T° de retour

Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

T° de retour

Message par fanfan »

Bonjour,

Aujourd'hui avec -2° je lis 27° sur l'afficheur du microtech.

C'est bien le retour d'eau ?

Avec :

HEA 23
H33 12.7
H35 14
H37 - 18

Mon retour d'eau à -2° doit etre de 34° si je lis bien ma loi d'eau.

J'ai comme l'impression que la PAC ne peut atteindre ces 34°...

Est ce que je fais un erreur ? Merci.
Construction MOB en Charente.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

et il fait quelle température dans la maison
avec ces parametre tu fonctionne avec un thermostat, il doit donc coupé la pac (affiche E00) lorsque la temp est ateinte. et donc l'eau refroidie

perso avec -2 ext, et retour eau a 24.5 j'ai 20°C intérieur
champjl
Très assidu
Très assidu
Messages : 164
Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
Localisation : toulouse

Message par champjl »

Bonjour,

Moi aussi avec des tempé extérieures négatives, j'ai une temperature de retour inférieure à celle que me donne la loi d'eau.

Cela veut dire (à mon sens) que les déperditions sont plus importantes que les apports et donc que la puissance de la PAC n'est pas suffisante pour couvrir les besoins.

Les pro du forum invalideront mon explication si je dis une betise
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

La PAC fonctionne en continue ?

Si oui, la PAC est arrivé à sont point de bivalence, donc il faut un appoint èlectrique ou autre !
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

CMickael, non je fonctionne pas avec un thermostat mais en loi d'eau.

En théorie ma PAC est dimensionné jusqu'à -4° donc effectivement je suis limite à - 2°.

A l'intérieur j'ai 19° dans la maison, en sachant que le thermostat est pas très bien placé, car derriere un garage non isolé.

Il me faudrait un autre thermomètre.

Si j'augmente le heat de 1° la T° intérieure remonte mais après dés qu'il fait 4/5° j'ai trop chaud dans la maison alors je laisse comme ça en attendant le poêle pour l'appoint.
Construction MOB en Charente.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

Si j'augmente le heat de 1° la T° intérieure remonte mais après dés qu'il fait 4/5° j'ai trop chaud dans la maison alors je laisse comme ça en attendant le poêle pour l'appoint.
donc ta loi d'eau n'est pas réglé
essaye ça:

HEA 23
H33 4.5
H35 14
H37 - 18
par -2 tu aura une température d'eau de 27°C et pour 4 tu aura 25.5 au liu de 30 environ

pour info j'ai ces parametre
hea: 23
h35:14
h37: -24
h33: 3
il fait 20°C a la maison
j'ai la meme puissance au m² que toi(pa 22, 7.5kw pour 116m²)
la température ext est descendu jusqu'a -7.9 et la temp n'a pas chuté dans la maison(résistance disjoncté)


si peut isole mieu ta maison(le mur garage par ex)
quel est le pas de pose du planché
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

merci de ton aide, mais j'ai suivi la trace cible du fichier loi d'eau.

Pour la cible, j'ai :

Ambiance 20
Pente 0.7

J'ai peur qu'en baissant la pente ça soit encore pire, non ?

PS: mon mur garge est isolé mais c'est le garage qui n'est pas isolé...
Construction MOB en Charente.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

tu est sur plancher chauffant tu n'a donc pas une pente de 0.7,
si par -2°C et une eau a 27°C la température intérieur te convient met h33 a 4.5,
si tu veut plus chaud a l'intérieur par des tempéture ext basse augmente h33
si tu veut plus chaud a l'intérieur par des tempéture ext plus douce augmente hea et baisse h33 de la meme valeur

ta pac est limite avec -2°C ext mais tu peut l'aidé en gérant mieu les dégivrage:http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11235
maintant si froid sec elle peut tourné 2h sans dégivrage
cette epres midi 0°C temp couvert dégivrage au bout de 40min
avec les réglage d'origine elle dégivrait systématiquement toute les 20min
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

ok je vais modifier et essayer... Merci.

PS : j'ai une PA 23
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

bon, j'ai tout modifier la loi d'eau + le dégivrage.

Ce matin avec 0° dehors j'ai 19° au thermostat mais la PAC a fait des coupures et au bruit j'entends qu'elle force moins, donc c'est positif.

A voir pour augmenter le h33, mais ayant bcp de baies au sud, je monte vite à 21° la journée sans chauffage...

Et pour le dégivrage, que du bonheur ! Ça marche nickel ! au bout de 2 hivers, je vais peut être réussir a régler au poil...

Merci...
Construction MOB en Charente.
darrouzet
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : jeu. nov. 06, 2008 5:04 pm

Message par darrouzet »

Fan fan tu es content pour le dégivrage . Mais pour le reste, je ne comprends pas: tu étais mécontent avec 19 °C pour T° ext de-2°C et content pour la même température de 19°C avec 0°C de T° ext :shock:
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

Oui je sais ça peut paraitre bizarre.

Mais deja la PAC se comporte mieux, elle tourne pas à fond toute la nuit avec des dégivrages toutes les 20 minutes.

Le thermostat est pas très bien placé, je pense que la t° affiché n'est pas très juste.

Comme j'ai dit, cela me dérange pas d'avoir que 19° le matin, car la journée je monte facile à 21° sans chauffage (quand le soleil est là).

J'attends encore 24 heures mais si il faut j'augmenterai le h33.
Modifié en dernier par fanfan le jeu. janv. 07, 2010 10:36 am, modifié 1 fois.
Construction MOB en Charente.
darrouzet
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : jeu. nov. 06, 2008 5:04 pm

Message par darrouzet »

OK, courage
Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)

Message par Bernard »

salut Fanfan,
qu'as tu modifié pour ton degivrage?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

tout est expliqué ici :

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11235

En résumé il faut modifier ces paramètres :

D10=1 pour activer la compensation de démarrage dégivrage
D11= -250 (en °C/10)
D12= 10 (en °C)
D13= -25 (en °C)
D08= 2
D03= 1
Construction MOB en Charente.
Répondre