bonjour, je possede une pa26 sur radiateurs avec ballon tampon.
le circulateur fonctionne en permanence, je l'ai passe en vitesse 2 sans probleme et je voudrais savoir si je peut essayer en position 1 ce qui me permettrais d'ecomiser 125 what par rapport a la vitesse 3.
quel probleme cela peut il poser ?
merci
vitesse circulateur
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
Les circulateurs PAC sont dimensionnés pour une évacuation rapide des calories de l'échangeur, baisser la vitesse peut modifier le DT départ/retour ainsi que la durée des cycles. Cela reste toutefois à tester sur chaque vitesse disponible et est fonction de l'architecture de l'installation (pertes de charge).
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Re: vitesse circulateur
Bonjour,
a+
Tu peux essayer mais chez moi ca provoquait une erreur tres rapidement qd j'avais teste, il y a plus d'un an... Du coup, j'etais repasse sur 2.rices a écrit : voudrais savoir si je peut essayer en position 1 ce qui me permettrais d'ecomiser 125 what par rapport a la vitesse 3.
merci
a+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
Re: vitesse circulateur
En effet! Si je fonctionne en allure 2 sans problème, le DT est encore faible. J'ai donc essayé de diminuer le bébit de la pompe (graduellement) en jouant sur sa tension d'alimentation à l'aide d'un autotransfo manuel, j'arrive à gagner 1° de DT (et aussi moins de bruit)! mais au delà, la machine se met en défaut, car débit anormal pour elle.. Conclusions : il faut oublier un échange (éventuel) de la pompe en place par une moins puissante, car elle est normalement dimensionnée pour les exigences de la machine.flap a écrit : Tu peux essayer mais chez moi ca provoquait une erreur tres rapidement qd j'avais teste, il y a plus d'un an... Du coup, j'etais repasse sur 2.
La solution pour augmenter ce DT serait d'augmenter le volume de l'installation ou de créer des pertes de charges, je serais plus pour la première solution afin de préserver la durée de vie de la pompe. Un ballon tampon résoudrait probablement ce problème de DT, mais en créerait d'autres selon moi..
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- chienchien
- Scotché au forum
- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
Je suis bien en dessous des 5° dont j'entends parler habituellement!.. bon, on ne travaille plus avec des chaudières! Les avis sont néanmoins partagés sur la question..hd31 a écrit :Au contraire, il faut chercher à diminuer le delta T, pour augmenter le COP ! C'est la raison pour laquelle la vitesse 1 est trop faible, alors qu'il n'y a pas grande différence entre la vitesse 2 et la vitesse 3. Chercher à augmenter le delta T est une hérésie !
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Les avis ne sont pas partagés, c'est une aberration de chercher à augmenter le delta T sur l'échangeur de la PAC ! Vous faites chuter le COP, c'est pas les quelques watts gagné sur la consommation du circulateur qui vont combler la diminution du COP.chienchien a écrit :Je suis bien en dessous des 5° dont j'entends parler habituellement!.. bon, on ne travaille plus avec des chaudières! Les avis sont néanmoins partagés sur la question..hd31 a écrit :Au contraire, il faut chercher à diminuer le delta T, pour augmenter le COP ! C'est la raison pour laquelle la vitesse 1 est trop faible, alors qu'il n'y a pas grande différence entre la vitesse 2 et la vitesse 3. Chercher à augmenter le delta T est une hérésie !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Pour résumer, augmenter le delta T n'est pas un but en soi. Tant qu'il reste raisonnable, ce n'est pas trop gênant, c'est pourquoi, sur la plupart des Amzair et pour des installations classique, la vitesse 2 est utilisable sans réel inconvénient, mais la vitesse 1 est en général un peu faible. Et s'il y a un ballon tampon en parallèle avec un deuxième circulateur, le mieux est de commander la PAC par son entrée thermostat afin que le circulateur de la PAC s'arrête en même temps qu'elle.