Perte de puissance PAC Ajitech Baguio 140

Répondre
barney
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. nov. 29, 2013 6:26 am

Perte de puissance PAC Ajitech Baguio 140

Message par barney »

Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et sollicite l'avis et les conseils des embres de celui-ci
J'ai depuis 2008 une PAC air/eau sur plancher chauffant de ma maison dans le sud de la france (10 km de la mer)
L'installation est une Ajitech Baguio140 triphase modele MHIBA1140A1VW couple a un module exterieur Mitsu EUS1140WA . Distance liaison 3m
Pendant 4 ans fonctionnement correct sans histoires
Depuis le redemarrage du chauffage cette annee ,gros probleme la PAC n'arrive pas en reglage plancher chauffant habituel (index puissance 6) a monter la temperature de ma maison aux 20 ° demandes pour 0 a 5 °exterieurs la nuit ,je suis oblige de la mettre en mode radiateurs (reglage puissance 2)
Apres trois interventions de mon installateur d'origine avec appel a la hotline Ajitech (nulle !!!) verification de l'echange sur l'echangeur interieur ,et de la charge gaz trouvée avec 700g de trop compte tenu de la distance entre modules le probleme est toujours la
Donnees complementaires a 100% de charge temperature gaz entree echangeur 44° pour un retour a 35 et un e temperature externe de 0 et une puissance absorbee de 5.6 kw
Que pensez vous de cette situation dois faire intervenir Mistsu electric pour expertise (750€) ,le compresseur n'a t il pas souffert d"un retour liquide (Nb en ete pendant 15 jours utilisation en mode rafraichissement) ?
Je ne suis pas frigoriste mais ingenieur a la retraite ayant exploite de grosse machines a froid industrielles

Merci de votre aide
barney
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. nov. 29, 2013 6:26 am

Message par barney »

Je remercie l'ensemble des membres pour l'aide qu'ils m'ont apportee pour resoudre mon pb de perte de puissance de ma PAC :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Point nouveau :le technicien mitsu declare le compresseur HS sans avoir verifie aucunes sondes de temperatures dont si des membres connaissent les valeurs ohmiques je suis preneur pour les verifier car moi je penche plutot pour un manque de sous refroidissement a l'aspiration du compresseur limitant son debit massique
Merci si on voulait bien m'apporter de l'aide
vince_007
Très assidu
Très assidu
Messages : 174
Enregistré le : mar. avr. 03, 2007 7:59 pm

Message par vince_007 »

Il suffirait d'ouvrir tes yeux et de regarder les post-it dans cette section, tu y trouvera les docs de ton groupe Mitsu.

Allez, c'est bientôt noël, je te donne le lien: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9797
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Re: Perte de puissance PAC Ajitech Baguio 140

Message par arnal.dz »

barney a écrit :
L'installation est une Ajitech Baguio140 triphase modele MHIBA1140A1VW couple a un module exterieur Mitsu EUS1140WA . Distance liaison 3m

Merci de votre aide
ceci est une ref de groupe mitsu estampillé par aj-tech

il faudrais que tu cherche son équivalence en ref mitsu : RP 100 VHA2 OU HRP 75 VHA par exemple ... Ainsi tu pourras cherchez précisément la doc du groupe exter.
Je ne connait pas les ref ajtech et encore moins leur module intérieur qui n'a pas bonne presse ...

Depuis mitsu fabrique les module intérieur des PAC. C'est bien plus simple que ce faire promener entre la "pseudo hotline" AJ TECH et la hotline mitsu ... Il ce renvoie chacun la patate chaude ... Les bougres !!

Règle No 1 en pompe a chaleur bi-bloc : Acheter un système fabriquer par la même entreprise... Comme Mitsu ne travaille plus avec aj tech ... il est facile d'imaginer la difficulté a communiquer sur les Pb :roll:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
barney
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. nov. 29, 2013 6:26 am

Re: Perte de puissance PAC Ajitech Baguio 140

Message par barney »

arnal.dz a écrit :
barney a écrit :
L'installation est une Ajitech Baguio140 triphase modele MHIBA1140A1VW couple a un module exterieur Mitsu EUS1140WA . Distance liaison 3m

Merci de votre aide
ceci est une ref de groupe mitsu estampillé par aj-tech

il faudrais que tu cherche son équivalence en ref mitsu : RP 100 VHA2 OU HRP 75 VHA par exemple ... Ainsi tu pourras cherchez précisément la doc du groupe exter.
Je ne connait pas les ref ajtech et encore moins leur module intérieur qui n'a pas bonne presse ...

Depuis mitsu fabrique les module intérieur des PAC. C'est bien plus simple que ce faire promener entre la "pseudo hotline" AJ TECH et la hotline mitsu ... Il ce renvoie chacun la patate chaude ... Les bougres !!

Règle No 1 en pompe a chaleur bi-bloc : Acheter un système fabriquer par la même entreprise... Comme Mitsu ne travaille plus avec aj tech ... il est facile d'imaginer la difficulté a communiquer sur les Pb :roll:

Merci pour votre reponse :j'ai trouve la reference d'origine Mitsu le module externe est un RP140YHA2#2 (reference carte principale)et le compresseur un RG79T913K04
Ou puis-je trouver la doc du groupe et surtout les valeurs des sondes et des solenoides des detendeurs ainsi que la temperature normale de sous-refroidissement a 100% de charge(si possible !!)
Pour l'homogeneite des modules: un peu tard pour moi a l'epoque mitsu ne faisait de l'air/eau si je ne me trompe pas
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

donne moi ton adresse mail en message perso et je t'envoie le PDF de la doc constructeur de ton module exter RP140YHA2 qui est du triphasé a la vue du "Y" :wink:

Comme j'ai suivi quelques formation mitsu à Nanterre et Nantes je suis agrée "mitsu" et j'ai accès a la base de donnée constructeur.

Mais il te faudra acheter une PAR 21 pour pourvoir lire l'état des sondes et l'historique des défaut du groupe exter. Chose impossible avec le module inter AJTECH :? :?

Ton niveau d'ingénieur devrais te rendre apte a analyser la complexité de la bestiole...

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
dadoo
Très assidu
Très assidu
Messages : 191
Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
Localisation : 27- Normandie

Message par dadoo »

la suite,la suite....
Merci
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
Répondre

Retourner vers « Section AJTECH »