Al'aide Erreur E41

jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Al'aide Erreur E41

Message par jchanal »

Bonsoir a tous j'ai une erreure E41 manque debit d'eau sur ma Prc26

Que faut il faire, il fait froid !!!!

Merci

Julien
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Tout d'abord, vérifier si il ne manque pas d'eau dans le circuit. Vérifier si le filtre à tamis est propre. Si c'est OK, vérifier que le circulateur fonctionne. Si tout est bon, couper l'alimentation de la machine et la remettre. L'erreur doit disparaitre et la machine doit redémarrer. Si l'erreur réapparait, il faut rester devant la machine pour voir se qui se passe. Souvent, c'est un problème de purge du circuit (air)
Au mises en services, je met le circulateur en grande vitesse pour éviter les E41 tant qu'il y a de l'air. Une fois l'installation bien purgée, j'adapte lea vitesse du circulateur de sorte à avoir un delta T correct entre entrée et sortie de la PàC.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

merci pour ta réponse rapide,

dans un premier temps, il ne maque pas d'eau dans le circuit, ou se trouve le filtre a tamis ???

Le circulateur semble fonctionner correctement.

La Pac est en route depuis 1 mois et demi et fonctionnait sans problèmes.

Je vais essayer de purger l'air.

Merci.

Julien
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

jchanal a écrit :
dans un premier temps, il ne maque pas d'eau dans le circuit, ou se trouve le filtre a tamis ???
regarde sur la photo, c'est le bidule à gauche:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 256#113256
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

Ahhh !!!

j'ai pas de filtre a tamis !!!!!


je cherchais a savoir ce qu'était le gros truc qu'il me restait de mon install, alors maintenant je sais.


Oppppsss !!

Air purger et toujours E41
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonsoir,
jchanal a écrit :Ahhh !!!

j'ai pas de filtre a tamis !!!!!


je cherchais a savoir ce qu'était le gros truc qu'il me restait de mon install, alors maintenant je sais.


Oppppsss !!
Tu veux dire que le filtre n'a pas été monté ?
Qui a fait cette installation ? Un professionnel ou c'est du fait-maison ?
Tu es sur radiateurs ou sur Plancher Chauffant ?
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

en fait j'ai du finir seul mon installation a cause de 2 installateurs qui m'ont planté, je n'ai donc pas mis ce truc, je ne savais pas, voilà tout.

je suis sur plancher chauffant avec une A26
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Contact :

Message par tigrou »

En vrac !

- Est ce qu'il y a assez d'eau dans le circuit ?
- Le circulateur tourne t'il ?
- Avez vous testé le détecteur de flux (contact sec)?
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

il y a de l'eau dans le circuit oui,

le circulateur semble en effet tourné

et comment testé le détecteur de flux, c'est quoi est ou est il ??

je suis dégoûté vive les instaleteurs vereux x2 pas de chance, celui qui est venu me livré la pac à juste poser la pac, raccorder l’électricité, l'eau est puis s'en est allé.
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

autre info, mon eau est plus ou moins rougeâtre.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

C'est le glycol ou antigel :wink:
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Contact :

Message par tigrou »

jchanal a écrit :il y a de l'eau dans le circuit oui,

le circulateur semble en effet tourné

et comment testé le détecteur de flux, c'est quoi est ou est il ??

je suis dégoûté vive les instaleteurs vereux x2 pas de chance, celui qui est venu me livré la pac à juste poser la pac, raccorder l’électricité, l'eau est puis s'en est allé.
Ah le choix des installateurs ...

L'histoire de la couleur de l'eau ne me plait pas, mais difficile de juger à distance.

N'est t'il pas possible de rincer l'installation en faisant couler de l'eau dans le circuit.
Cela permettrait de revenir à de l'eau propre .... et tester que l'échangeur ne soit pas obstrué.

Pour tester le détecteur, il faut débrancher (PAC éteinte) le détecteur de flux.
Il est situé normalement vers la pompe de la PAC (au besoin il faut nous mettre des photos).
Ensuite tester les contacts au multimètre pompe arrêtée et pompe en marche.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

jchanal a écrit :autre info, mon eau est plus ou moins rougeâtre.
Aïe aïe aïe… pas bon tout ça.
Si tu es sur radiateurs cela veut dire que ton eau est chargée en particules de rouille qui ont pu colmater ton échangeur.
Il faut absolument et rapidement procéder au nettoyage de celui-ci en envoyant de l'eau sous pression dans le sens inverse.
Et rincer également l'installation avec un produit nettoyant (ex : http://www.jeanpaulguy.fr/sentinel/Sentinel-X300.pdf ) en le laissant circuler plusieurs jours (en by-passant la PAC si possible).
Re-remplir (avec glycol si besoin) et purger l'installation.
Et, bien sûr installer, le filtre à tamis avant la remise en route de l'installation.

En attendant, coupe la PAC et purge-là pour éviter tout problème… en espérant que tu ai une autre source de chauffage.
Si tu ne savait pas quoi faire ce week-end, je viens de te trouver une occupation.

bon courage.
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am

Message par jchanal »

c’était pourtant un installateur agrée Amzair à l’époque.

Tout cela ne me plait pas non plus surtout que là, je ne comprends a tous ces termes techniques.


Comment faut il vidanger le système pour le rincer ? en plus a l'envers ?
Modifié en dernier par jchanal le mer. nov. 17, 2010 9:34 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

stephk a écrit :C'est le glycol ou antigel :wink:
T'es certain ???
Moi je dirais plutôt de la rouille… non ???
Répondre