Inutile de le répéter, je pense que tout le monde a compris.CMickael a écrit : la puissance apparente(tension * courant) n'est pas exprimé en watt mais en VA(volt ampere)
Si c'est pour mon info personnelle, merci, mais ça fait près de 60 ans que je manipule réactance capacitive, inductive et calcul imaginaire, qui sont le b a ba de l'électronicien.
La réactance majoritairement inductive dans le passé est compensée aujourd'hui par une foule de consommateurs de nature capacitive:
Alimentations d'ordinateurs, onduleurs, inverters (dans les PACs), lampes fluorescentes à basse consommation, TV, etc.
Ceci est valable non seulement pour les appareils de particuliers mais aussi dans l'industrie avec la rapide généralisation des inverters en production.
Je maintiens cependant qu'il est nécessaire de réduire au minimum la puissance réactive UI x sinPhi appelée VAR dans le réseau de distribution afin de minimiser les pertes par effet Joule ce qui diminue la capacité de transport d'une ligne donnée limitée par l'échauffement autorisé.
La seconde conséquence est de produire un abaissement de tension locale, mais ça n'impacte aucunement le système au niveau de la production, les alternateurs continuent à débiter la même puissance active et seule une variation de puissance active peut
les affecter (variation de la fréquence du réseau).
Pour résumer:
Variation de puissance réactive: entraine une variation de tension locale et des pertes par effet Joule.
Variation de puissance active: entraine une variation de fréquence au niveau de la production, par suite de la variation de vitesse des alternateurs.
Mais pour impacter significativement la fréquence cela demande une variation énorme de puissance et de plus, fortuite, c.-à-d. non prévue dans le programme de charge du moment.
En fait ce qui aide beaucoup à la stabilisation du réseau est l'énorme quantité d'énergie stockée dans les groupes turbine-alternateur sous forme d'énergie cinétique.
Si l'on coupe la vapeur, un alternateur est encore capable de produire significativement pendant 4 à 6h; ce qui est d'ailleurs pris en compte pour l'approvisionnement électrique des systèmes de sécurité en cas d'urgence.
Voilà, voilà, bref, complètement hors sujet
zeb66