Technologies inverter pompe à chaleur
Bonjour,
Voilà je voulais savoir si on en connait un peu plus sur cette technologie. Il y a un premier jet d'explications dans le dossier sommaire/pompes/inverter mais il date un peu ! est ce que quelqu'un peut me confirmer que le DC est reconverti en AC en sortie de transistor de puissance ?
C'est vrai que pour vérifier le fonctionnement de cette carte on peut débrancher le compresseur et tester en AC les impulsions de sortie mais j'aimerais en savoir plus...
Je travaille moi même dans la partie mais le fonctionnement de la carte inverter reste un secret bien gardé pour lequel nous avons peu d'infos. Et pourtant je fais de la hotline chez un constructeur (un comble !!) qui distribue une grande marque (je n'en dirais pas plus...).
voilà, en gros j'aimerais bien un post pour débattre de cette technologie mal connu : aucune formation n'existe, aucun bouquin (enfin d'après ce que je sais) et pourtant si répandu.
Voilà je voulais savoir si on en connait un peu plus sur cette technologie. Il y a un premier jet d'explications dans le dossier sommaire/pompes/inverter mais il date un peu ! est ce que quelqu'un peut me confirmer que le DC est reconverti en AC en sortie de transistor de puissance ?
C'est vrai que pour vérifier le fonctionnement de cette carte on peut débrancher le compresseur et tester en AC les impulsions de sortie mais j'aimerais en savoir plus...
Je travaille moi même dans la partie mais le fonctionnement de la carte inverter reste un secret bien gardé pour lequel nous avons peu d'infos. Et pourtant je fais de la hotline chez un constructeur (un comble !!) qui distribue une grande marque (je n'en dirais pas plus...).
voilà, en gros j'aimerais bien un post pour débattre de cette technologie mal connu : aucune formation n'existe, aucun bouquin (enfin d'après ce que je sais) et pourtant si répandu.
- Al-
- Accro
- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Ba, oui, c'est les vacances, y'a pas grand monde sur la ligne, étant de passage entre 2 voyages, voila juste un schéma de principe du système Inverter qui confirme bien que la puissance AC du secteur est bien mise en DC et remis au format AC par une cellule de transistors qui recompose la puissance en triphasé et à fréquence variable.
La commande des transistors est générée par toute la cascade de régulation antérieure et fonction de la puissance nécessaire. (ne pas tenir compte des valeurs de tensions indiquées sur le schéma)
Voila une photographie de la carte de puissance des groupes Daikin avec le bloc de refroissement des transistors de puissance intallé juste derrière l'évaporateur pour bénéficier du souffle d'air des ventilateurs.
La commande des transistors est générée par toute la cascade de régulation antérieure et fonction de la puissance nécessaire. (ne pas tenir compte des valeurs de tensions indiquées sur le schéma)
Voila une photographie de la carte de puissance des groupes Daikin avec le bloc de refroissement des transistors de puissance intallé juste derrière l'évaporateur pour bénéficier du souffle d'air des ventilateurs.
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : lun. juil. 27, 2009 5:53 pm
- Localisation : Marseille
Bon je peux fournir shéma, photos et tous le tralala pour matériel MHI (Mitsubishi Heavy Industries) et HAIER...le temps que je comprenne comment on met en ligne des photos et images (help !!)
Je vais aussi essayer de brosser rapidemment un principe de fonctionnement, ainsi qu'une méthode de dépannage...
Ce qui serait bien ça serait d'avoir un peu les mêmes infos sur les autres marques histoires de faire des parallèles.
Je vais aussi essayer de brosser rapidemment un principe de fonctionnement, ainsi qu'une méthode de dépannage...
Ce qui serait bien ça serait d'avoir un peu les mêmes infos sur les autres marques histoires de faire des parallèles.
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : lun. juil. 27, 2009 5:53 pm
- Localisation : Marseille
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
-
- Actif
- Messages : 29
- Enregistré le : ven. sept. 26, 2008 8:57 pm
- Localisation : Franche comte
Bonjour, d'après le schema, ce que je comprend c'est qu'il s'agit d'un "banal" variateur de fréquence???
Mon instal : Altherma 7kw sans ECS sur PC de 100m².
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11366
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11366
-
- Accro
- Messages : 329
- Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
- Localisation : Taverny
Pas si banal->Interclima 2010
Pourquoi tous les fabricants se mettent à l'inverter?
C'est que pour de bonne raison notament que faire tourner un gros(relatif) compresseur en 230v mono n'est pas le must,mieux vaut du tri.
Demarrer un compresseur non-inverter est l'acte qui le fatigue le plus(6 fois son echauffement normal)c'est pour cela que l'on met des anti court-cycle .
AUGMENTER LA DUREE DE VIE DU COMPRESSEUR
Avoir un debit de fluide frigo dans le circuit qui correspond instantanement à la demande (pour du chauffage en PAC) un PC en sortie du condenseur ce qui permet de limiter l'intensité consommée au minimum.
Une aide au depannage par la fonction d'auto-diagnostic via les codes defauts.
Un controle intelligent des parametres de fonctionnement.
Une mise en regime plus rapide à la mise en route, la puissance fourni pouvant etre >à 100% de la puissance nominale.
Un cout d'exploitation reduit.
UN COP PLUS ELEVE
C'est que pour de bonne raison notament que faire tourner un gros(relatif) compresseur en 230v mono n'est pas le must,mieux vaut du tri.
Demarrer un compresseur non-inverter est l'acte qui le fatigue le plus(6 fois son echauffement normal)c'est pour cela que l'on met des anti court-cycle .
AUGMENTER LA DUREE DE VIE DU COMPRESSEUR
Avoir un debit de fluide frigo dans le circuit qui correspond instantanement à la demande (pour du chauffage en PAC) un PC en sortie du condenseur ce qui permet de limiter l'intensité consommée au minimum.
Une aide au depannage par la fonction d'auto-diagnostic via les codes defauts.
Un controle intelligent des parametres de fonctionnement.
Une mise en regime plus rapide à la mise en route, la puissance fourni pouvant etre >à 100% de la puissance nominale.
Un cout d'exploitation reduit.
UN COP PLUS ELEVE
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Pour ceux que cela intéresse, voila la carte électronique de puissance qui pilote un compresseur triphasé inverter :
L'autre face est pas mal non plus
Ensuite le schéma de sortie ( gros boitier rectangulaire) de l'élément de recomposition triphasé qui alimente le compresseur :
La réparation d'une pareille carte s'avérera mission impossible vue la complexité du système, le changement pur et simple sera obligatoire.
L'autre face est pas mal non plus
Ensuite le schéma de sortie ( gros boitier rectangulaire) de l'élément de recomposition triphasé qui alimente le compresseur :
La réparation d'une pareille carte s'avérera mission impossible vue la complexité du système, le changement pur et simple sera obligatoire.
-
- Accro
- Messages : 329
- Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
- Localisation : Taverny
Perso j'ai deja reparé une carte de mms toshiba justement.
Prix des pieces:3€(un triac et une resistance).
Elles avaient servies de fusible ou presence d'eau entre les points de soudure.
Depuis aucun probleme,c'est a essayer avant de changer la carte.
Sur la photo plus haut,apres avoir attendu 10mn pour la decharge des condos,debranche ta carte et extirpe la.
Lave la a l'eau et fait la imediatement sechée.Tu peux aussi passer du produit nettoyant electronique et la soufflette.
Le tout etant de retrouver une electrionique propre.
Avec la dose de poussiere je ne parirai pas sur la longevité du circuit.
Cdlt.
Prix des pieces:3€(un triac et une resistance).
Elles avaient servies de fusible ou presence d'eau entre les points de soudure.
Depuis aucun probleme,c'est a essayer avant de changer la carte.
Sur la photo plus haut,apres avoir attendu 10mn pour la decharge des condos,debranche ta carte et extirpe la.
Lave la a l'eau et fait la imediatement sechée.Tu peux aussi passer du produit nettoyant electronique et la soufflette.
Le tout etant de retrouver une electrionique propre.
Avec la dose de poussiere je ne parirai pas sur la longevité du circuit.
Cdlt.
Frigorite Attestation de capacité N°20347
-
- Accro
- Messages : 329
- Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
- Localisation : Taverny
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
BonjourMichel-First a écrit :Lave la a l'eau et fait là immédiatement sechée.Tu peux aussi passer du produit nettoyant electronique et la soufflette.
Le tout etant de retrouver une electronique propre.
Avec la dose de poussiere je ne parirai pas sur la longevité du circuit.
Ce n'est pas de la poussière mais le reste d'un enduit souple de protection difficile à enlever donc difficile à réparer.
-