vitesse ou pression

Message par alainsympa »

Bonjour, je me pose une question :
Qu'est ce qui est le plus important dans un reseau plancher chauffant ? La pression ou la vitesse de circulation ?
J'ai une maison a 2 niveaux avec 2 planchers...mon circulateur a 4 vitesses et position 2 et la pression de mon circuit est a 2 bars environ.
Qu"en pensez vous ?
Que faut il privilegier a votre avis ?

Merci
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonsoir,
on a la formule Puissance=debit*DeltaT,
ce qui est important c'est le débit!.. et le deltaT.

Plus on augmente la pression et plus les pertes de charge augmentent et plus le debit risque de diminuer et alors besoin de passer à la position supérieure du circulateur avec consommation electrique accrue.
Voici un exemple de courbe de circulateur

Image

On constate que sur les vitesses 1 et 2, le débit est presque diminué de moitié si la perte de charge ( Amont-Aval) augmente de 0,1 bar.
Si vous mettez votre circuit à 1 bar vous aurez bien moins de pertes de charges qu' à 2 bar.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

tu règle la pression statique(donc circulateur a l’arrêt) entre 1.5 et 2bars

ensuite tu règle la vitesse du circulateur pour avoir un delta t d'environ 5°C(et tu supprime dans la mesure du les perte de charge qu'il peut y avoir)
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

j'ai mis le circulateur en position 2 et la pression a 1 Bar, je vais voir ca !, merci
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE

Message par alainsympa »

j'ai rien pour mesurer mon delta entre depart et retour.....pour le moment
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

ce n'est pas en baissant la pression statique que tu réduira les perte de charge

en baissant trop la pression il y a risque de cavitation> destruction du circulateur

pour mesurer la différence de pression amont/aval, il faut des manos de qualité!!
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

bonsoir,
S'il y a cavitation on l'entend, à 1bar de pression statique jamais eu de souci.
Pour mesurer la pression en amont et aval du circulateur il faut un manometre et des prises ( orifices de vannes, raccords en T,...).
Sur la technibel ils on places de sraccords gaz (schraeder) .J'ai donc du adatper un tuyau gaz ( raccord sAE1/4") aux raccord du manometre à eu voir photo.
Ensuite il suffit de faire la difference des pressions et de reporter sur l'abaque du circulateur.Image
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60