Tromper une regule

Message par slam »

Bjr
je dispose d'une pac eau/eau equipé d'une regulation type eliwell avec loi d'eau integré sur un PC et j'aimerai une production ECS sur ballon .
Mon idée,( pour ne pas etre obligé de poser ballon tampon ,v3v ,nouvelle loi d'eau pour le plancher ,circulateur de charge ECS ,circulateur plancher etc..) serait de tromper les sondes de la regule pour pousser la pac a 55°c le temps de la charge du ballon le tout commandé par un aquastat ballon avec vanne directionnelle.
Questions
- est ce une solution valable ? vos avis m'interresse
- determiner quel sonde doivent etre trompées ?
- quelle valeur donner aux leurres ?
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Pour "pousser" la PAC,le régulateur Eliwell n'a pas une entrée TOR de forçage ?
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Regarde ici, fasogati à fait exactement se que tu veux, tromper la loi d'eau de son régulateur.

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
slam
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 31, 2006 1:02 pm

Message par slam »

oui c'est ce que je voudrai .
je part seulement de plus loin a cause du PC et il me reste a determiné quel correction apporter pour obtenir 55 c°
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Il faut que tu connaisses le type de sonde et de cette manière, à partir d'abaque, tu pourra estimer la valeur ohmique à lui rajouter pour avoir la température désirée.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

ou, si la temp mesurée est affichée, essayer différentes valeurs de Résistances pour faire soi-même son abaque...
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
slam
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 31, 2006 1:02 pm

Message par slam »

Si je prend 55 c° de temperature ECS la resistance et de 2.98kohms et la consigne maxi du regulateur PC 35c° = 6.53kohms
Alors 6.53-2.98 = 3.54kohms soit une resitance de 3.3kohms ou 3.9kohms
Par ailleur je doit aussi tImageromper la sonde exterieur pour l'ete avec 24 kohms

Ca vous parait bon ?