PAC AMZAIR A23P disjoncte!
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 09, 2013 5:14 pm
PAC AMZAIR A23P disjoncte!
Bonjour
Je suis nouveau sur le forum mais déjà très largement utilisateur.
Merci pour toutes les informations et témoignages déjà disponibles! C'est très utile!
J'ai comme système de chauffage une PAC AMZAIR A 23 P MONOPHASEE. Celle-ci a disjonctée (après la tempête qui est passée sur la Bretagne la semaine dernière) avec une erreur E000. En relançant, le ventilo tourne 3-5 secondes puis cela disjoncte à nouveau. Au passage, je trouve que la mise en route est assez suspecte avec des bruits bizarres (ronflements)...
L'entreprise qui s'en occupe ne voit pas de problèmes particuliers et a décidé de tester le condensateur (de démarrage?) puis de changer tout le moteur si le test condensateur n'est pas concluant. Or, le ventilateur a déjà été changé en nov. 2010! Serait-ce normal selon vous de devoir à nouveau le remplacer? J'ai l'impression de me faire un peu avoir..., non? Quelle est la garantie habituelle sur cette pièce?
Je suis un peu frustré avec cette PAC! J'ai l'impression de payer plus d'opérations de maintenance que de faire d'économies!!!
Merci pour vos avis et témoignages.
JFO
Je suis nouveau sur le forum mais déjà très largement utilisateur.
Merci pour toutes les informations et témoignages déjà disponibles! C'est très utile!
J'ai comme système de chauffage une PAC AMZAIR A 23 P MONOPHASEE. Celle-ci a disjonctée (après la tempête qui est passée sur la Bretagne la semaine dernière) avec une erreur E000. En relançant, le ventilo tourne 3-5 secondes puis cela disjoncte à nouveau. Au passage, je trouve que la mise en route est assez suspecte avec des bruits bizarres (ronflements)...
L'entreprise qui s'en occupe ne voit pas de problèmes particuliers et a décidé de tester le condensateur (de démarrage?) puis de changer tout le moteur si le test condensateur n'est pas concluant. Or, le ventilateur a déjà été changé en nov. 2010! Serait-ce normal selon vous de devoir à nouveau le remplacer? J'ai l'impression de me faire un peu avoir..., non? Quelle est la garantie habituelle sur cette pièce?
Je suis un peu frustré avec cette PAC! J'ai l'impression de payer plus d'opérations de maintenance que de faire d'économies!!!
Merci pour vos avis et témoignages.
JFO
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
c'est pas tres clair tous ça!
le disjoncteur du ventillo?
le disjoncteur qui alimente la pac?(mais dans ce cas le il ne peut y avoir E00 puisque le microtech est éteint!)
si c'est le disjoncteur qui alimente la pac, celui ci à t-il une protection différentielle(es -ce qu'il y a écrit 30mA ou 300mA avec un petit bouton test
E00 n'est pas une erreur, c'est juste que la température ambiante est atteinte( donc tu as un thermostat), la pac ne démarre donc pas
je vient faire rebobiner le mien car il était en défaut d'isolement(donc le différentiel qui alimente la pac déclenchait, c'est un moteur leroy somer, il y avait défaut de fabrication car papier isolant était abimé
c'est à dire, qu'es qui à disjonctéJ'ai comme système de chauffage une PAC AMZAIR A 23 P MONOPHASEE. Celle-ci a disjonctée (après la tempête qui est passée sur la Bretagne la semaine dernière) avec une erreur E000.
le disjoncteur du ventillo?
le disjoncteur qui alimente la pac?(mais dans ce cas le il ne peut y avoir E00 puisque le microtech est éteint!)
si c'est le disjoncteur qui alimente la pac, celui ci à t-il une protection différentielle(es -ce qu'il y a écrit 30mA ou 300mA avec un petit bouton test
E00 n'est pas une erreur, c'est juste que la température ambiante est atteinte( donc tu as un thermostat), la pac ne démarre donc pas
bah nonSerait-ce normal selon vous de devoir à nouveau le remplacer?
je vient faire rebobiner le mien car il était en défaut d'isolement(donc le différentiel qui alimente la pac déclenchait, c'est un moteur leroy somer, il y avait défaut de fabrication car papier isolant était abimé
il y a un condo sur l'alim du ventillo car c'est moteur tri alimenté en monoL'entreprise qui s'en occupe ne voit pas de problèmes particuliers et a décidé de tester le condensateur (de démarrage?)
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 09, 2013 5:14 pm
CMikael, merci pour ta réponse! (Tu vois que tu n'as pas affaire à un spécialiste!)
Alors, effectivement, çà disjoncte au niveau de la PAC! C'est le disjoncteur annoté E000... (c'est bien le ventilo, alors?)
J'ai démonté la grille du ventilo aujourd'hui pour avoir accès au boitier de dérivation où j'ai effectivement trouvé un condensateur (de 4uF). Par contre, je n'ai pas trouvé de fournisseur ni chez les grossistes électricité (samedi!), ni chez les artisans (électriciens, réparateurs)... Il ne me reste plus qu'à attendre (dans mon igloo!!!) le passage du technicien mardi!
Alors, effectivement, çà disjoncte au niveau de la PAC! C'est le disjoncteur annoté E000... (c'est bien le ventilo, alors?)
J'ai démonté la grille du ventilo aujourd'hui pour avoir accès au boitier de dérivation où j'ai effectivement trouvé un condensateur (de 4uF). Par contre, je n'ai pas trouvé de fournisseur ni chez les grossistes électricité (samedi!), ni chez les artisans (électriciens, réparateurs)... Il ne me reste plus qu'à attendre (dans mon igloo!!!) le passage du technicien mardi!
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
d’après les schéma de ma pa22, le disjoncteur E0 alimente le transformateur 230/12V, le contacteur résistance, la vanne 4 voies, le circulateur et le ventilateurAlors, effectivement, çà disjoncte au niveau de la PAC! C'est le disjoncteur annoté E000... (c'est bien le ventilo, alors?)
tu peux éventuellement alimenté chaque élément séparément pour trouvé l'origine du pb(surcharge ou court-circuit)
l'hélice du ventillo tourne t-elle librement?
il faut aller chez un réparateur de moteur(bobinier), mais il faut déja faire un diagJ'ai démonté la grille du ventilo aujourd'hui pour avoir accès au boitier de dérivation où j'ai effectivement trouvé un condensateur (de 4uF). Par contre, je n'ai pas trouvé de fournisseur ni chez les grossistes électricité (samedi!), ni chez les artisans (électriciens, réparateurs)...
certain multimetre peuvent mesurer les condo
on as pas le meme ventillo mon condo de 8µF est dans le compartiment élec
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Je ne comprends pas ces "pros" qui ne savent pas faire un diagnostic et qui proposent de changer au petit bonheur la chance des éléments.
Un bon multimètre, le schéma, un peu de jugeote et quelques tests complémentaires et on est quasiment sûr, dans la plupart des cas, de ce qu'il faut changer.
Les Amzair de ce type ont au moins l'avantage d'être faciles à dépanner pour tout ce qui touche à la partie électrique.
Un bon multimètre, le schéma, un peu de jugeote et quelques tests complémentaires et on est quasiment sûr, dans la plupart des cas, de ce qu'il faut changer.
Les Amzair de ce type ont au moins l'avantage d'être faciles à dépanner pour tout ce qui touche à la partie électrique.
-
- Assidu
- Messages : 63
- Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 09, 2013 5:14 pm
Merci pour vos réponses!
En vrac je réponds à vos remarques/questions:
-Je vais voir pour tester les différents éléments séparément (transformateur 230/12V, contacteur résistance, vanne 4 voies, circulateur et ventilateur)!
-L'hélice tourne effectivement librement.
-J'ai essayé chez des réparateurs de tondeuses... le plus petit condo était du 10 uF. Je vais voir au SAV Casto demain (fermé aujourd'hui).
En vrac je réponds à vos remarques/questions:
-Je vais voir pour tester les différents éléments séparément (transformateur 230/12V, contacteur résistance, vanne 4 voies, circulateur et ventilateur)!
-L'hélice tourne effectivement librement.
-J'ai essayé chez des réparateurs de tondeuses... le plus petit condo était du 10 uF. Je vais voir au SAV Casto demain (fermé aujourd'hui).
-
- Assidu
- Messages : 63
- Enregistré le : sam. juil. 13, 2013 10:55 am
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 09, 2013 5:14 pm
Petit diagnostique avec un voisin électricien qui m'a conseillé de tester ma PAC en omettant le condo du ventilateur... Résultat: la PAC ne disjoncte plus!
Donc c'est bien ce condo la source de mon problème!
Par contre, je vais éviter de faire tourner ma PAC comme çà... le ventilo tourne un peu au ralenti et en conséquence du givre apparaît sur la grille de la PAC!
Donc c'est bien ce condo la source de mon problème!
Par contre, je vais éviter de faire tourner ma PAC comme çà... le ventilo tourne un peu au ralenti et en conséquence du givre apparaît sur la grille de la PAC!
-
- Assidu
- Messages : 92
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
- Localisation : VAL DE VESLE (51)
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
un ventilateur un peu gripper après 6 mois d'arrêt --> condensateur qui pête a la remise en route ...
C'est du leroy somer ton ventilo ?
De quel région du finistère te trouves tu ?? Je dépannes le finistère sud
C'est du leroy somer ton ventilo ?
De quel région du finistère te trouves tu ?? Je dépannes le finistère sud
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 09, 2013 5:14 pm
Dernière nouvelle concernant ma panne!
Après changement du condensateur du ventilo, la panne persiste! La pompe se met en marche mais le ventilo ne tourne pas et E0 disjoncte! Ce n'est donc pas le condo!
Le technicien est venu et il préconise un changement de ventilo! Je suis vert!!! Il a été changé il y a 3 ans exactement.
Où je suis perplexe, c'est que la pression d'eau dans mon plancher chauffant est au plus bas... il n'y a pas de lien entre ventilo et pression d'eau, si?
Bref, je n'y comprends rien et je ne suis qu'une pov' poire qui est juste bon à sortir sa carte bancaire! C'est frustrant!
J'ai hérité du cadeau empoisonné PAC du propriétaire précédent en croyant faire une bonne affaire + un geste écolo... et bien je crois que brancher un convecteur c'est bien plus sûr!!!
Par contre, je vais me construire un petit abri au dessus de ma PAC pour limiter les effets climatiques (pluie, vent,embruns...). Je crois que cela s'impose si je ne veux pas payer 400 euros tous les 3 ans pour un nouveau ventilo!
Après changement du condensateur du ventilo, la panne persiste! La pompe se met en marche mais le ventilo ne tourne pas et E0 disjoncte! Ce n'est donc pas le condo!
Le technicien est venu et il préconise un changement de ventilo! Je suis vert!!! Il a été changé il y a 3 ans exactement.
Où je suis perplexe, c'est que la pression d'eau dans mon plancher chauffant est au plus bas... il n'y a pas de lien entre ventilo et pression d'eau, si?
Bref, je n'y comprends rien et je ne suis qu'une pov' poire qui est juste bon à sortir sa carte bancaire! C'est frustrant!
J'ai hérité du cadeau empoisonné PAC du propriétaire précédent en croyant faire une bonne affaire + un geste écolo... et bien je crois que brancher un convecteur c'est bien plus sûr!!!
Par contre, je vais me construire un petit abri au dessus de ma PAC pour limiter les effets climatiques (pluie, vent,embruns...). Je crois que cela s'impose si je ne veux pas payer 400 euros tous les 3 ans pour un nouveau ventilo!
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : sam. nov. 09, 2013 5:14 pm
Ma PAC fonctionne à nouveau depuis hier soir après le changement du ventilateur!
L'ancien était HS après 3 ans! D'accord je suis en Bretagne et il pleut, vente souvent mais je trouve çà bizarre pour un système qui est censé par définition être extérieur!
Le technicien a confirmé mon idée de bâtir un abri par dessus, ce que je vais faire ce week-end!
L'ancien était HS après 3 ans! D'accord je suis en Bretagne et il pleut, vente souvent mais je trouve çà bizarre pour un système qui est censé par définition être extérieur!
Le technicien a confirmé mon idée de bâtir un abri par dessus, ce que je vais faire ce week-end!