Salut gégé, j'avais pas vu ton message ... T'es dans le coins (63 ?)gege6330 a écrit : Bonjour "Nappe phréatique",
tu m'as l'air très calé niveau PAC. Je suis en train de faire construire (150m2, plain pied, très bien isolé, plancher chauffant partout) et on me propose une GEOLIS DUO 8 sur nappe à un bon prix (ainsi qu'une ALPHA-INNOTEC). Connais-tu ce type de produit "2 en 1"? et est-ce fiable? Le fournisseur ne me propose ni échangeur ni ballon tampon: pour l'échangeur je me charge de le faire rajouter mais pour le ballon tampon, est-ce obligatoire car il me dis que non et tous les forums disent que oui.
Merci de ta réponse car je nage un peu.
Sinon pour tes questions :
Geolis c'est du NIBE rebadgé Atlantic, donc pas de pb, bon matos qui fait chauffage et ECS. (Note bien Alpha c'est tip-top aussi)
Le fournisseur que ne te propose pas l'echangeur de protection PAC, ça ne me plais pas trop, c'est le point delicat 'une install sur nappe : analyse de l'eau, choix de l'echangeur, dimensionnement optimisé de la pompe à eau, filtration des sables etc. Si l'installeur te laisse te debrouiller avec ça, ce n'est pas tres bon signe.
Pour le BT, tu es tout PC, donc si la PAC est bien adaptée à la puissance reelement necessaire, c'est bon, pas besoin de BT. C'est le seul cas ou le BT n'est pas obligatoire. Attention cependant de respecter le debit mini d'eau coté chauffage !
Bonne chance !