Bonjour,
Voilà, tout juste 5 ans sans souci avec une A23PRC sur plancher chauffant et aujourd'hui, elle ne veut plus rien savoir.
Elle refuse de démarrer. L'afficheur est sur E00 normale quand la température est atteinte. mais là, au réveil il fait 17,5°C et elle ne décole pas. Le thermostat est bien réglé et semble fonctionner.
Quant à l'installateur, je ne sais pas quand il viendra.
Alors si quelqu'un à déja eu ce souci, merci d'avance.
En attendant je vais acheter du pétrole !
A 23PRC ne démarre plus !
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Avec 17,5° dedans l'afficheur affiche toujours E00 ?
Est ce qu'un disjoncteur n'a pas déclenché ?
Est ce qu'un disjoncteur n'a pas déclenché ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Le thermostat est plus une source d'ennuis qu'autre chose .
Une bonne loi d'eau, c'est tout ce qu'il faut !
Sinon, en mettant le thermostat au maximum, et en passant la pac en mode chauffage.
Elle chauffe ? Qu'est ce qui est affiché ?
Une bonne loi d'eau, c'est tout ce qu'il faut !
Sinon, en mettant le thermostat au maximum, et en passant la pac en mode chauffage.
Elle chauffe ? Qu'est ce qui est affiché ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Si la PAC affiche E00 et que la température intérieur est à 17.5°c, le problème doit venir du thermostat.
Lorsque E00 est affiché, c'est que le thermostat n'est pas en demande.
Lorsque E00 est affiché, c'est que le thermostat n'est pas en demande.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
c'est ton thermostat qui est en mode été, pas la pacnon, rien'a disjoncté. Par contre je viens de régler le thermostat plus bas à 13 pour voir si en froid elle partait et là j'ai entendu le petit clic normal au thermostat et elle est partie. là elle tourne. Pourtant j'avais pas réglé l'afficheur de la PAC en mode été !
si la pac indique E00, c'est qu'elle ne reçoit pas l'info du thermostat(qu'elle soit en mode froid ou été)
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
Je penche aussi pour le thermostat. j'éspère, c'est moins cher !
Elle a redemarré quand j'ai baissé la demande de T° au thermostat et que je l'ai mis en mode été. j'avais pas touché le mode été/hiver sur le Microtech. Et là c'est reparti. J'ai remis le thermostat en mode hiver et ça tourne toujours.
Avant j'avais beau mettre le thermostat à fond, elle ne démarrait pas. J'entendais pas le petit que le thermostat fait quand il lance la PAC et l'afficheur était toujours sur E00
Quant à la loi d'eau, j'ai bien une pente de réglée.
Le thermostat sert jusrte à faire démarrer la PAC et l'arreter quand la T° est atteinte. Et jusqu'à maintenant c'était pas mal. Faible conso, 65% en heures creuses et confort.
Merci
Elle a redemarré quand j'ai baissé la demande de T° au thermostat et que je l'ai mis en mode été. j'avais pas touché le mode été/hiver sur le Microtech. Et là c'est reparti. J'ai remis le thermostat en mode hiver et ça tourne toujours.
Avant j'avais beau mettre le thermostat à fond, elle ne démarrait pas. J'entendais pas le petit que le thermostat fait quand il lance la PAC et l'afficheur était toujours sur E00
Quant à la loi d'eau, j'ai bien une pente de réglée.
Le thermostat sert jusrte à faire démarrer la PAC et l'arreter quand la T° est atteinte. Et jusqu'à maintenant c'était pas mal. Faible conso, 65% en heures creuses et confort.
Merci