loupés au démarrage

Répondre
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

loupés au démarrage

Message par Martial88 »

bonjour sur ma pac 28 prc loupe régulièrement le démarrage du compresseur ( type danfoss ) le démarreur ( starter ) clignote ensuite régulièrement ( au lieu des 2 coups bref d' attente ) jusqu’à a la prochaine tentative es ce un probleme ? y a t' il des réglages ou autres solutions ? cordialement
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Contact :

Message par tigrou »

Bonjour,
Voici la signification de la led du démarreur.


Prêt à démarrer : un double flash tous les 5 secondes
Temporisation en cours : 1 flash par seconde
Indication de défaut : clignotement lent, de fréquence 5 sec
Tension insuffisante : clignotement rapide, 10 par seconde


Est ce que ce ne serait pas un clignotement rapide, 10 par seconde ?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

J'ai eu le problème récemment sur la mienne, le démarreur présentait visiblement des signes de faiblesse, je n'ai trouvé aucune autre explication. J'ai décrit le problème plus en détail quelque part. En résumé, au bout de la temporisation de démarrage, il y avait un bruit de relais et immédiatement nouvelle temporisation, sans que le compresseur ait été commandé même une fraction de seconde ou qu'une erreur soit affichée.
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

réponse a tigrou

Message par Martial88 »

merci pour les indications concernant les clignotements ( led du démarreur ) en fait après plusieurs comptages j' ai compté 8 clignotements rapides quand le compresseur rate le démarrage cordialement
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

réponse a hd 31

Message par Martial88 »

bonjour hier après- midi j' ai arrêté la pac ( il fait froid le matin mais bon après- midi ) pour voir le redémarrage celui ci a fait 2... 3 . ratés et ensuite est reparti normalement petit hic le pression constante jusque' là 2.6 b est descendue a2.4 ( qui reste aussi constante ??? en fait avant en ( temps normal ) régulièrement je devais re compléter légèrement le circuit ( la pac étant en relève de chaudière celle ci s' arrête a une certaine température ) cordialement
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Contact :

Message par tigrou »

On serait donc vraisemblablement dans le cas d'un problème de tension.

En dehors d'une plage de tension, le démarreur protège le moteur.

Avez vous un moyen de contrôle de la tension dans le bornier correspondant de la PAC ( a faire avec les précautions d'usage, car il y a du 220v) ?
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

tension

Message par Martial88 »

salut tigrou le terme de tension veut dire 220v ou plus de 220 v ou moins de 220 v j' ai eu les fils d' alimentation du compresseur grillés suite a une sous- tension ? comment tester le démarreur ? cordialement
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Contact :

Message par tigrou »

En dessous de 185V, le démarreur n'actionne pas le compresseur et indique un défaut.

Il faudrait faire vérifier la tension sur l'entrée de la PAC par un professionnel ou une personne compétente.
Il faut faire une mesure avant mise en route et après mise en route.
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

problemes demarreur

Message par Martial88 »

bonsoir le démarreur ne démarre pas il émet quelque fois une série de signaux rapides 8 environs ensuite aprés la tempo de 3 mn le compresseur essai de démarrer et le signal se met a clignoter régulièrement ( un par seconde sans arrêt ) ??? CORDIALEMENT
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

salut tigrou

Message par Martial88 »

bonjour les ratés aux démarrages de la pac étaient dus en fait un condensateur grillé dans le démarreur ( le boitier étant a l' horizontal ) au-dessus du gros condensateur noir se trouvent deux petits cote a cote l' un deux était grillé ( testé et passé a un oscillomètre ) depuis ça fonctionne normalement cordialement
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

testé et passé a un oscillomètre
la pression artériel est bonne? :D

merci pour cette info c'est bon a savoir, le jour ou j'aurai des pb de démarrage
certain multimètre peuvent mesurer la capacité des condensateur
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »