A vue de nez 3.5m, les diamètres étant de 25 (app) sauf les tuyaux souples d'origine Stiebel.landtd57 a écrit :Je reformule... distance entre la PAC et le tampon, diamètre des tubes.
La PAC coupe en HP à 60° normalement, pour votre décalage à 56°, cela peut venir du mauvais contact de la sonde avec le tuyaux.
A titre expérimental j'ai découplé le circuit chauffage pendant un cycle de chauffe (et augmenté la tempé max départ à 58): la pompe étant seulement branchée sur le ballon a fini avec une tempé départ de 58 et de retour 40 (= le ballon presque complètement rempli d'eau chaude).
Même comme ça, la tempé retour n'a pas atteint les 45 de la loi d'eau! A nouveau, la pompe s'est arrêtée avant d'atteindre son point de régulation...Je trouve ça énervant!
Depuis j'ai re-couplé le chauffage, ramené la tempé départ max à 56.5 et passé le circulateur chauffage en position 3 (je n'aime pas à cause du bruit, mais bon).
Les raisons du déclenchement HP restent un peu mystérieuses: normalement c'est le contacteur HP qui mesure une pression gaz compresseur trop élevée? Il y a-t-il un rapport quasi direct avec la tempé de départ eau? Ou au moins avec la tempé IWS (que mesure-t-elle celle là, d'ailleurs?)
JV