Pompe à chaleur AMZAIR - erreur E01

ben-houit
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm

Pompe à chaleur AMZAIR - erreur E01

Message par ben-houit »

Bonjour à tous,

Sur le forum de Futura, on m'a conseillé d'aller sur celui ci car plus spécialisé pour les pompes à chaleur.

J'ai une pompe à chaleur AMZAIR, modèle PA22 PRC monobloc.
Avec le froid actuel, la pompe s'est mise à 2 reprises en mode panne E01.
En regardant la notice, j'ai trouvé que ce problème était du soit :

problème de fonctionnement du circulateur, (comment peut-on le vérifier ?)
vérification de la bonne ouverture des vannes, (c'est OK, car pas touché)
que l’installation (qu’elle soit bien purgée), (comment purger et où : je peux faire des photos de l'install ?)
le filtre (qu’il ne soit pas colmaté), (ou se trouve-t-il ?)


Merci pour vos conseils
Benoit
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

problème de fonctionnement du circulateur, (comment peut-on le vérifier ?)
il y a une détection de débit sur les amzair(défaut e41 je crois) donc a priori le circulateur tourne(je ne dit pas que le débit est suffisant)
que l’installation (qu’elle soit bien purgée), (comment purger et où : je peux faire des photos de l'install ?)
le filtre (qu’il ne soit pas colmaté), (ou se trouve-t-il ?)
le filtre est normalement sur le retour de la pac
si il y a de l'air dans le circuit, ça s'entend normalement

le défaut hp survient lorsque la température de l'eau est trop élevé ou qu'il n'y a pas assez de débit

ou éventullement a la fin d'un dégivrage si la température de fin d dégivrage est trop élevé(do9) et qu'il n'y a pas d'arret du compresseur apres un dégivrage (parametre d07)

la doc du microtech est dans la section documentation
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

la pression du réseau d'eau est correct?
environ 1.5 bars
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)

Re: Pompe à chaleur AMZAIR - erreur E01

Message par flap »

Bonsoir ben-houit,
ben-houit a écrit :Bonjour à tous,

Avec le froid actuel, la pompe s'est mise à 2 reprises en mode panne E01.
En regardant la notice, j'ai trouvé que ce problème était du soit :
Tu as un circulateur a l'interieur de la PAC, il est reglable sur 3 positions de debit (1 le plus faible, jusqu'a 3 le plus important). Tu devrais verifier qu'il n'est pas sur la position 1. Pour commencer passe le en position 3, s'il n'est pas configure ainsi.

Apres, comme pour chaque nouveau venu, nous allons te demander de decrire ton installation afin qu'on puisse t'aider plus precisement.

Bonne soiree.
ben-houit
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm

Message par ben-houit »

Bonjour,
D'abord merci pour vos réponse et désolé, je suis un novice dans le thermique.
Je m'aperçois que la pression dans les différents mano sont bas.

Présentation de l'installation (j'ai fait des photos) :
Donc j'ai une pompe à chaleur PA22 PRC dehors (côté ouest)
Image
Image
Image
Image
Image
Dans le garage j'ai un mano avec les entrée et sortie du fluide (photo garage)
Image
Image
A côté de la cuisine, j'ai les tuyaux qui courent dans le plancher du Rdch avec 2 manos (photo cellier).
Image

Dites-moi ce qu'il vous mmanque pour que je puisse trouver une solution.
A+
Benoit
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Installation sur plancher ou sur radiateurs ? Car sur ces derniers, il est plus facile d'avoir une erreur E01 si la température demandée est trop élevée. Sur plancher, la température est assez faible pour que ce ne soit jamais la cause. Situation, surface habitable, type de construction, réglages du régulateur ?
ben-houit
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm

Message par ben-houit »

Salut hd31,

Situation : Pays Basque donc S-O (la température varie de -10 à 7°C depuis 2 semaines)
Type de construction : tradi (parpaing) avec un sous-sol semi enterré + rdch + 1er étage.
L'installation est sur plancher au rdch.
La surface au sol est d'approximativement 110 m2.

En ce qui concerne le réglage du régulateur : je ne sais pas (je ne sais même pas où cela se trouve).
Merci
Benoit
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Commence par faire un appoint d'eau dans le circuit pour faire remonter la pression à 1,5b.
Pas sur que l'eau circule correctemment avec une pression proche de 0b sur le mano de la PAC.
ben-houit
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm

Message par ben-houit »

Bon, désolé mais la question va être idiote.
Comment je fais l'appoint d'eau dans le circuit ?
Je suppose que c'est rajouter de l'eau ?
Si oui, est-ce que je peux prendre de l'eau courante du robinet ?
Par où je rajoute de l'eau pour le mettre dans le système ?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Dans la PAC tu as un flexible avec une vanne, tu peux y branché un tuyau raccorder à un point d'eau de ta maison.
Sinon je vois que tu as également une vanne à l'interieur sur ton circuit, meme procédure.

Si tu rajoutes une grosse quantité d'eau, ce qui est probable au vu de la pression sur le mano de la PAC, il faudrait idéalement faire un control de la teneur en glycole du mélange eau/glycole lors d'une visite d'entretiens.
ben-houit
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm

Message par ben-houit »

stephk,

Je remets 2 photos, l'une du PAC et l'autre du garage et j'ai annoté en jaune les Vannes.
Est-ce bien celle là que je peux utiliser ?
Image
Image

Comment fait-on un contrôle en glycole ? Puis-je le faire moi-même ?
Merci
Benoit
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Les vannes c'est bien ça.

Pour le control du glycole, il faut un spectromètre.
ben-houit
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm

Message par ben-houit »

Salut stephk,

OK, est-ce que je peux déjà rajouter de l'eau tel quel, sachant que nous avons encore des températures en dessous de 0°C ?

Si, je peux rajouter de l'eau, je voudrais le faire à partir du garage
Image
Quelles sont les étapes à suivre :
- Je place le tuyau d'arrosage dans la vanne
- quelle manette dois-je fermer (1, 2, 3) ?
- j'ouvre l'eau puis la vanne
- Dois-je ouvrir ensuite une manette ?

A combien dois-je aller sur le mano (0,8 bars) ?
Merci pour vos conseils
Benoit
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Bonjour,

Il faut raccorder le tuyau d'eau sur la vanne puis ouvrir délicatement la vanne et la refermer lorsque la pression aura atteint 2 bars.
Laisser les vannes 1 2 et 3 ouvertes (ne pas toucher) pour un remplissage du circuit
Lorsque la PAC fonctionne (circulateur tourne) tu devrais lire sensiblement la même valeur sur le mano de la PAC et celui dans le garage.
ben-houit
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 11, 2012 2:17 pm

Message par ben-houit »

ASF67 a écrit :Bonjour,

Il faut raccorder le tuyau d'eau sur la vanne puis ouvrir délicatement la vanne et la refermer lorsque la pression aura atteint 2 bars.
Laisser les vannes 1 2 et 3 ouvertes (ne pas toucher) pour un remplissage du circuit
Lorsque la PAC fonctionne (circulateur tourne) tu devrais lire sensiblement la même valeur sur le mano de la PAC et celui dans le garage.
Merci pour tes conseils.
Puis-je rajouter moi même de l'antigel (glycol), et dans ce cas là quel produit ?
Répondre