Message par stephk »

Tolive1stodie a écrit : Bonjour,

Merci pour votre réponse mais pour nous c'est du chinois.... Nous n'avons aucune connaissance...

Notre PAC a été installée dans le 77 sud
Cela devient très compliqué, on ne pourra pas vous dépannez derrière nos écrans !
La meilleure solution est de trouvez un technicien, essayé de contacter le SAV AMZAIR, 02 98 38 42 41, ils devraient vous rediriger vers une société de leur réseau.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

donc vous avez une configuaration avec du sans fil ( emettteurs-recepteurs radio)
voici le schema associé
Image
pour notre information :
Que savez-vous manipuler un peu l'interface :
* selection du régime de chauffage
* modifier la T°C de Confort ou Reduite
* régler la consigne d'ambiance ...
* affichage de sparamètres tels que listés page 26 du manuel Albatros, regulateur RVS61

Pourriez vous préciser si vous avez un ballon pour la preparation ECS, et si possible schema de votre installation sur la base du schema suivant:
Image
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

stephk a écrit : Cela devient très compliqué, on ne pourra pas vous dépannez derrière nos écrans !
La meilleure solution est de trouvez un technicien, essayé de contacter le SAV AMZAIR, 02 98 38 42 41, ils devraient vous rediriger vers une société de leur réseau.
je pense que stephk a raison! il faut savoir se faire aider par un "vrai" technicien sur place si l'on ne maitrise pas un minimum de technique ! :wink:
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

Oui, nous savons manipuler un peu l'interface pour les 3 points que vous énumérez pas de soucis mais pour la page 26 pour nous il n 'y avait jusqu'à aujourd'hui aucun intérêt à s'y intéresser. Nous sommes preneurs de toutes informations;

Nous sommes en possession du manuel édité le 06/09/2006
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

stephk a écrit :
Tolive1stodie a écrit : Bonjour,

Merci pour votre réponse mais pour nous c'est du chinois.... Nous n'avons aucune connaissance...

Notre PAC a été installée dans le 77 sud
Cela devient très compliqué, on ne pourra pas vous dépannez derrière nos écrans !
La meilleure solution est de trouvez un technicien, essayé de contacter le SAV AMZAIR, 02 98 38 42 41, ils devraient vous rediriger vers une société de leur réseau.
Avant de mettre un SOS sur ce forum, nous avons bien évidemment pris contact avec Amzair qui nous a dirigé sur plusieurs stés qui malheureusement à part alléger notre porte monnaie n'ont apporté aucune solution à notre problème;

Le dernier en date est venu hier le samedi 17 novembre 2012 pour nous informer après une visite de plus de 2 heures de faire un désembouage et de remplacer une sonde. nous ne savons toujours pas quelle sonde ? et tout cela pour la modique somme de 1.000 €. Je vous laisse juger.

A vous lire
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Tolive1stodie a écrit : Avant de mettre un SOS sur ce forum, nous avons bien évidemment pris contact avec Amzair qui nous a dirigé sur plusieurs stés qui malheureusement à part alléger notre porte monnaie n'ont apporté aucune solution à notre problème;

Le dernier en date est venu hier le samedi 17 novembre 2012 pour nous informer après une visite de plus de 2 heures de faire un désembouage et de remplacer une sonde. nous ne savons toujours pas quelle sonde ? et tout cela pour la modique somme de 1.000 €. Je vous laisse juger.
:shock: :shock: :shock: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
y a comme un problème!

de plus, un désembouage en 2h de temps?
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

dbercy a écrit :
Tolive1stodie a écrit : Avant de mettre un SOS sur ce forum, nous avons bien évidemment pris contact avec Amzair qui nous a dirigé sur plusieurs stés qui malheureusement à part alléger notre porte monnaie n'ont apporté aucune solution à notre problème;

Le dernier en date est venu hier le samedi 17 novembre 2012 pour nous informer après une visite de plus de 2 heures de faire un désembouage et de remplacer une sonde. nous ne savons toujours pas quelle sonde ? et tout cela pour la modique somme de 1.000 €. Je vous laisse juger.
:shock: :shock: :shock: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
y a comme un problème!

de plus, un désembouage en 2h de temps?

Il nous a proposé de faire un désembouage et de remplacer une sonde après une visite de 2 heures, nous avons bien entendu refuser.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

justement la première chose à faire, est de commencer à lire les parametres et voir si'il n'y a pas de défauts signalés. (action sur la touche info)
Vous ne m'avez pas répondu sur votre installation :
* y-a-t-il un ballon ECS
* y-a-t-il un ballon tampon,
* combien de V3V, de circulateurs
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

MHz a écrit :justement la première chose à faire, est de commencer à lire les parametres et voir si'il n'y a pas de défauts signalés. (action sur la touche info)
Vous ne m'avez pas répondu sur votre installation :
* y-a-t-il un ballon ECS
* y-a-t-il un ballon tampon,
* combien de V3V, de circulateurs
nous n'avons pas de défaut signalé

Il y a
un ballon ECS
un ballon tampon

Quelle est la différence entre une vanne 3 voies et un circulateur ,
merci pour votre réponse

Entre les 2 ballons il y a un circulateur et un circulateur sur le circuit chauffage.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Tolive1stodie a écrit : nous n'avons pas de défaut signalé.
bon, c'est un début,mais il faudra trouver un moyen de nous communiquer la valeur des parametres ( temperateures surtout) pour qu'on puisse faire un diagnostic
Avez vous déja utilisé un tableur type excel? ce serait biende relever les valeurs et de nous envoyer ca par mail privé.
Autre moyen les lister sur une feuille et la scanner, nous envoyer le pdf associé.
Avez-vous un appareilpho numérique, ( eventuellemnt nous envoyer quelques photos de votre installation)
Quelle est la différence entre une vanne 3 voies et un circulateur .
* le circulateur est une petite pompe sur un circuit hydraulique
* la vanne 3 voies est une vanne en forme de T ( 3 entrées-Sorties)et certains modèles avec un moteur contraolé par une régulation de T° qui permet soit :
+ de faire passer un fluide du circuit 1 au circuit2 ( aiguillage du flot d'un circuit vers un autre quand la T° de consigne d'un ballon est atteinte)
+ de modifier le debit qui passe du circuit1 au circuit2
illustrations ci-dessous ( schématique et photo de ce à quoi ca ressemble)
Image
Il y a
un ballon ECS
un ballon tampon
Entre les 2 ballons il y a un circulateur et un circulateur sur le circuit chauffage.
Bon ca veut dire que vous avez une installation standard comme sur le schéma de mon dernier post
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 152#138131
et que à priori votre boitier a été configuré au départ avec des paramètres standard
Voici un schema possible de votre installation, merci de le commenter ( essayez de retrouvez les élements en suivant la tuyauterie de votre installation)
Image
A priori vous devz avoir
2 circulateurs
* Q9 qui fait circuleur l'eau chaude de la PAC à travers le ballon ECS et dasb le ballon tampon
* Q2 qui fait circuler l'eau du ballon tampon dasn les radiateurs
1 V3V motorisée (Q3) pour la chauffe du ballon ECS ( quand c'est cahud, la V3V coupe la circulation vers l'echangeur du ballon et envoie tout le débit vers le circuit radiateurs)
1 V3V ( pas forcement motorisée qui permet d'ajuster la T° depart vers les radiateurs ( en mélangeant avec l'eau de retour))
et le boitier de regulation ( RG) qui va en fonction de la T° d'ambiance TRG ( saonde du boitier) et de la T° exterieure ( B9) , et des T° depart eau PAC ( B21) et de la T° retour eau PAC ( B71° commander la marche de la PAC en chauffe ou non.

Ensuite nous pourrez relever les valeurs de T°C sur votre boitier
Valeurs des sondes de T°C:
*B21
*B71
*B3
*B4
*B41
*B9
*B1 ou CC1
*T RG
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

Le schéma correspond à notre installation sans vanne 3 voies.

Comment procéder au relevé des températures via le boitier ?
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

B71
B21
J'ai trouvé je vous ferai parvenir un tableau excel pour le reste cela concerne tout du moins B3 - B4 - B41 le ballon ECS sauf que nous l'avons isolé et que nous avons fait posé un ballon électrique. On peut toujours le remettre en service. Notre installateur avait préconisé la pose d un ballon ECS électrique pour que la PAC privilégie le chauffage sauf que ce n'est pas le cas.
B9 je ne sais pas où pécher l'information T°RG connait pas.
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

TOLIVE
PAC PA 64 PIV
RELEVES DE TEMPERATURE
19/11/2012
Consigne Relevé

T° depart chauffage B21 57,7° 32,5°
T° retour chauffage B71 60 ° 33,7°
ECS B3
ECS B4
Sonde ballon B41
Sonde extérieure B9
Sonde Teméprature départ B1 ou CCI
T° RG



Voici le relevé à compléter.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

J'ais fait un peu le ménage, évitez de citer les longs messages dans vos post :wink:

Sinon vous confirmez que votre schéma correspond schema TOlive ?

Quel V3V n'est pas présente sur votre installation, Q3 ou Y1/Y2
Tolive1stodie
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 2:01 pm

Message par Tolive1stodie »

Le schéma correspond à notre installation SAUF qu'aucune vanne 3 voies n'est posée.
Répondre