COP de ma machine RZQ125

Répondre
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 573
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

COP de ma machine RZQ125

Message par jeanloup »

Allez, je me lance !

Si vous n'avez pas suivi mes errements, je vous résume :
- DAIKIN AJTECH 125 sur plancher.
- Quelques capteurs de températures 1-wire, un compteur électrique, un PC dédié pour faire un enregistrement de tout ça ttes les 10 mn !

En route depuis un peu plus de 15 jours, voici un relevé du COP calculé d'après mes enregistrements. C'est certes moins que ce qu'AJTECH affiche, mais ce ne sont pas non plus les conditions d'un laboratoire de certification ni le protocole de la norme NF EN 14511 ! Mais c'est bien une information factuelle (ça manque souvent y compris sur ce forum, non ?) reflétant le fonctionnement in-situ d'une machine ...
[img=http://img110.imageshack.us/img110/4827/copftdf2.th.png]
Et bon chemin à cette nouvelle rubrique !
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Message par Superman »

Salut, quel est les protocole de calcul ?
chasqui
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 579
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm

Message par chasqui »

Bonjour,

Je vois que ton COP à +7° tourne autour de 2,7 alors que tu es sur PC. Quelle est la valeur de référence, celle du fabricant?
Je peux donc supposer que moi sur radiateurs, je dois avoir un COP bien inférieur.

Et pour citer Superman, un protocole de calcul serait le bienvenue et j'ajouterai même un protocole simplifié quitte à perdre un peu de precision.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 573
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Message par jeanloup »

Superman a écrit :Salut, quel est les protocole de calcul ?
Bonsoir Superman , bonsoir Chasqui ...

En attendant de mieux décrire tout ça dans mes pages perso, le protocole est basé sur un enregistrement tts les 10 mn des index d'un compteur électrique (consommation PAC +circulateur), des t° de départ et retour de PC et de la t° extérieur ( + qq autres inutiles ici ...).
Par ailleurs j'ai effectué cet été à l'aide d'un compteur volumétrique, des mesures sur de longues durées des quantités d'eau par unité de temps pour différents réglages de mon circulateur. Je connais donc le débit de circulation dans le plancher.

Donc après 10mn de fonctionnement :
- je calcule la quantité d'énergie transférée au plancher (qté d'eau délivrée en 10 mn x différence de t° entre départ et retour = nbre de calories facilement transposable en Joules) ;
- je calcule la qté d'énergie électrique consommée (différence des index) en Wh également transposable en Joules ;
- je déduis de cette consommation d'énergie électrique la consommation due au fonctionnement du seul circulateur (que je connais de par mes essais de cet été et/ou que je mesure également lors des périodes de non-fonctionnement de la PAC) ;
- je calcule le ratio énergie produite / (énergie consommée - conso circulateur) ;
- et ceci pour chaque enregistrement.

La méthode suppose que t° de départ et retour soient constantes sur 10 mn ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est la multiplicité des enregistrements (780 enregistrements ce soir) qui fait que statistiquement je m'approche de la vérité.

Pour ceci bien sûr, tous mes enregistrements sont stockés dans une base de données. Une macro m'en extrait uniquement les enregistrements où la PAC fonctionne (conso électrique >> conso circulateur seul), calcule la moyenne des ratios obtenus pour une même t° extérieure et me dresse la courbe (où par commodité j'ai regroupé autour d'une même températures les t° voisines + ou - 0,5 °C)

Pour l'heure toute la plage des t° possibles n'a pas été explorée bien évidemment.
Chasqi a écrit :Je vois que ton COP à +7° tourne autour de 2,7 alors que tu es sur PC. Quelle est la valeur de référence, celle du fabricant?
AJTECH donne, pour une t° extérieure de 7 °C et un départ eau chaude à 35 °C, une puissance restituée de 16,3 kW pour une puissance absorbée de 4,9 kW soit un COP de 3,3. Mais ma température de départ d'eau est un peu supérieure et ma PAC ne fonctionne pour l'heure qu'à environ 50 % (puissance absorbée de l'ordre de 2 kW selon mes enregistrements) De plus, n'oublions pas le fabricant présente un COP hors cycle dégivrage. Hors ma courbe intègre bien évidemment l'influence de ces dégivrages ...
Modifié en dernier par jeanloup le mar. nov. 13, 2007 8:27 pm, modifié 1 fois.
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Message par Superman »

la partie sur la mesure du débit m'intéresse, comment as-tu fait ça ?
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 573
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Contact :

Message par jeanloup »

J'ai acheté sur eBay un compteur d'eau neuf 3mètres cube / heure (donc à faible perte de charge) et l'ai monté avec des raccords flexibles de gros diamètre en sortie du module hydraulique.
J'ai fais ensuite fonctionner mon installation sur au moins une dizaine d'heures en relevant les heures précises de mise en route et d'arrêt et les volumes comptés. J'ai renouvelé au moins 5 fois l'opération pour moyenner les résultats (peu de variation) et ceci pour chaque vitesse du circulateur.
J'ai ainsi une connaissance précise du débit de circulation (mon plancher fonctionnant maintenant depuis plusieurs années, je n'ai aucun besoin de modifier le réglage de chaque boucle).
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...