Bonsoir,
j'ai depuis décembre une PAC vitocal 300 AWO,pas encore eu le temps de décrire mon installation mais promis elle sera bien détaillée.
J'ai déja eu 2 fois le message A9 Pompe a chaleur, en éteignant la PCA celle ci redémarre sans problème, quelqu'un pourrais m'aiguiller.
D'avance merci.
Message erreur vitocal 300 AWO
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : sam. janv. 17, 2009 2:24 pm
- Localisation : 90 Belfort
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : sam. nov. 20, 2010 9:38 am
- Localisation : Nord Franche Comté
et la réponse est ?
j'ai rencontré ce problème hier sur ma vitocal 350 AWO
message D3 : Basse Pression => une dizaine dans la matinée
message A9 : pac deffectueuse => blocage sur les coup de midi vu en rentrant le soir
mon installateur m'a demandé de faire une coupure de l'alimentation pendant une 1/2h
la PAC a bien redémarré, j'ai encore eu deux message D3 et depuis hier la PAC semble ronronner sans trop de soucis
bizarre non ?
mon installateur doit faire la révision annuelle les prochains jours
je pense qu'il aura une analyse assez détaillée à me fournir
en tout cas je ne manquerai pas de lui rappeler
message D3 : Basse Pression => une dizaine dans la matinée
message A9 : pac deffectueuse => blocage sur les coup de midi vu en rentrant le soir
mon installateur m'a demandé de faire une coupure de l'alimentation pendant une 1/2h
la PAC a bien redémarré, j'ai encore eu deux message D3 et depuis hier la PAC semble ronronner sans trop de soucis
bizarre non ?
mon installateur doit faire la révision annuelle les prochains jours
je pense qu'il aura une analyse assez détaillée à me fournir
en tout cas je ne manquerai pas de lui rappeler
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : sam. janv. 17, 2009 2:24 pm
- Localisation : 90 Belfort
Salut,
Pour le message A9, je ne l'ai eu que 2 fois en début d'année.
Pendant la vérification annuelle le technicien a nettoyer le pot a boue, apparemment il était bien encrassé malgré une purge régulière.
Je suis du 90 et toi ??
J'ai installé une pince ampèremétrique pour contrôler ma conso. Je mettrai en ligne les graphiques.
Pour le message A9, je ne l'ai eu que 2 fois en début d'année.
Pendant la vérification annuelle le technicien a nettoyer le pot a boue, apparemment il était bien encrassé malgré une purge régulière.
Je suis du 90 et toi ??
J'ai installé une pince ampèremétrique pour contrôler ma conso. Je mettrai en ligne les graphiques.
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Salut,
Sur la vitocal 350 AWO : problème de ventilateur qui ne démarre pas à temps : problème connu chez Viessmann : contacter le SAV !
Si problème ventilateur : problème basse pression !
Sinon attention à l'écoulement des condensats bouchés par la glace qui engendrerait des problème de BP aussi !
Mais je pense plus au ventilo car D3 et A9 en même temps !
Sur la vitocal 350 AWO : problème de ventilateur qui ne démarre pas à temps : problème connu chez Viessmann : contacter le SAV !
Si problème ventilateur : problème basse pression !
Sinon attention à l'écoulement des condensats bouchés par la glace qui engendrerait des problème de BP aussi !
Mais je pense plus au ventilo car D3 et A9 en même temps !
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
- harpic80
- Assidu
- Messages : 32
- Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
- Localisation : Picardie
D3
Pour moi le D3 s'est une conséquence de la prise en glace . Je l'ai déjà eut .
Après degivrage tout rentre dans l'ordre.
Cdt .
Après degivrage tout rentre dans l'ordre.
Cdt .
Installation mise en service en Janvier 2009