PA24 PRC : court-circuit, au feu!

Répondre
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Contact :

PA24 PRC : court-circuit, au feu!

Message par maximus »

Bonjour,

Ma pac PA24PRC a été installée en Novembre 2009.

voici un retour de ma mésaventure depuis avant hier :
En journée, je trouve d'un bizarre que le ventilo de la pac tourne toujours alors qu'en regardant mon thermostat Elesta, celui indique qu'il est éteint et que la pac ne devrait pas tourner.
J'ai coupé la pac puis l'ai remis sur ON quelques minutes plus tard, RAS

Dans la soirée, au vu de la température, j'ai trouvé bizarre que mon thermostat était sur ON et que la pac ne tournait plus.... et là, je me suis aperçu sur mon tableau électrique, que celle-ci avait disjonctée. Je l'ai réenclenché et suis allé dormir.
Au réveil, 14°c dans la maison !!!
La pac avait de nouveau disjonctée dès son réenclement, j'ai relancée celle-ci et rien à y faire, elle disjoncte à chaque fois au démarage. A la 5ème tentative, elle a redémarée et à commencé à chauffer de nouveau.
Dans le doute, je l'ai coupé moi-même au bout d'une heure malgré le froid.
En ouvrant le capot, "petite" odeur de brulé...

J'ai fait appel à un frigoriste (et non à l'installeur qui ne fait pas de SAV) qui a pu passé hier et voilà la découverte en photos !!

Image

Image

Image

Le dépanneur pense à un court-circuit venu de l'aquastat (les 2 fils sur la droite qui sont sectionnés et brulés)

Toute la partie "froid" n'est pas endommagée. La pac tourne depuis hier soir (la partie électrique endommagée a été retiré)

Aussi, j'ai la notice Installateur de cette pac et malheureusement, il n'y a rien de détailler concernant la partie électrique :-(

Je ne me souviens plus de combien d'années est garantie la PAC mais serait-ce pris en garantie ce souci-là ?

Est ce que d'autres personnes ont déjà eu ce souci là ?

Merci et bonne journée,
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

déjà vu ...

pb n°1 : le contateur d'énclenchement des résistance est resté coller !! et comme le thermostat de sécu ne coupe que la commande du contacteur ... Bin ça crame jusqu'au cours- circuit !!

Block resistance HS + contacteur HS (au minimum)

Ptite facture en prévision (a moins de faire une croix sur l'appoint éléctrique)
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Contact :

Message par maximus »

Bonsoir,

Merci de pour toutes vos explications.

Pensez-vous que cela passe en garantie ou pas du tout (Ma pac a été installé en Novembre 2009).
Je préfère tout de même une petite facture que faire une croix sur l'appoint électrique ^^

merci encore
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

fait passer ça en assurance !!!
normalement ça passe tranquille :wink:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Contact :

Message par maximus »

arnal.dz a écrit :fait passer ça en assurance !!!
normalement ça passe tranquille :wink:
cela allait être ma question suivante ^^ j'avais pensé à faire jouer l'assurance habitation.

je suis donc conforté dans cette solution ;-)

Merci !!
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage