Bonjour,
J'ai une pac viessman WW113 sur nappe avec plancher chauffant et ecs.
La pac se met en erreur A9 au bout de 3 ou 4h. Du coup pas de chauffage, pas d'eau chaude...
Avec un bébé d'un mois, c'est vraiment pas cool. Et mon chauffagiste n'a pas l'air de savoir quoi faire.
Pouvez vous m'éclairer sur ce code A9 ?
Merci par avance.
Olivier
Pb Viessaman
- peujo
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : mer. nov. 22, 2006 10:53 am
Bonjour,
si je me souviens bien, j'ai eu ce code d'erreur qui correspond à un défaut HP. Je l'ai provoqué mettant la programme anti legionellose qui chauffe une fois par semaine l'ECS à haute température. Et sans une résistance dans le ballon ECS la PAC n'y arrive pas.
Je te conseille donc de surveiller les températures.
si je me souviens bien, j'ai eu ce code d'erreur qui correspond à un défaut HP. Je l'ai provoqué mettant la programme anti legionellose qui chauffe une fois par semaine l'ECS à haute température. Et sans une résistance dans le ballon ECS la PAC n'y arrive pas.
Je te conseille donc de surveiller les températures.
Lien vers mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9196
Mes relevés et stats: http://peujo.homeip.net
Mes relevés et stats: http://peujo.homeip.net
- dom 68
- Très assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 9:35 pm
- Localisation : Sud du Haut Rhin (68)
Bonsoirpeujo a écrit :Bonjour,
si je me souviens bien, j'ai eu ce code d'erreur qui correspond à un défaut HP. Je l'ai provoqué mettant la programme anti legionellose qui chauffe une fois par semaine l'ECS à haute température. Et sans une résistance dans le ballon ECS la PAC n'y arrive pas.
Je te conseille donc de surveiller les températures.
Le défaut défaut HP est le code A8, par contre je n'ai jamais eu le défaut A9 et je ne sais pas à quoi cela correspond.
-
- Très assidu
- Messages : 115
- Enregistré le : sam. août 11, 2007 11:27 pm
- Localisation : Moselle
Bonsoir ,
sa pac doit être une 300 G WW avec une nouvelle régulation WPR 300 (idem 300A en aérothermie) et dans cette série les défauts n'ont plus le même repèrage que sur les 300 BW et WW avec CD60 .
voir le sujet :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9781
Cordialement.
sa pac doit être une 300 G WW avec une nouvelle régulation WPR 300 (idem 300A en aérothermie) et dans cette série les défauts n'ont plus le même repèrage que sur les 300 BW et WW avec CD60 .
voir le sujet :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9781
Cordialement.
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : jeu. juin 07, 2007 10:34 pm
merci de vos réponses rapides.
Le chauffagiste est repassé ce soir. Il a reserré pas mal de truc au niveau des nourices car il y avait un pb de pression. La pression dans le plancher est revenu à la normale. Maintenant, la température du retour primaire monte à plus de 30 degrés ( température du rejet du forage si je ne dis pas de bétise).
Je suis preneur si vous avez des idées ?
Merci encore
Olivier
Le chauffagiste est repassé ce soir. Il a reserré pas mal de truc au niveau des nourices car il y avait un pb de pression. La pression dans le plancher est revenu à la normale. Maintenant, la température du retour primaire monte à plus de 30 degrés ( température du rejet du forage si je ne dis pas de bétise).
Je suis preneur si vous avez des idées ?
Merci encore
Olivier