Erreur E01 en version climatisation
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. juil. 12, 2011 10:15 pm
Erreur E01 en version climatisation
Bonjour,
J'ai acheté une PAC AMZAIR PA 24PRC en 2008 pour une utilisation avec un plancher chauffant pour l'hiver et en climatisation en été (couplé à un gainable CIAT).
Je n'ai aucun soucis l'hiver mais l'été (j'habite Toulouse) je suis content de pouvoir profiter du rafraichissement de la PAC quand elle veut bien fonctionner.
Au début j'avais un manque de puissance avec l'échangeur CIAT qui a été remplacé par mon installateur. Cela fonctionne beaucoup mieux à présent mais je n'ai toujours qu'un rafraichissement et non une climatisation.
Cependant quand il fait vraiment chaud (plus de 35°), la PAC se met en erreur E01 et se coupe sans qu'on s'en aperçoive et là le rafraichissement de l'échangeur se transforme en chauffage !!!
Pour info ma consigne de retour d'eau est réglé à 12° (T° mini possible) en été et 23° en hiver.
Existe-il une solution pour que la PAC ne se coupe pas ? J'ai vu sur certains posts que l'erreur E01 apparaissait en hiver avec des problèmes de dégivrage ou de filtre mais en été comment faire pour solutionner ce problème ?
Mon installateur me dit qu'il ne peut rien modifier car sinon je perdrais en rendement l'hiver et que cette coupure est une protection de la PAC.
J'arrive des fois en la coupant électriquement et en mettant de l'eau froide sur l'évaporateur à repartir mais il me faut répéter la coupure électrique plusieurs fois.
C'est vraiment rageant de ne pas pouvoir profiter du rafraichissement quand on en a réellement besoin ! Merci par avance pour votre aide.
J'ai acheté une PAC AMZAIR PA 24PRC en 2008 pour une utilisation avec un plancher chauffant pour l'hiver et en climatisation en été (couplé à un gainable CIAT).
Je n'ai aucun soucis l'hiver mais l'été (j'habite Toulouse) je suis content de pouvoir profiter du rafraichissement de la PAC quand elle veut bien fonctionner.
Au début j'avais un manque de puissance avec l'échangeur CIAT qui a été remplacé par mon installateur. Cela fonctionne beaucoup mieux à présent mais je n'ai toujours qu'un rafraichissement et non une climatisation.
Cependant quand il fait vraiment chaud (plus de 35°), la PAC se met en erreur E01 et se coupe sans qu'on s'en aperçoive et là le rafraichissement de l'échangeur se transforme en chauffage !!!
Pour info ma consigne de retour d'eau est réglé à 12° (T° mini possible) en été et 23° en hiver.
Existe-il une solution pour que la PAC ne se coupe pas ? J'ai vu sur certains posts que l'erreur E01 apparaissait en hiver avec des problèmes de dégivrage ou de filtre mais en été comment faire pour solutionner ce problème ?
Mon installateur me dit qu'il ne peut rien modifier car sinon je perdrais en rendement l'hiver et que cette coupure est une protection de la PAC.
J'arrive des fois en la coupant électriquement et en mettant de l'eau froide sur l'évaporateur à repartir mais il me faut répéter la coupure électrique plusieurs fois.
C'est vraiment rageant de ne pas pouvoir profiter du rafraichissement quand on en a réellement besoin ! Merci par avance pour votre aide.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Je ne connais pas assez les PAC Amzair pour te donner des points à vérifier côté régulation.
Par contre :
- Est-ce le même circuit pour le PC et l'échangeur Ciat ?
- L'échangeur n'est-il pas emboué (par l'eau qui viendrait du PC)
- Ton installation est-elle glycolée ?
- As-tu vérifier le taux de glycol ?
- N'y a-t-il pas un paramètre à régler sur ce point ?
Voilà humblement mes quelques autres pistes.
Je ne connais pas assez les PAC Amzair pour te donner des points à vérifier côté régulation.
Par contre :
- Est-ce le même circuit pour le PC et l'échangeur Ciat ?
- L'échangeur n'est-il pas emboué (par l'eau qui viendrait du PC)
- Ton installation est-elle glycolée ?
- As-tu vérifier le taux de glycol ?
- N'y a-t-il pas un paramètre à régler sur ce point ?
Voilà humblement mes quelques autres pistes.
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. juil. 12, 2011 10:15 pm
Bonjour et merci pour votre aide.
C'est le même circuit au départ mais ensuite je ferme le PC et j'ouvre le piquage qui passe vers un ballon tampon et va à l'échangeur Ciat.
L'échangeur fonctionne bien et c'est bien de l'eau glycolée mais je ne connais pas la teneur en glycol. Il me semble toutefois qu'on avait prévu une protection jusqu'à -10°.
Dans mon boulot je voie des frigoristes qui m'ont dit que cela pouvait venir d'une charge de fréon trop importante (l'erreur E01 correspondant à une HP trop haute) ou d'un mauvais réglage car l'installation de la PAC avait été faite en hiver.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci
C'est le même circuit au départ mais ensuite je ferme le PC et j'ouvre le piquage qui passe vers un ballon tampon et va à l'échangeur Ciat.
L'échangeur fonctionne bien et c'est bien de l'eau glycolée mais je ne connais pas la teneur en glycol. Il me semble toutefois qu'on avait prévu une protection jusqu'à -10°.
Dans mon boulot je voie des frigoristes qui m'ont dit que cela pouvait venir d'une charge de fréon trop importante (l'erreur E01 correspondant à une HP trop haute) ou d'un mauvais réglage car l'installation de la PAC avait été faite en hiver.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
le défaut E01 est le défaut haute pression, donc a priori il n'y a pas assez d'échange au condenseur, il fait peut etre simplement trop chaud pour que pac puisse fonctionner.
il me semble d'ailleur que la temp max ext en mode rafraichissement est de 35°C(a vérifier)
il y aurait un pb sur le circuit hydraulique, je pense qu'il aurait un défaut basse pression
CMickael
il me semble d'ailleur que la temp max ext en mode rafraichissement est de 35°C(a vérifier)
il y aurait un pb sur le circuit hydraulique, je pense qu'il aurait un défaut basse pression
CMickael
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Il faudrait vérifier si il y a assez de débit d'eau sur l'échangeur de la PAC.CMickael a écrit :le défaut E01 est le défaut haute pression, donc a priori il n'y a pas assez d'échange au condenseur, il fait peut etre simplement trop chaud pour que pac puisse fonctionner. CMickael
Le circulateur de la PAC est t'il en position 3 ?
La je n'ai pas la réponse, et je n'ai pas trouvé dans la notice Amzair (Notice Installateur trouvable sur le forum, et fournie généralement au client).il me semble d'ailleur que la temp max ext en mode rafraichissement est de 35°C(a vérifier)
il y aurait un pb sur le circuit hydraulique, je pense qu'il aurait un défaut basse pression
CMickael
Par contre si on lit les doc de performance de la gamme PA, elle doit fonctionner à 35° car elles sont données pour cette température (et Tdep 10, et Tret 23)
J'ai surtout l'impression qu'il ne comprends pas, et ce n'est pas rassurant.Mon installateur me dit qu'il ne peut rien modifier car sinon je perdrais en rendement l'hiver et que cette coupure est une protection de la PAC.
J'arrive des fois en la coupant électriquement et en mettant de l'eau froide sur l'évaporateur à repartir mais il me faut répéter la coupure électrique plusieurs fois.
J'ai l'impression que soit la PAC et l'échangeur froid ont un problème de dimensionnement ou qu'il y a un problème de couplage hydraulique.
Comme l'échangeur gainable CIAT ne dissipe pas assez de froid, la PAC ne peux pas dissiper la puissance produite et passe en E01. Ou alors, le débit hydraulique entre le gainable et la pac est insuffisant et conduirait au même résultat.
Avez vous finis de payer l'installation car elle n'est visiblement pas conforme à vos attentes?
Pouvez vous nous mettre quelques photos ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
CMickael a écrit:
le défaut E01 est le défaut haute pression, donc a priori il n'y a pas assez d'échange au condenseur, il fait peut etre simplement trop chaud pour que pac puisse fonctionner. CMickael
Il faudrait vérifier si il y a assez de débit d'eau sur l'échangeur de la PAC.
Le circulateur de la PAC est t'il en position 3 ?
la pac est en mode rafraichissement
donc le condenseur c'est l'échangeur a aillette extérieur
l'évaporateur c'est l'échangeur a plaque
lorsque l'on a un défaut E01 en mode chauffage, un manque de débit eau peut en etre la cause mais la en mode froid...on aurait plutot le défaut E02
en mode rafraichissement le compresseur va monté en pression si la température ext monte, ou pas assez d'déchange(ventillation)
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. juil. 12, 2011 10:15 pm
Je ne sais pas ou je peux vérifier et modifier le paramètre de circulation de l'eau ?
Je n'ai pas la doc de ma PAC mais je vais la télécharger.
Pour info, mon installateur avait déjà fait une modif de réglage car avant j'avais l'erreur 01 qui faisait couper la PAC à 30°.
Pour le gainable CIAT , je pense qu'il est suffisamment dimensionné car il avait été remplacé l'année dernière par un modèle 2 fois plus puissant (modèle actuel : UTA 370/22 STD) car j'avais des problèmes de puissance de ventilation et de froid.
Au niveau du débit hydraulique cela semble fonctionner car en dessous de 35°cela fonctionne très bien sans que l'erreur 01 apparaisse.
Malheureusement l'installation est payé depuis longtemps mais je suis toujours sous garantie.
J'ai mis quelques photos de l'instal.
Je n'ai pas la doc de ma PAC mais je vais la télécharger.
Pour info, mon installateur avait déjà fait une modif de réglage car avant j'avais l'erreur 01 qui faisait couper la PAC à 30°.
Pour le gainable CIAT , je pense qu'il est suffisamment dimensionné car il avait été remplacé l'année dernière par un modèle 2 fois plus puissant (modèle actuel : UTA 370/22 STD) car j'avais des problèmes de puissance de ventilation et de froid.
Au niveau du débit hydraulique cela semble fonctionner car en dessous de 35°cela fonctionne très bien sans que l'erreur 01 apparaisse.
Malheureusement l'installation est payé depuis longtemps mais je suis toujours sous garantie.
J'ai mis quelques photos de l'instal.
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. juil. 12, 2011 10:15 pm
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. juil. 12, 2011 10:15 pm
Bonjour,
Le circulateur est bien sur la 3eme vitesse.
J'ai lu le manuel d'installation de la PAC que j'ai téléchargé, est il y a plusieurs causes à ce défaut.
- Température condenseur trop élevée
- Déclenchement lors d'une mise en service
- Contrôler le fonctionnement du pressostat
- Déclenchement pendant dégivrage
- Charge de fluide trop importante
Je pense que la première cause et la dernière sont les plus plausibles mais surtout le première.
Pour la première cause (condenseur trop chaud) ils disent sur la doc de vérifier la circulation de l'eau : pour moi c'est ok sauf débit peut être au niveau de l'échangeur CIAT.
Verifier le condenseur et filtre qu'il ne soit pas encrassé : c'est ok
Vérifier la température maxi autorisé en retour HEA + H33 et H01 + H33 : je ne sais pas ou vérifier ces paramètres ?
Vérifier le delta entre départ et retour t°: je ne sais pas le vérifier ?
Quelqu'un peut m'aider merci.
Le circulateur est bien sur la 3eme vitesse.
J'ai lu le manuel d'installation de la PAC que j'ai téléchargé, est il y a plusieurs causes à ce défaut.
- Température condenseur trop élevée
- Déclenchement lors d'une mise en service
- Contrôler le fonctionnement du pressostat
- Déclenchement pendant dégivrage
- Charge de fluide trop importante
Je pense que la première cause et la dernière sont les plus plausibles mais surtout le première.
Pour la première cause (condenseur trop chaud) ils disent sur la doc de vérifier la circulation de l'eau : pour moi c'est ok sauf débit peut être au niveau de l'échangeur CIAT.
Verifier le condenseur et filtre qu'il ne soit pas encrassé : c'est ok
Vérifier la température maxi autorisé en retour HEA + H33 et H01 + H33 : je ne sais pas ou vérifier ces paramètres ?
Vérifier le delta entre départ et retour t°: je ne sais pas le vérifier ?
Quelqu'un peut m'aider merci.
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
- Localisation : paca
bonjour
2 liens qui pourront t'aider à lire sur le regul Microtech les valeurs demandées
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... ROTECH.PDF
http://www.amzair.eu/fr/renovance/doc.. ... sidence.ht...
page 30 pour le 2ieme lien,chapitre interface utilisateur pour le 1er
tp1 T°retour H2O
tp2 T° depart H2O
tp3 T° echangeur air/fluide frigo
tp4 T° air exterieur
le delta qui t'interesse : abs(tp1-tp2)
le 12° que tu pg est le point de consigne de H2O retour (tp1); tant que tp1>12° le compresseur doit fct (peut être trop )
on attend ton retour de mesure tp1,tp2,tp3,tp4
peux tu nous dire aussi qd tu demandes du soufflage "froid" dans les pièces si le compresseur tourne longtemps ou pas (mesure du temps de cycle)
bon "travail" ce week-end!!
a plus
2 liens qui pourront t'aider à lire sur le regul Microtech les valeurs demandées
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... ROTECH.PDF
http://www.amzair.eu/fr/renovance/doc.. ... sidence.ht...
page 30 pour le 2ieme lien,chapitre interface utilisateur pour le 1er
tp1 T°retour H2O
tp2 T° depart H2O
tp3 T° echangeur air/fluide frigo
tp4 T° air exterieur
le delta qui t'interesse : abs(tp1-tp2)
le 12° que tu pg est le point de consigne de H2O retour (tp1); tant que tp1>12° le compresseur doit fct (peut être trop )
on attend ton retour de mesure tp1,tp2,tp3,tp4
peux tu nous dire aussi qd tu demandes du soufflage "froid" dans les pièces si le compresseur tourne longtemps ou pas (mesure du temps de cycle)
bon "travail" ce week-end!!
a plus
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
ta pac est en mode froidPour la première cause (condenseur trop chaud) ils disent sur la doc de vérifier la circulation de l'eau : pour moi c'est ok sauf débit peut être au niveau de l'échangeur CIAT.
Verifier le condenseur et filtre qu'il ne soit pas encrassé : c'est ok
Vérifier la température maxi autorisé en retour HEA + H33 et H01 + H33 : je ne sais pas ou vérifier ces paramètres ?
Vérifier le delta entre départ et retour t°: je ne sais pas le vérifier ?
le condenseur c'est l'échangeur extérieur, il n'y a donc pas de filtre
les parametres HEA + H33 et H01 + H33 servent uniquement en mode chaud
???le 12° que tu pg est le point de consigne de H2O retour (tp1);
la consigne en mode froid c'est le parametre COO
il n'y a pas de sonde de température départ sur les amzairtp2 T° depart H2O
tu as peut etre un indicateur de température quelque part sur le circuit hydraulique ce qui permetrait de connaitre le delta entrée/sortie pac.
tp2 c'est la mesure de température extérieur pour la mise en marche des résistance d'appoint
ce qui serait interressant de connaitre c'est la température du condenseur donc tp3
-
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. juil. 12, 2011 10:15 pm
Bonjour,
J'ai pu faire quelques tests cet aprem (température air 30°).
J'ai constaté que ma PAC avait des difficultés à maintenir la température de 12° demandé en consigne Coo.
Avec la puissance ventilation du gainable CIAT au mini cela fonctionne bien, la PAC arrive à faire des arrêts. Avec la puissance en position 2 cela arrive à maintenir mais la PAC ne s'arrête jamais. Et avec la position 3 la PAC ne s'arrête jamais et n'arrive pas à descendre à la consigne, elle bloque à 15,4°.
Toutefois pas d’arrêt de la PAC avec un air à 30°.
J'ai également relevé les différentes températures.
Avec ventilation au mini :
TP1 : 12,6°
TP2 : 32,5°
TP3 : 34,2°
TP4 : 35,6°
Avec ventilation au maxi :
TP1 : 15,4°
TP2 : 36,0°
TP3 : 37,2°
TP4 : 37,7°
Après vérification le soir quand la température est tombée à 25°, en position 3 sur le gainable la PAC arrive à suivre et se coupe.
TP1 : 12,6°
TP2 : 32,6°
TP3 : 34,9°
TP4 : 33,6°
Est-ce un problème de puissance de la PAC ou un problème de température extérieure ? Et quelle serait la solution ? Merci d’avance.
J'ai pu faire quelques tests cet aprem (température air 30°).
J'ai constaté que ma PAC avait des difficultés à maintenir la température de 12° demandé en consigne Coo.
Avec la puissance ventilation du gainable CIAT au mini cela fonctionne bien, la PAC arrive à faire des arrêts. Avec la puissance en position 2 cela arrive à maintenir mais la PAC ne s'arrête jamais. Et avec la position 3 la PAC ne s'arrête jamais et n'arrive pas à descendre à la consigne, elle bloque à 15,4°.
Toutefois pas d’arrêt de la PAC avec un air à 30°.
J'ai également relevé les différentes températures.
Avec ventilation au mini :
TP1 : 12,6°
TP2 : 32,5°
TP3 : 34,2°
TP4 : 35,6°
Avec ventilation au maxi :
TP1 : 15,4°
TP2 : 36,0°
TP3 : 37,2°
TP4 : 37,7°
Après vérification le soir quand la température est tombée à 25°, en position 3 sur le gainable la PAC arrive à suivre et se coupe.
TP1 : 12,6°
TP2 : 32,6°
TP3 : 34,9°
TP4 : 33,6°
Est-ce un problème de puissance de la PAC ou un problème de température extérieure ? Et quelle serait la solution ? Merci d’avance.
-
- Très assidu
- Messages : 103
- Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 8:03 pm
- Localisation : paca
bonjour
milles excuses pour mon erreur sur tp2 depart H2O relevée par Cmickael !!
j'ai une Technibel (même regul que Amzair) et pensait pouvoir te guider avec ces lectures tp1,tp2 ; si tu veux avoir tp2-tp1 il te faudra prendre T depart H2O avec thermometre à contact sur tuyauterie (ou lire sur thermo mise en place par ton instal)
au vu des essais que tu as fait,il semble que ta pac n'arrive pas à fournir la puissance à la batterie froide de ta centrale d'air(ciat 370/22)
cause possible a) manque de debit h2o mais tu dis être en pos 3(maxi) sur circul
b)inadequation (puissance pac ,puissance batterie froide)
lien pour carac batterie:
http://www.ciat.fr/intranet/docroot/fic ... 164922.pdf
Cmickael t'a orienté vers les ventils de la pac ; tournent ils assez rapidement (% repere en condition hiver ou mesure vitesse par tachy ,vitesse ventil=fct(Tp3) opérante ou pas)
suis pas un specialiste frigo (et en plus ça dépend de position tp3) mais les mesures tp3 et tp4 ne me semblent pas montrer pb sur pac ; aux specialistes qui liront : quel devrait être l'écart entre T condens et Text sur échangeur air/FF
autre question aux "amzairistes" la doc de cette pac donne 9.6kW de Pfrigo à 30°ext pour un regime 10/23°; est ce bien ça ou plutot 18/23°
un schéma hydraulique simple entre pac et ciat serait aussi le bien venu: position ballon tampon(son volume), presence vanne pilotée vers ciat
désolé de ne pouvoir aider plus
a plus
milles excuses pour mon erreur sur tp2 depart H2O relevée par Cmickael !!
j'ai une Technibel (même regul que Amzair) et pensait pouvoir te guider avec ces lectures tp1,tp2 ; si tu veux avoir tp2-tp1 il te faudra prendre T depart H2O avec thermometre à contact sur tuyauterie (ou lire sur thermo mise en place par ton instal)
au vu des essais que tu as fait,il semble que ta pac n'arrive pas à fournir la puissance à la batterie froide de ta centrale d'air(ciat 370/22)
cause possible a) manque de debit h2o mais tu dis être en pos 3(maxi) sur circul
b)inadequation (puissance pac ,puissance batterie froide)
lien pour carac batterie:
http://www.ciat.fr/intranet/docroot/fic ... 164922.pdf
Cmickael t'a orienté vers les ventils de la pac ; tournent ils assez rapidement (% repere en condition hiver ou mesure vitesse par tachy ,vitesse ventil=fct(Tp3) opérante ou pas)
suis pas un specialiste frigo (et en plus ça dépend de position tp3) mais les mesures tp3 et tp4 ne me semblent pas montrer pb sur pac ; aux specialistes qui liront : quel devrait être l'écart entre T condens et Text sur échangeur air/FF
autre question aux "amzairistes" la doc de cette pac donne 9.6kW de Pfrigo à 30°ext pour un regime 10/23°; est ce bien ça ou plutot 18/23°
un schéma hydraulique simple entre pac et ciat serait aussi le bien venu: position ballon tampon(son volume), presence vanne pilotée vers ciat
désolé de ne pouvoir aider plus
a plus
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
sur ma pa22 avec 25°C ext j'ai environ 38°C tp3, 36°C en sortie échangeur et 72 °C en sortie compresseursuis pas un specialiste frigo (et en plus ça dépend de position tp3) mais les mesures tp3 et tp4 ne me semblent pas montrer pb sur pac ; aux specialistes qui liront : quel devrait être l'écart entre T condens et Text sur échangeur air/FF
jeje2308 a un delta (trop?)faible donc a priori il y a un bon échange
pour info la PA24 au début était fourni avec 1 échangeur(comme pa 22 et 23), maintenant il y a 2 échangeurs