Pompe à chaleur AMZAIR - erreur E01
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm
Pompe à chaleur AMZAIR - erreur E01
Bonjour à tous,
Sur le forum de Futura, on m'a conseillé d'aller sur celui ci car plus spécialisé pour les pompes à chaleur.
J'ai une pompe à chaleur AMZAIR, modèle PA22 PRC monobloc.
Avec le froid actuel, la pompe s'est mise à 2 reprises en mode panne E01.
En regardant la notice, j'ai trouvé que ce problème était du soit :
problème de fonctionnement du circulateur, (comment peut-on le vérifier ?)
vérification de la bonne ouverture des vannes, (c'est OK, car pas touché)
que l’installation (qu’elle soit bien purgée), (comment purger et où : je peux faire des photos de l'install ?)
le filtre (qu’il ne soit pas colmaté), (ou se trouve-t-il ?)
Merci pour vos conseils
Benoit
Sur le forum de Futura, on m'a conseillé d'aller sur celui ci car plus spécialisé pour les pompes à chaleur.
J'ai une pompe à chaleur AMZAIR, modèle PA22 PRC monobloc.
Avec le froid actuel, la pompe s'est mise à 2 reprises en mode panne E01.
En regardant la notice, j'ai trouvé que ce problème était du soit :
problème de fonctionnement du circulateur, (comment peut-on le vérifier ?)
vérification de la bonne ouverture des vannes, (c'est OK, car pas touché)
que l’installation (qu’elle soit bien purgée), (comment purger et où : je peux faire des photos de l'install ?)
le filtre (qu’il ne soit pas colmaté), (ou se trouve-t-il ?)
Merci pour vos conseils
Benoit
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
il y a une détection de débit sur les amzair(défaut e41 je crois) donc a priori le circulateur tourne(je ne dit pas que le débit est suffisant)problème de fonctionnement du circulateur, (comment peut-on le vérifier ?)
le filtre est normalement sur le retour de la pacque l’installation (qu’elle soit bien purgée), (comment purger et où : je peux faire des photos de l'install ?)
le filtre (qu’il ne soit pas colmaté), (ou se trouve-t-il ?)
si il y a de l'air dans le circuit, ça s'entend normalement
le défaut hp survient lorsque la température de l'eau est trop élevé ou qu'il n'y a pas assez de débit
ou éventullement a la fin d'un dégivrage si la température de fin d dégivrage est trop élevé(do9) et qu'il n'y a pas d'arret du compresseur apres un dégivrage (parametre d07)
la doc du microtech est dans la section documentation
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Re: Pompe à chaleur AMZAIR - erreur E01
Bonsoir ben-houit,
Apres, comme pour chaque nouveau venu, nous allons te demander de decrire ton installation afin qu'on puisse t'aider plus precisement.
Bonne soiree.
Tu as un circulateur a l'interieur de la PAC, il est reglable sur 3 positions de debit (1 le plus faible, jusqu'a 3 le plus important). Tu devrais verifier qu'il n'est pas sur la position 1. Pour commencer passe le en position 3, s'il n'est pas configure ainsi.ben-houit a écrit :Bonjour à tous,
Avec le froid actuel, la pompe s'est mise à 2 reprises en mode panne E01.
En regardant la notice, j'ai trouvé que ce problème était du soit :
Apres, comme pour chaque nouveau venu, nous allons te demander de decrire ton installation afin qu'on puisse t'aider plus precisement.
Bonne soiree.
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm
Bonjour,
D'abord merci pour vos réponse et désolé, je suis un novice dans le thermique.
Je m'aperçois que la pression dans les différents mano sont bas.
Présentation de l'installation (j'ai fait des photos) :
Donc j'ai une pompe à chaleur PA22 PRC dehors (côté ouest)
Dans le garage j'ai un mano avec les entrée et sortie du fluide (photo garage)
A côté de la cuisine, j'ai les tuyaux qui courent dans le plancher du Rdch avec 2 manos (photo cellier).
Dites-moi ce qu'il vous mmanque pour que je puisse trouver une solution.
A+
Benoit
D'abord merci pour vos réponse et désolé, je suis un novice dans le thermique.
Je m'aperçois que la pression dans les différents mano sont bas.
Présentation de l'installation (j'ai fait des photos) :
Donc j'ai une pompe à chaleur PA22 PRC dehors (côté ouest)
Dans le garage j'ai un mano avec les entrée et sortie du fluide (photo garage)
A côté de la cuisine, j'ai les tuyaux qui courent dans le plancher du Rdch avec 2 manos (photo cellier).
Dites-moi ce qu'il vous mmanque pour que je puisse trouver une solution.
A+
Benoit
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Installation sur plancher ou sur radiateurs ? Car sur ces derniers, il est plus facile d'avoir une erreur E01 si la température demandée est trop élevée. Sur plancher, la température est assez faible pour que ce ne soit jamais la cause. Situation, surface habitable, type de construction, réglages du régulateur ?
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm
Salut hd31,
Situation : Pays Basque donc S-O (la température varie de -10 à 7°C depuis 2 semaines)
Type de construction : tradi (parpaing) avec un sous-sol semi enterré + rdch + 1er étage.
L'installation est sur plancher au rdch.
La surface au sol est d'approximativement 110 m2.
En ce qui concerne le réglage du régulateur : je ne sais pas (je ne sais même pas où cela se trouve).
Merci
Benoit
Situation : Pays Basque donc S-O (la température varie de -10 à 7°C depuis 2 semaines)
Type de construction : tradi (parpaing) avec un sous-sol semi enterré + rdch + 1er étage.
L'installation est sur plancher au rdch.
La surface au sol est d'approximativement 110 m2.
En ce qui concerne le réglage du régulateur : je ne sais pas (je ne sais même pas où cela se trouve).
Merci
Benoit
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Commence par faire un appoint d'eau dans le circuit pour faire remonter la pression à 1,5b.
Pas sur que l'eau circule correctemment avec une pression proche de 0b sur le mano de la PAC.
Pas sur que l'eau circule correctemment avec une pression proche de 0b sur le mano de la PAC.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Dans la PAC tu as un flexible avec une vanne, tu peux y branché un tuyau raccorder à un point d'eau de ta maison.
Sinon je vois que tu as également une vanne à l'interieur sur ton circuit, meme procédure.
Si tu rajoutes une grosse quantité d'eau, ce qui est probable au vu de la pression sur le mano de la PAC, il faudrait idéalement faire un control de la teneur en glycole du mélange eau/glycole lors d'une visite d'entretiens.
Sinon je vois que tu as également une vanne à l'interieur sur ton circuit, meme procédure.
Si tu rajoutes une grosse quantité d'eau, ce qui est probable au vu de la pression sur le mano de la PAC, il faudrait idéalement faire un control de la teneur en glycole du mélange eau/glycole lors d'une visite d'entretiens.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Les vannes c'est bien ça.
Pour le control du glycole, il faut un spectromètre.
Pour le control du glycole, il faut un spectromètre.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm
Salut stephk,
OK, est-ce que je peux déjà rajouter de l'eau tel quel, sachant que nous avons encore des températures en dessous de 0°C ?
Si, je peux rajouter de l'eau, je voudrais le faire à partir du garage
Quelles sont les étapes à suivre :
- Je place le tuyau d'arrosage dans la vanne
- quelle manette dois-je fermer (1, 2, 3) ?
- j'ouvre l'eau puis la vanne
- Dois-je ouvrir ensuite une manette ?
A combien dois-je aller sur le mano (0,8 bars) ?
Merci pour vos conseils
Benoit
OK, est-ce que je peux déjà rajouter de l'eau tel quel, sachant que nous avons encore des températures en dessous de 0°C ?
Si, je peux rajouter de l'eau, je voudrais le faire à partir du garage
Quelles sont les étapes à suivre :
- Je place le tuyau d'arrosage dans la vanne
- quelle manette dois-je fermer (1, 2, 3) ?
- j'ouvre l'eau puis la vanne
- Dois-je ouvrir ensuite une manette ?
A combien dois-je aller sur le mano (0,8 bars) ?
Merci pour vos conseils
Benoit
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Bonjour,
Il faut raccorder le tuyau d'eau sur la vanne puis ouvrir délicatement la vanne et la refermer lorsque la pression aura atteint 2 bars.
Laisser les vannes 1 2 et 3 ouvertes (ne pas toucher) pour un remplissage du circuit
Lorsque la PAC fonctionne (circulateur tourne) tu devrais lire sensiblement la même valeur sur le mano de la PAC et celui dans le garage.
Il faut raccorder le tuyau d'eau sur la vanne puis ouvrir délicatement la vanne et la refermer lorsque la pression aura atteint 2 bars.
Laisser les vannes 1 2 et 3 ouvertes (ne pas toucher) pour un remplissage du circuit
Lorsque la PAC fonctionne (circulateur tourne) tu devrais lire sensiblement la même valeur sur le mano de la PAC et celui dans le garage.
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm
Merci pour tes conseils.ASF67 a écrit :Bonjour,
Il faut raccorder le tuyau d'eau sur la vanne puis ouvrir délicatement la vanne et la refermer lorsque la pression aura atteint 2 bars.
Laisser les vannes 1 2 et 3 ouvertes (ne pas toucher) pour un remplissage du circuit
Lorsque la PAC fonctionne (circulateur tourne) tu devrais lire sensiblement la même valeur sur le mano de la PAC et celui dans le garage.
Puis-je rajouter moi même de l'antigel (glycol), et dans ce cas là quel produit ?