programmation d'un sous compteur EDF
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
programmation d'un sous compteur EDF
merci d'avance à toi Juju pour la documentation de programmation du compteur
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonsoir
la doc que tu cherche est ici, même si tu n'a pas le même compteur c'est a peu près universel attention a ton code régional tu as plusieurs choix: tempo y par exemple
http://www.macoda.com/domotique/compteu ... iemens.pdf
la doc se trouve également ici au cas ou http://teleinfo.dauguet.net/documentati ... %20EDF.pdf
bon quelques lien pou ta culture ainsi tu verra tout ce que l'on peut faire avec ce compteur
http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
http://teleinfo.dauguet.net/
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... t=teleinfo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
voila si tu as besoin hésite pas
la doc que tu cherche est ici, même si tu n'a pas le même compteur c'est a peu près universel attention a ton code régional tu as plusieurs choix: tempo y par exemple
http://www.macoda.com/domotique/compteu ... iemens.pdf
la doc se trouve également ici au cas ou http://teleinfo.dauguet.net/documentati ... %20EDF.pdf
bon quelques lien pou ta culture ainsi tu verra tout ce que l'on peut faire avec ce compteur
http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
http://teleinfo.dauguet.net/
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... t=teleinfo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
voila si tu as besoin hésite pas
JUJU et Alain
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
delestage pac en jours rouge Tempo
Salut juju , peut être peux-tu m'aider ? Je souhaiterais savoir comment couper ma pac en jour rouge en sachant que je ne dispose que des contacts C1 C2 et l'absence des contacts C3 C4 sur mon compteur ne me le permettes pas, si j'ai bien pu voir sur la doc que tu m'as transmise, les contact C1 C2 servent à commander l'ecs et non pas le circuit chauffage (en sachant que le delestage ecs lors des jours rouges n'est possible qu'en Heures pleines et pas en heures creuses). quelle serait la solution envisageable la plus simple et la plus économique ? Merci d'avance pour la suite
Ludo Wink
Ps: Si quelqu'un peut me venir en aide cela me serait bien utile.
Ludo Wink
Ps: Si quelqu'un peut me venir en aide cela me serait bien utile.
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bon j'ai fait vite fait une recheche avec les mots clé "relève" "tempo"
voila les liens.... de la lecture en attendant des réponses
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
et l'install de Yoand
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://pagesperso-orange.fr/yoann.derbre/chauffage/
sinon ici aussi
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... es_membres
http://pagesperso-orange.fr/jfla76.morville/
voila les liens.... de la lecture en attendant des réponses
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
et l'install de Yoand
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... leve+tempo
http://pagesperso-orange.fr/yoann.derbre/chauffage/
sinon ici aussi
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... es_membres
http://pagesperso-orange.fr/jfla76.morville/
JUJU et Alain
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
quand tu fait la programmation de ton compteur il ne se cale que quand il reçoit son signal. Donc c'est normal , par exemple si tu le programme a 16H il te marque HC il ne te donnera que les infos qu'a 20Heures
l'idéal c'est que tu regarde ton type d'abonnement sur ton compteur EDF, c'est simple tu y accède a l'aides deux poussoir selon la séquence décrite dans la doc. Ne t'inquiète pas tu ne fait que lire et c'est tout a fait légal, c'est même fait pour ça. Tant que tu ne démonte pas le capot supérieur tu ne peut pas dérégler ton compteur.
ensuite tu rentre les données que tu as lu sur ton compteur EDF dans ton compteur divisionnaire.
les liens t'ont aidé?
quand tu fait la programmation de ton compteur il ne se cale que quand il reçoit son signal. Donc c'est normal , par exemple si tu le programme a 16H il te marque HC il ne te donnera que les infos qu'a 20Heures
l'idéal c'est que tu regarde ton type d'abonnement sur ton compteur EDF, c'est simple tu y accède a l'aides deux poussoir selon la séquence décrite dans la doc. Ne t'inquiète pas tu ne fait que lire et c'est tout a fait légal, c'est même fait pour ça. Tant que tu ne démonte pas le capot supérieur tu ne peut pas dérégler ton compteur.
ensuite tu rentre les données que tu as lu sur ton compteur EDF dans ton compteur divisionnaire.
les liens t'ont aidé?
JUJU et Alain
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Merci Juju pour les infos concernant le compteur ,effectivement tout c'est remis en ordre une fois le signal d'edf envoyé.
Par contre,pour ce qui est du délestage de la pac en jours rouge je pense probablement changé de sous compteur et me munir d'un ancien, équipé de des contacts C1C2 & C3C4,cette solution me parait la plus simple économiquement parlant contrairement à si je devait rajouter un gestionnaire d'énergie.
Pour ce qui est des liens, pas vraiment,merci tout de même.
Par contre,pour ce qui est du délestage de la pac en jours rouge je pense probablement changé de sous compteur et me munir d'un ancien, équipé de des contacts C1C2 & C3C4,cette solution me parait la plus simple économiquement parlant contrairement à si je devait rajouter un gestionnaire d'énergie.
Pour ce qui est des liens, pas vraiment,merci tout de même.
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonsoir
moi j'en ais un d'avance
ouis c'est plus simple, et surtout plus économique, mais les anciens sont difficile a trouverje pense probablement changé de sous compteur et me munir d'un ancien, équipé de des contacts C1C2 & C3C4,cette solution me parait la plus simple économiquement parlant contrairement à si je devait rajouter un gestionnaire d'énergie.
moi j'en ais un d'avance
JUJU et Alain
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
question compteur :
J'ai mon sous compteur un landys L18C4 ZMD126 qui n'affiche plus rien???
Quelqu'un a une idée de quoi ca vient?
Bernard.
J'ai mon sous compteur un landys L18C4 ZMD126 qui n'affiche plus rien???
Quelqu'un a une idée de quoi ca vient?
Bernard.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
oui il n'affiche plus rien, mais le courant semble passer normalement. Je ne sais pas ce que je peux vérifier de plus....
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
ben... j'ai peur que ce soit une panne d'afficheur
en principe, de mémoire tu appuis neuf fois sur le bouton et ça test l'afficheur. Tous les segments doivent apparaitre
sinon le hard reset (tu coupe le courant , tu attend 3ou 4 minutes et tu rebranche.
ça sent les enchères ton affaire.
le problème ce n'est pas le prix en général moins de 40 zoros mais plutôt si tu as un modèle avec C1 et C2. Ils deviennent introuvables
amicalement
ben... j'ai peur que ce soit une panne d'afficheur
en principe, de mémoire tu appuis neuf fois sur le bouton et ça test l'afficheur. Tous les segments doivent apparaitre
sinon le hard reset (tu coupe le courant , tu attend 3ou 4 minutes et tu rebranche.
ça sent les enchères ton affaire.
le problème ce n'est pas le prix en général moins de 40 zoros mais plutôt si tu as un modèle avec C1 et C2. Ils deviennent introuvables
amicalement
JUJU et Alain
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 572
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Bonjour,
Après avoir chanté tout l'été (et mis en service mon installation photovoltaique) me voici de retour à vous lire.
Vu d'ici deux possibilités à regarder :
- soit il est branché à l'envers (alimentation sur bornes de sortie et vice et versa )
- s'il s'agit d'un modèle triphasé utilisé en mono (c'est mon cas), s'assurer que l'on utilise bien le circuit N-L1 ...
Après avoir chanté tout l'été (et mis en service mon installation photovoltaique) me voici de retour à vous lire.
Qui n'affiche plus rien ? Il a déjà affiché quelque chose ?Bernard a écrit :question compteur :
J'ai mon sous compteur un landys L18C4 ZMD126 qui n'affiche plus rien???
Quelqu'un a une idée de quoi ca vient?
Vu d'ici deux possibilités à regarder :
- soit il est branché à l'envers (alimentation sur bornes de sortie et vice et versa )
- s'il s'agit d'un modèle triphasé utilisé en mono (c'est mon cas), s'assurer que l'on utilise bien le circuit N-L1 ...
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
oui il a déjà marché, et il est branché dans le bon sens...????
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793