bibi13 a écrit :Ok mais si je veux un temperature differente dans les chambres, j agis sur les boucles?
Oui tu fermes un peu ton départ de nourrice des chambres, tu limites ainsi ton débit d'eau (comme pour un radiateur).
Ton "Bon" réglage, tu vas le faire avec ta T° ambiante que tu veux. Si tu as trop chaud, tu fermes, sinon tu ouvres.
A quelle T° ? C'est une bonne question ... avec les loi d'eau c'est pas facile ! Moi je dirais à 35°C.
Les micromoteurs = un gadget, sauf si tu as des pièces inoccupées temporairement et que tu ne veux pas fermer sur la nourrice, tu mets ton thermostat à 17°C et ça se débrouille. Mais pour une maison totalement habitée c'est gadget.
Une fois que tu as le bon réglage en chaud et selon tes envies de T°, il n'est pas impossible de retoucher tes vannes en froid, mais c'est pinuts. Je pense au cas où tu veuilles plus frais dans les chambres que dans ta pièce pilote... encore faut-il que le terminal Ajtech donne l'ordre de marche à la PAC. Perso, une fois réglé en chaud je n'y touche pas en froid.