Erreur E41 sur PA26PRC

Message par flap »

Bonjour les amis,

Hier, apres une magnifique journee, lorsque la PAC s'est remise en marche en fin d'apres-midi, j'ai eu droit a une erreur E41 (fluxostat). Apres 2 ou 3 tentatives de clic-clac toujours pareil...

N'ayant pas le temps, ni le materiel a ce moment la pour demonter le filtre a tamis, j'etais bien e......e :-(

Un peit coup de fil a Tigrou et elle repartait...

En fait, j'ai fait couler de l'eau via le systeme de purge de la pac (a vue de nez, 6 ou 7 litres), j'ai remis de l'eau dans le circuit et hop elle repartait de plus belle.

Il me reste a verifier le filtre a tamis pour m'assurer de son etat, qd meme...

L'installateur de ma PAC, hd31 m'a meme repondu a un mail que je lui avais envoye, un samedi... ;-)

Si ca peut rendre service sur ce forum...
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Salut,

La pression n'avait pas chuté après cette arrêt prolongé ?
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)

Message par flap »

stephk a écrit :Salut,

La pression n'avait pas chuté après cette arrêt prolongé ?
Si, habituellement elle se situe juste vers 1,9 bars et la elle etait a 1,6, il me semble (refroidissement de l'eau?)...

J'ai eu le meme soucis aujourd'hui mais la pac est repartie apres l'avoir disjonctee et realimentee, sans toucher au circuit d'eau...
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

0,3b de diminution, c'est ok dans ce cas.
Il y aurait pu avoir une chute importante de pression du au refroidissement de l'eau et à un vase d'expansion ne faisant pas son travail, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de faire déclencher le fluxostat.
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)

Message par flap »

C'est le fluxostat qui a un probleme...

Il sera change des que le nouveau, sous garanti, sera arrive.
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)

Message par flap »

flap a écrit :C'est le fluxostat qui a un probleme...

Il sera change des que le nouveau, sous garanti, sera arrive.
Ca y est, j'ai change le fluxostat ce WE et la PAC est repartie pour quelques semaines de chauffe avant l'arrivee des beaux jours...