Quel sous compteur et sondes préconisez-vous pour ITOW

Message par merou_95 »

Bonjour,

Quel sous compteur mettre pour mesurer la conso d'une pac et des circulateurs compatibles avec ITOW.

Pour mesurer la températures des capteurs en entrée/sortie et du plancher chauffant, qu'elle sondes préconisez-vous? Compatible itow
Maison BBC 2010 - 168m2 sur 2 planchers chauffants
VMC double Dlux
PAC géothermie sur capteurs verticaux
Ballon Thermodynamque
95 Val D'oise. Altitude 95m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 5874 W
Isaak
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : sam. oct. 16, 2010 12:22 am
Localisation : Le Havre

Message par Isaak »

Salut,

tout est très bien expliqué sur le site itow.fr ;)
Avatar du membre
zeb66
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 446
Enregistré le : mar. avr. 08, 2008 6:58 pm
Localisation : Perpignan

Message par zeb66 »

Bonjour,
Pourquoi ne pas aller au plus simple?
- Un compteur électrique modulaire rail DIN sur le circuit de la PAC.
- Un compteur de chaleur sur le réseau de chauffage.
Vous connaîtrez le COP à tout moment et le COP moyen saisonnier en fin de chauffe, avec en plus l'accès aux temp. aller-retour, le débit instantané ainsi que les données archivées des mois et années précédentes.

Prix de ces 2 compteurs en Allemagne ~60€
Chercher sur la bay avec les mots clés:
- compteur électrique
Energiezähler Stromzähler
- compteur de chaleur
Wärmemengenzähler Wärmezähler
suivre les liens: Allmess

J'en ai d'ailleurs un à vendre d'occasion: Compteur Actaris Intégral avec sonde PT1000 intégrée dans le compteur et une autre avec son doigt de gant inox pour la température départ.
Débit nominal: 1.5M3/h Max:2.5M3/h
Connexions: 3/4Gaz
Fonctionne sur pile, mais j'ai déporté la pile intégrée et soudée, dans un boîtier séparé. Autonomie 6-8 ans avec 2 piles AA.

zeb66
- Altherma Monobloc BT 220V 11kW Radiateurs fonte 17.25kW à DT50°
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13535
- 2 Altherma bibloc BT 14kW en tandem sur PC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 50&start=0