FONCTIONNEMENT CIRCULATEUR CHAUFFAGE
BONSOIR
j' ai fait installé une pac DE DIETRICH air/eau ROE II 10 TR COURANT JUILLET et le circulateur fonctionne tous le temps .
est ce normal ?
j' ai fait installé une pac DE DIETRICH air/eau ROE II 10 TR COURANT JUILLET et le circulateur fonctionne tous le temps .
est ce normal ?
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
C'est parce que le circulateur n'est pas branché sur la PAC mais directement au tableau électrique.
En saison de chauffe, il vaut mieux que le circulateur fonctionne en permanence, y compris quand la PAC ne fonctionne pas.
Par contre, en été, c'est inutile, mais sans gravité si ce n'est que de consommer de l'électricité pour rien.
Si tu veux remédier à cela, il suffit de brancher un interrupteur sur le câble d'alimentation du circulateur ou, mieux, de prévoir dans ton tableau électrique un petit disjoncteur 2A qui te servira d'interrupteur.
C'est parce que le circulateur n'est pas branché sur la PAC mais directement au tableau électrique.
En saison de chauffe, il vaut mieux que le circulateur fonctionne en permanence, y compris quand la PAC ne fonctionne pas.
Par contre, en été, c'est inutile, mais sans gravité si ce n'est que de consommer de l'électricité pour rien.
Si tu veux remédier à cela, il suffit de brancher un interrupteur sur le câble d'alimentation du circulateur ou, mieux, de prévoir dans ton tableau électrique un petit disjoncteur 2A qui te servira d'interrupteur.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: FONCTIONNEMENT CIRCULATEUR CHAUFFAGE
c'est une ciat de fabrication et je suis surpris que l'été le circulateur de chauffage fonctionne tout le temps, il y a un bug dans la paté, c'est totalement anormal!SERGE93 a écrit :BONSOIR
j' ai fait installé une pac DE DIETRICH air/eau ROE II 10 TR COURANT JUILLET et le circulateur fonctionne tous le temps .
est ce normal ?
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: FONCTIONNEMENT CIRCULATEUR CHAUFFAGE
Sauf si le circulateur n'a pas été branché sur la PAC mais directement sur le secteur.dbercy a écrit : c'est une ciat de fabrication et je suis surpris que l'été le circulateur de chauffage fonctionne tout le temps, il y a un bug dans la paté, c'est totalement anormal!
Ce qui, à mon avis, est le cas.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: FONCTIONNEMENT CIRCULATEUR CHAUFFAGE
L'installateur doit changer de métier alors et très viteVincentN a écrit :Sauf si le circulateur n'a pas été branché sur la PAC mais directement sur le secteur.dbercy a écrit : c'est une ciat de fabrication et je suis surpris que l'été le circulateur de chauffage fonctionne tout le temps, il y a un bug dans la paté, c'est totalement anormal!
Ce qui, à mon avis, est le cas.
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 4:44 pm
- Localisation : seine saint denis
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
en période de chauffe, il tourne constamment, c'est la temp de l'eau qui doit qui varier.SERGE93 a écrit :le circulateur en question est celui sur tuyau vers radiateur.
il y a 3 circulateur ,1 sur circuit pac , 1 entre MIT et echangeur a plaque .
je voulais savoir ci celui ci se couper avec le thermostat d ' ambiance
Si le circulateur est coupé par le thermostat, alors les radiateurs refroidissent et la temp chute dans toute la maison d'ou inconfort, surtout si le thermostat est perturbé par une source chaude (soleil, cheminée, ...). La température de chaque pièce doit pouvoir etre réglée (thermostatique) sans couper le circulateur.
Le circulateur vers les radiateurs doit etre relié à la régulation de la pac et non branché en direct sur le secteur!
-
- Accro
- Messages : 243
- Enregistré le : mer. oct. 31, 2007 10:47 am
-
- Assidu
- Messages : 76
- Enregistré le : mar. avr. 15, 2008 11:19 am
- Localisation : Drôme
Chez moi le circulateur de la PAC est branché aussi sur le secteur pour la même raison et donc pas de glycol. Cependant il y a une horloge qui controle aussi l'alim de la PAC comme ça je peux régler la circulation/PAC en fonction du risque de gel.Pour l'instant 2h-6h/9h-11h,15h-20h car pas encore de gel ici.
Vince
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Drole de régulation tout ça.Vincent26 a écrit :Chez moi le circulateur de la PAC est branché aussi sur le secteur pour la même raison et donc pas de glycol. Cependant il y a une horloge qui controle aussi l'alim de la PAC comme ça je peux régler la circulation/PAC en fonction du risque de gel.Pour l'instant 2h-6h/9h-11h,15h-20h car pas encore de gel ici.
Ma régul contrôle la température ext et si il y a risque de gel (sonde ext), en dessous de 3°, le circulateur est mis en route automatiquement pour éviter le gel.
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
Je ne connais pas ton installation, mais si c'est le circulateur qui alimente les radiateurs (donc entre le BT et les radiateurs), c'est mieux s'il est couplé à un thermostat d'ambiance. Ce qui était peut être le cas avant avec la chaudière, avant que tu installes la PAC ?
Par contre je ne comprends pas comment ce circulateur peut servir d'antigel à la PAC (après un BT, l'échangeur de MIT) ? Si les autres circulateurs sont l'arrêt, la chaleur ne reviendra pas à la PAC !
Par contre je ne comprends pas comment ce circulateur peut servir d'antigel à la PAC (après un BT, l'échangeur de MIT) ? Si les autres circulateurs sont l'arrêt, la chaleur ne reviendra pas à la PAC !
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Je ne suis pas pour un thermostat d'ambiance qui coupe le circulateur de chauffage (sauf cas exceptionnel d'exposition à un fort ensoleillement), parce que dans ce cas, toute les pièces (même les pièces froides situées au nord) se retrouvent privées de chauffage dés que le thermostat détecte la bonne température, qui peut justement être perturbée par une source chaude (cheminée par ex).givais a écrit :Je ne connais pas ton installation, mais si c'est le circulateur qui alimente les radiateurs (donc entre le BT et les radiateurs), c'est mieux s'il est couplé à un thermostat d'ambiance. Ce qui était peut être le cas avant avec la chaudière, avant que tu installes la PAC ?
Par contre je ne comprends pas comment ce circulateur peut servir d'antigel à la PAC (après un BT, l'échangeur de MIT) ? Si les autres circulateurs sont l'arrêt, la chaleur ne reviendra pas à la PAC !
Avant je n'avais pas de thermostat, juste des thermostatiques sur tous les radiateurs, comme aujourd'hui, la différence avec la PAC, c'est qu'ils sont ouverts en grand (sauf les chambres).
La fonction antigel actionne le circulateur de chauffage (je n'ai qu'un seul circulateur) en dessous de 3° ext, et l'eau qui circule (venant du BT et des radiateurs) traverse donc la PAC et évite le gel, l'eau est suposée etre positive.Bien sur,en cas de panne électrique prolongée, il y a un risque de gel.