loupés au démarrage
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
loupés au démarrage
bonjour sur ma pac 28 prc loupe régulièrement le démarrage du compresseur ( type danfoss ) le démarreur ( starter ) clignote ensuite régulièrement ( au lieu des 2 coups bref d' attente ) jusqu’à a la prochaine tentative es ce un probleme ? y a t' il des réglages ou autres solutions ? cordialement
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Bonjour,
Voici la signification de la led du démarreur.
Prêt à démarrer : un double flash tous les 5 secondes
Temporisation en cours : 1 flash par seconde
Indication de défaut : clignotement lent, de fréquence 5 sec
Tension insuffisante : clignotement rapide, 10 par seconde
Est ce que ce ne serait pas un clignotement rapide, 10 par seconde ?
Voici la signification de la led du démarreur.
Prêt à démarrer : un double flash tous les 5 secondes
Temporisation en cours : 1 flash par seconde
Indication de défaut : clignotement lent, de fréquence 5 sec
Tension insuffisante : clignotement rapide, 10 par seconde
Est ce que ce ne serait pas un clignotement rapide, 10 par seconde ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
J'ai eu le problème récemment sur la mienne, le démarreur présentait visiblement des signes de faiblesse, je n'ai trouvé aucune autre explication. J'ai décrit le problème plus en détail quelque part. En résumé, au bout de la temporisation de démarrage, il y avait un bruit de relais et immédiatement nouvelle temporisation, sans que le compresseur ait été commandé même une fraction de seconde ou qu'une erreur soit affichée.
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
réponse a tigrou
merci pour les indications concernant les clignotements ( led du démarreur ) en fait après plusieurs comptages j' ai compté 8 clignotements rapides quand le compresseur rate le démarrage cordialement
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
réponse a hd 31
bonjour hier après- midi j' ai arrêté la pac ( il fait froid le matin mais bon après- midi ) pour voir le redémarrage celui ci a fait 2... 3 . ratés et ensuite est reparti normalement petit hic le pression constante jusque' là 2.6 b est descendue a2.4 ( qui reste aussi constante ??? en fait avant en ( temps normal ) régulièrement je devais re compléter légèrement le circuit ( la pac étant en relève de chaudière celle ci s' arrête a une certaine température ) cordialement
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
On serait donc vraisemblablement dans le cas d'un problème de tension.
En dehors d'une plage de tension, le démarreur protège le moteur.
Avez vous un moyen de contrôle de la tension dans le bornier correspondant de la PAC ( a faire avec les précautions d'usage, car il y a du 220v) ?
En dehors d'une plage de tension, le démarreur protège le moteur.
Avez vous un moyen de contrôle de la tension dans le bornier correspondant de la PAC ( a faire avec les précautions d'usage, car il y a du 220v) ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
En dessous de 185V, le démarreur n'actionne pas le compresseur et indique un défaut.
Il faudrait faire vérifier la tension sur l'entrée de la PAC par un professionnel ou une personne compétente.
Il faut faire une mesure avant mise en route et après mise en route.
Il faudrait faire vérifier la tension sur l'entrée de la PAC par un professionnel ou une personne compétente.
Il faut faire une mesure avant mise en route et après mise en route.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
problemes demarreur
bonsoir le démarreur ne démarre pas il émet quelque fois une série de signaux rapides 8 environs ensuite aprés la tempo de 3 mn le compresseur essai de démarrer et le signal se met a clignoter régulièrement ( un par seconde sans arrêt ) ??? CORDIALEMENT
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
salut tigrou
bonjour les ratés aux démarrages de la pac étaient dus en fait un condensateur grillé dans le démarreur ( le boitier étant a l' horizontal ) au-dessus du gros condensateur noir se trouvent deux petits cote a cote l' un deux était grillé ( testé et passé a un oscillomètre ) depuis ça fonctionne normalement cordialement
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53