Bonjour les amis,
Hier, apres une magnifique journee, lorsque la PAC s'est remise en marche en fin d'apres-midi, j'ai eu droit a une erreur E41 (fluxostat). Apres 2 ou 3 tentatives de clic-clac toujours pareil...
N'ayant pas le temps, ni le materiel a ce moment la pour demonter le filtre a tamis, j'etais bien e......e
Un peit coup de fil a Tigrou et elle repartait...
En fait, j'ai fait couler de l'eau via le systeme de purge de la pac (a vue de nez, 6 ou 7 litres), j'ai remis de l'eau dans le circuit et hop elle repartait de plus belle.
Il me reste a verifier le filtre a tamis pour m'assurer de son etat, qd meme...
L'installateur de ma PAC, hd31 m'a meme repondu a un mail que je lui avais envoye, un samedi...
Si ca peut rendre service sur ce forum...
Erreur E41 sur PA26PRC
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Erreur E41 sur PA26PRC
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut,
La pression n'avait pas chuté après cette arrêt prolongé ?
La pression n'avait pas chuté après cette arrêt prolongé ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Si, habituellement elle se situe juste vers 1,9 bars et la elle etait a 1,6, il me semble (refroidissement de l'eau?)...stephk a écrit :Salut,
La pression n'avait pas chuté après cette arrêt prolongé ?
J'ai eu le meme soucis aujourd'hui mais la pac est repartie apres l'avoir disjonctee et realimentee, sans toucher au circuit d'eau...
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
0,3b de diminution, c'est ok dans ce cas.
Il y aurait pu avoir une chute importante de pression du au refroidissement de l'eau et à un vase d'expansion ne faisant pas son travail, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de faire déclencher le fluxostat.
Il y aurait pu avoir une chute importante de pression du au refroidissement de l'eau et à un vase d'expansion ne faisant pas son travail, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de faire déclencher le fluxostat.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
C'est le fluxostat qui a un probleme...
Il sera change des que le nouveau, sous garanti, sera arrive.
Il sera change des que le nouveau, sous garanti, sera arrive.
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Ca y est, j'ai change le fluxostat ce WE et la PAC est repartie pour quelques semaines de chauffe avant l'arrivee des beaux jours...flap a écrit :C'est le fluxostat qui a un probleme...
Il sera change des que le nouveau, sous garanti, sera arrive.
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368