Posté : mer. janv. 26, 2011 11:05 am
Bonjour,
pour répondre à coco30:
Je ne sais pas, je n'explique pas.
La pac fonctionne en mode NON automatique. (page4 du manuel: Bouton de point de consigne dépendant du temps); C'est désactivé, j'affiche 33°C et l'eau monte jusqu'à34°C.
Si j'active ce bouton, il n'y a plus d'affichage de t°d'eau et l'eau monte jusqu'à 38°C (paramètre 9.00), cela dure plus longtemps. Mais je n'ai pas eu l'occasion de rester 2 ou 3 heures devant la pac; j'observerai cela quand il y aura un monitoring.
Mais ce qui me gêne ce sont ces arrêts de compresseur.
Dans mon test, je pensais que les cycles seraient plus longs; ils le sont un peu mais ce n'est pas significatif.
Peux-tu me (nous) montrer ton calcul et croquis ?
Pour répondre à ummolae:
Il existe des modèles de pac couvrant une gamme de 6-8-11-14-16 Kwh
Si j’applique une réduction de puissance de 20% à chaque modèle, je constate que cela équivaut à avoir le modèle moins puissant mais au maxi. de sa puissance.
Ex : 14 Kwh x 80% = 11,2Kwh
Donc je pourrai avoir le choix d’avoir une pac de 11 Kwk fonctionnant à pleine puissance ou le modèle à 14 Kwh fonctionnant en mode « discret » (puissance moindre).
Dites-moi si je me trompe.
Avec quoi peut-on avoir ces relevés ? Je voudrai y ajouter la consommation électrique sur le même graphique.
Où récupérer ces informations de t°?
On y voit (sauf si je me trompe) que les cycles dure prés de 2 heures et que la consommation électrique varie (donc Inverter : OK)
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11033
pour répondre à coco30:
Je ne sais pas, je n'explique pas.
La pac fonctionne en mode NON automatique. (page4 du manuel: Bouton de point de consigne dépendant du temps); C'est désactivé, j'affiche 33°C et l'eau monte jusqu'à34°C.
Si j'active ce bouton, il n'y a plus d'affichage de t°d'eau et l'eau monte jusqu'à 38°C (paramètre 9.00), cela dure plus longtemps. Mais je n'ai pas eu l'occasion de rester 2 ou 3 heures devant la pac; j'observerai cela quand il y aura un monitoring.
Mais ce qui me gêne ce sont ces arrêts de compresseur.
Dans mon test, je pensais que les cycles seraient plus longs; ils le sont un peu mais ce n'est pas significatif.
Peux-tu me (nous) montrer ton calcul et croquis ?
Pour répondre à ummolae:
Il existe des modèles de pac couvrant une gamme de 6-8-11-14-16 Kwh
Si j’applique une réduction de puissance de 20% à chaque modèle, je constate que cela équivaut à avoir le modèle moins puissant mais au maxi. de sa puissance.
Ex : 14 Kwh x 80% = 11,2Kwh
Donc je pourrai avoir le choix d’avoir une pac de 11 Kwk fonctionnant à pleine puissance ou le modèle à 14 Kwh fonctionnant en mode « discret » (puissance moindre).
Dites-moi si je me trompe.
Avec quoi peut-on avoir ces relevés ? Je voudrai y ajouter la consommation électrique sur le même graphique.
Où récupérer ces informations de t°?
On y voit (sauf si je me trompe) que les cycles dure prés de 2 heures et que la consommation électrique varie (donc Inverter : OK)
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11033