COP Zubadan -7°C ?

Message par Frizzypatzy »

Bonjour,

je viens de recevoir un devis pour une Mitsubichi gamme ecodan avec technologie "zubadan" de la gamme split, 14/12 kW, avec module hydrolique Boro.
Selon le vendeur, cette PAC garde une puissance de 12kw à -15°C sans appoint électrique et le COP à -7°C est aussi de 4,3 (le même qu'a 7°C).

Cela me parait très douteux, ou alors cette PAC est révolutionnaire !!!!
en fait je me demande ou est le loup dans cette affaire ? et si les promesses du constructeur sont vraiment tenu ?
yohgwen2000
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
Localisation : Montebourg dans la Manche (50)

Message par yohgwen2000 »

Salut, un cop de 4,3 à -7°C pour la mitsu, signe tout de suite.
Il faut arrêter de croire ces commerciaux.
Bonne journée.
Frizzypatzy
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : mar. sept. 08, 2009 8:17 pm

Message par Frizzypatzy »

C'est bien ce qui me semblait...

mais quelqu'un connait-il alors le COP de cette machine à -7°C ?
Avatar du membre
techniqueohcommercial
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 440
Enregistré le : mer. mai 13, 2009 10:17 am
Localisation : 59500 Douai

Message par techniqueohcommercial »

Hello Frizzy,

Cop -7°C+35°c, 2.45.
@+,
Cédric,
+ technico que commercial,
+ conseiller que marchand de tapis
= Beaucoup mieux pour les ENR et les clients
hello13
Très assidu
Très assidu
Messages : 197
Enregistré le : jeu. mars 20, 2008 10:13 pm

Message par hello13 »

cop -7°c eau 55°c tu vas bien arrivé à COP 1,8 à 2
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: COP Zubadan -7°C ?

Message par stephk »

Frizzypatzy a écrit :Selon le vendeur, cette PAC garde une puissance de 12kw à -15°C sans appoint électrique et le COP à -7°C est aussi de 4,3 (le même qu'a 7°C).
Ah l'escroc :evil: ou incompétent :lol: ... voir les deux !

Serte elle conserve sa puissance mais à quelle prix, c'est le COP qui s'effondre bien plus qu'une PAC normal... les lois de la thermodynamique ne sont pas flexible comme le baratin des commerciaux :lol:
Avatar du membre
Al-
Accro
Accro
Messages : 376
Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
Localisation : Essonne

Re: COP Zubadan -7°C ?

Message par Al- »

stephk a écrit : Ah l'escroc :evil: ou incompétent :lol: ... voir les deux !
C'est effectivement gros, si le gars pense que la puissance absorbée reste inchangée, c'est qu'il n'a pas compris grand chose au film.
stephk a écrit :Serte elle conserve sa puissance mais à quelle prix, c'est le COP qui s'effondre bien plus qu'une PAC normal...
Je doute que le COP s'effondre tellement plus vite qu'une PAC bi compresseur, surdimensionnée dès le départ pour fournir la puissance calorifique nécessaire à température de base. Si je compare le cop donné par Techniqueohcommercial qui doit être celui d'une AJTECH Zuran, avec celui d'une Airwell HT 14.7 qui, à -7° propose un COP de 1,91, je trouve que la comparaison est plutôt flatteuse ! Toujours est-il que je donnerai mon avis là dessus après ma première saison de chauffe . :wink:
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
hello13
Très assidu
Très assidu
Messages : 197
Enregistré le : jeu. mars 20, 2008 10:13 pm

Message par hello13 »

hydrozubadan de mitsu cop -7°c eau 55°c COP = 1,6
-7°/ 35°c cop=2,4
hydrozubadan = zuran
Avatar du membre
Al-
Accro
Accro
Messages : 376
Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
Localisation : Essonne

Message par Al- »

hello13 a écrit :hydrozubadan de mitsu cop -7°c eau 55°c COP = 1,6
-7°/ 35°c cop=2,4
hydrozubadan = zuran
Je viens de voir que ce sont en effet les chiffres donnés par AJTECH pour sa Zuran avec module extérieur split MITSU et ce coefficient de puissance pour une consigne de 55° n'est pas terrible. Il faut dire que c'est très proche de la température maxi que peut produire cette PAC. L'Airwell citée peut, quant à elle, monter jusqu'à 70° et le COP indiqué est pour une consigne de 60° à - 7°. Moralité, il faut tout faire pour baisser la consigne, donc isoler, isoler encore et augmenter la taille des radiateurs. Autre solution, brûler un cierge pour que la température ne baisse pas jusqu'à la T° de base cet hiver, mais je doute que cela marche :wink:
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2