Têtes motorisées sur Amzair
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Têtes motorisées sur Amzair
Suite au post devis Amzair de Catphe, ces têtes sont-elles compatibles avec la régul loi d'eau d'Amzair ?
Les thermostats radio delatadore diana 10.
Merci...
Les thermostats radio delatadore diana 10.
Merci...
Construction MOB en Charente.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Je trouve pas génial d'installer des servomoteurs sur les départs des boucles avec une PAC. C'est comme les robinets thermostatique sur les radiateurs, celà réduit le débit sur l'échangeur de la PAC lorsque plusieurs servomoteurs sont fermé.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Bonjour,
Le problème de débit doit être pris très au sérieux, car je vois des têtes sur tous les départs...
L'autre solution, si l'on souhaite conserver les servo-moteurs, est de mettre un ballon tampon bien dimensionné (pas un 15l).
Dans ce cas la PAC peux réchauffer le ballon tampon en suivant la loi d'eau "AMZAIR", et on peux conserver les servo en parallèle car le BT résout le problème de débit.
Pour faire encore mieux, on peux piloter la PAC via l'entrée thermostat pour couper le circulateur de la PAC quand elle ne chauffe pas. Il faut cependant mettre un petit circulateur sur le circuit de chauffage.
Attention cependant de mettre une bypass pour le cas ou les servos se ferment tous.
On complexifie aussi le système de régulation. A ne faire qu'en connaissance de cause !
Le problème de débit doit être pris très au sérieux, car je vois des têtes sur tous les départs...
L'autre solution, si l'on souhaite conserver les servo-moteurs, est de mettre un ballon tampon bien dimensionné (pas un 15l).
Dans ce cas la PAC peux réchauffer le ballon tampon en suivant la loi d'eau "AMZAIR", et on peux conserver les servo en parallèle car le BT résout le problème de débit.
Pour faire encore mieux, on peux piloter la PAC via l'entrée thermostat pour couper le circulateur de la PAC quand elle ne chauffe pas. Il faut cependant mettre un petit circulateur sur le circuit de chauffage.
Attention cependant de mettre une bypass pour le cas ou les servos se ferment tous.
On complexifie aussi le système de régulation. A ne faire qu'en connaissance de cause !
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Difficile de répondre sans connaitre la puissance de la PAC!
En cherchant sur le forum, on trouve la formule (20 à 25l par KW de mémoire).
Moi pour une PAC de 14KW, j'ai 240 l et cela fonctionne bien (24 cycles par jour en moyenne).
Ensuite comme je l'ai dit, un effort particulier est a réaliser sur la régulation ....
Il y a des post sur le sujet !
En cherchant sur le forum, on trouve la formule (20 à 25l par KW de mémoire).
Moi pour une PAC de 14KW, j'ai 240 l et cela fonctionne bien (24 cycles par jour en moyenne).
Ensuite comme je l'ai dit, un effort particulier est a réaliser sur la régulation ....
Il y a des post sur le sujet !
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT