut mieux mettre une barre.
En cas de mauvais serrage, l'appel de courant des disjoncteurs en aval du repiquage se répercute sur ce point faible d'où échauffement.

Pour cette nuit, tu peux resserrer les connexions.
A+
Ok je vais tout couper (et les disjoncteurs en amont du tableau principal) pour resserrer.
Cette barre à quoi ça ressemble ? Si faut en mettre une, que je sache à quoi ca ressemble ;)
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Lucien77
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am

Message par Lucien77 »

Là j'ai une image pour du Legrand, mais ca existe aussi chez Hager
Peigne horizontal
http://www.legrand.fr/professionnels/le ... n_450.html


A+

Edit: Le disjoncteur de la PAC un modèle double, les arrivées de cables ne sont pas décalées, c'est pas bon pour le peigne.
De plus, il est préférable de mettre les gros consommateurs au plus proche de l'inter Différentiel plutot qu'en fin de circuit.

A+
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Message par Huggy »

Lucien77 a écrit :Là j'ai une image pour du Legrand, mais ca existe aussi chez Hager
Peigne horizontal
http://www.legrand.fr/professionnels/le ... n_450.html
A+

Edit: Le disjoncteur de la PAC un modèle double, les arrivées de cables ne sont pas décalées, c'est pas bon pour le peigne.
De plus, il est préférable de mettre les gros consommateurs au plus proche de l'inter Différentiel plutot qu'en fin de circuit.
A+
J'en cause dès demain avec mon chauffagiste, si besoin de "peaufiner" la partie alimentation PAC.
Tu peux aller te coucher :wink:
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

:? bonjour à tous,

y'a rien qui vous inquiète ?
du 2,5 mm² pour du 25 Amp ! bravo !!
de meme un peigne de diffusion ou un repiquage ne se fait pas en 2,5 !


m'enfin faites ce que vous voulez chez vous, ce sera plus facile pour trouver d'ou ca brule :idea:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Lucien77
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am

Message par Lucien77 »

Bonjour,

Exact, j'avais pas percuté hier soir sur le cablage. Je ne pensais pas qu'un électricien pouvait faire une erreur pareille.


A+
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Il me semble que ce disjoncteur D25 prend 2 modules au lieu d'un , de plus les bornes ne sont pas alignées ,cela complique (ou empêche) la pose de barrettes et a entrainé les straps.
Mettre plutôt ce D25 de façon indépendante et le relier directement au différentiel en 4 ou 6mm2 (multi brins a aplatir, plus facile a mettre avec une barrette à la sortie de différentiel) , le reste avec barrettes de préférence.
Eviter le mélange de sections de fils différentes car la plus petite section sera mal ou pas du tout serrée par la vis (borne de section carrée).

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Message par Huggy »

vile-coyote a écrit ::? bonjour à tous,

y'a rien qui vous inquiète ?
du 2,5 mm² pour du 25 Amp ! bravo !!
de meme un peigne de diffusion ou un repiquage ne se fait pas en 2,5 !

m'enfin faites ce que vous voulez chez vous, ce sera plus facile pour trouver d'ou ca brule :idea:
Bonjour vile-coyote,

Si je comprends bien, l'ensemble du boitier est à reprendre ? La section des cuivre incriminés est trop faible donc ?
Ça va ch... si ce sont des règles de base d'électricité, en terme de section adaptée à l'ampérage :evil:
jld82 a écrit :Bonjour
Il me semble que ce disjoncteur D25 prend 2 modules au lieu d'un , de plus les bornes ne sont pas alignées ,cela complique (ou empêche) la pose de barrettes et a entrainé les straps.
Mettre plutôt ce D25 de façon indépendante et le relier directement au différentiel en 4 ou 6mm2 (multi brins a aplatir, plus facile a mettre avec une barrette à la sortie de différentiel) , le reste avec barrettes de préférence.
Eviter le mélange de sections de fils différentes car la plus petite section sera mal ou pas du tout serrée par la vis (borne de section carrée).
A+
Bonjour jld82,

Oui ce disjoncteur prend 2 modules ; en tout cas, tu arrives à la même conclusion que vil-coyote sur la section des cuivres :evil:

Et sur la 2nd photo, côté gauche, on voit effectivement un repiquage avec 2 câbles marron de section différente ...
Ça y est, les épices sont montées :evil: :evil:
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Lucien77
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am

Message par Lucien77 »

Bonjour,
Huggy a écrit :Si je comprends bien, l'ensemble du boitier est à reprendre ? La section des cuivre incriminés est trop faible donc ?

Oui ce disjoncteur prend 2 modules
Oui, le tableau est à revoir, et on doit trouver des D25A ne prenant qu'un seul module, ce qui autorise l'utilisation d'un peigne pour l'alimentation des disjoncteurs.
J'avais signaler hier soir dans mon edit le coup du double module bloquant pour le peigne.

A+
reboot67
Très assidu
Très assidu
Messages : 190
Enregistré le : sam. avr. 28, 2012 9:07 am

Message par reboot67 »

C'est du bricolage çà ! Apres ils y en a qui se plaignent de microcoupure etc.... PT1 l'electricité => y des règles à respecter !!!

Cdlt

P.S: Desolé mais quand je voie ce genre de chose ça me fache....
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Surchauffe compteur PAC

Message par arnal.dz »

Huggy a écrit :Bonsoir ;

Image


Image[/img]

Huggy
rooo°° put ...

le 2.5 ² du c25 passe par par le 2.5 du c 20 + le c10 de dérière !!!!

20+ 25 + 10= possibilité d'avoir 55 A qui passe par le premier 2.5 ² !!!!! :shock: :shock: :shock: bravo l'électricien !!!

il mérite une médaille celui là :wink:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
reboot67
Très assidu
Très assidu
Messages : 190
Enregistré le : sam. avr. 28, 2012 9:07 am

Message par reboot67 »

Je voie mal un electricien faire ce genre de choses...

La plupart des problemes viennent d'une installation pas dans les normes/pas dans les regles. Ceci est valable pour la plomberie/electricité/PAC (Manuel d'INSTALLATION à respecter A LA LETTRE !!!!!!!!!!!)

J'ai vecu ça dans le monde de la recherche, en cas de doute => Manuel d'installation puis celui d'utilisation. Incroyable le nombre de problemes que cela peut regler...

Cdlt
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »