Al'aide Erreur E41
Bonsoir a tous j'ai une erreure E41 manque debit d'eau sur ma Prc26
Que faut il faire, il fait froid !!!!
Merci
Julien
Que faut il faire, il fait froid !!!!
Merci
Julien
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir.
Tout d'abord, vérifier si il ne manque pas d'eau dans le circuit. Vérifier si le filtre à tamis est propre. Si c'est OK, vérifier que le circulateur fonctionne. Si tout est bon, couper l'alimentation de la machine et la remettre. L'erreur doit disparaitre et la machine doit redémarrer. Si l'erreur réapparait, il faut rester devant la machine pour voir se qui se passe. Souvent, c'est un problème de purge du circuit (air)
Au mises en services, je met le circulateur en grande vitesse pour éviter les E41 tant qu'il y a de l'air. Une fois l'installation bien purgée, j'adapte lea vitesse du circulateur de sorte à avoir un delta T correct entre entrée et sortie de la PàC.
G32
Tout d'abord, vérifier si il ne manque pas d'eau dans le circuit. Vérifier si le filtre à tamis est propre. Si c'est OK, vérifier que le circulateur fonctionne. Si tout est bon, couper l'alimentation de la machine et la remettre. L'erreur doit disparaitre et la machine doit redémarrer. Si l'erreur réapparait, il faut rester devant la machine pour voir se qui se passe. Souvent, c'est un problème de purge du circuit (air)
Au mises en services, je met le circulateur en grande vitesse pour éviter les E41 tant qu'il y a de l'air. Une fois l'installation bien purgée, j'adapte lea vitesse du circulateur de sorte à avoir un delta T correct entre entrée et sortie de la PàC.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
regarde sur la photo, c'est le bidule à gauche:jchanal a écrit :
dans un premier temps, il ne maque pas d'eau dans le circuit, ou se trouve le filtre a tamis ???
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 256#113256
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
Qui a fait cette installation ? Un professionnel ou c'est du fait-maison ?
Tu es sur radiateurs ou sur Plancher Chauffant ?
Tu veux dire que le filtre n'a pas été monté ?jchanal a écrit :Ahhh !!!
j'ai pas de filtre a tamis !!!!!
je cherchais a savoir ce qu'était le gros truc qu'il me restait de mon install, alors maintenant je sais.
Oppppsss !!
Qui a fait cette installation ? Un professionnel ou c'est du fait-maison ?
Tu es sur radiateurs ou sur Plancher Chauffant ?
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
En vrac !
- Est ce qu'il y a assez d'eau dans le circuit ?
- Le circulateur tourne t'il ?
- Avez vous testé le détecteur de flux (contact sec)?
- Est ce qu'il y a assez d'eau dans le circuit ?
- Le circulateur tourne t'il ?
- Avez vous testé le détecteur de flux (contact sec)?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
il y a de l'eau dans le circuit oui,
le circulateur semble en effet tourné
et comment testé le détecteur de flux, c'est quoi est ou est il ??
je suis dégoûté vive les instaleteurs vereux x2 pas de chance, celui qui est venu me livré la pac à juste poser la pac, raccorder l’électricité, l'eau est puis s'en est allé.
le circulateur semble en effet tourné
et comment testé le détecteur de flux, c'est quoi est ou est il ??
je suis dégoûté vive les instaleteurs vereux x2 pas de chance, celui qui est venu me livré la pac à juste poser la pac, raccorder l’électricité, l'eau est puis s'en est allé.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
C'est le glycol ou antigel
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Ah le choix des installateurs ...jchanal a écrit :il y a de l'eau dans le circuit oui,
le circulateur semble en effet tourné
et comment testé le détecteur de flux, c'est quoi est ou est il ??
je suis dégoûté vive les instaleteurs vereux x2 pas de chance, celui qui est venu me livré la pac à juste poser la pac, raccorder l’électricité, l'eau est puis s'en est allé.
L'histoire de la couleur de l'eau ne me plait pas, mais difficile de juger à distance.
N'est t'il pas possible de rincer l'installation en faisant couler de l'eau dans le circuit.
Cela permettrait de revenir à de l'eau propre .... et tester que l'échangeur ne soit pas obstrué.
Pour tester le détecteur, il faut débrancher (PAC éteinte) le détecteur de flux.
Il est situé normalement vers la pompe de la PAC (au besoin il faut nous mettre des photos).
Ensuite tester les contacts au multimètre pompe arrêtée et pompe en marche.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Aïe aïe aïe… pas bon tout ça.jchanal a écrit :autre info, mon eau est plus ou moins rougeâtre.
Si tu es sur radiateurs cela veut dire que ton eau est chargée en particules de rouille qui ont pu colmater ton échangeur.
Il faut absolument et rapidement procéder au nettoyage de celui-ci en envoyant de l'eau sous pression dans le sens inverse.
Et rincer également l'installation avec un produit nettoyant (ex : http://www.jeanpaulguy.fr/sentinel/Sentinel-X300.pdf ) en le laissant circuler plusieurs jours (en by-passant la PAC si possible).
Re-remplir (avec glycol si besoin) et purger l'installation.
Et, bien sûr installer, le filtre à tamis avant la remise en route de l'installation.
En attendant, coupe la PAC et purge-là pour éviter tout problème… en espérant que tu ai une autre source de chauffage.
Si tu ne savait pas quoi faire ce week-end, je viens de te trouver une occupation.
bon courage.
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
c’était pourtant un installateur agrée Amzair à l’époque.
Tout cela ne me plait pas non plus surtout que là, je ne comprends a tous ces termes techniques.
Comment faut il vidanger le système pour le rincer ? en plus a l'envers ?
Tout cela ne me plait pas non plus surtout que là, je ne comprends a tous ces termes techniques.
Comment faut il vidanger le système pour le rincer ? en plus a l'envers ?
Modifié en dernier par jchanal le mer. nov. 17, 2010 9:34 pm, modifié 1 fois.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines