Jean
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : jeu. juil. 31, 2008 12:34 pm

Temps de reponse d'une PAC

Message par Jean »

Bonjour

Je viens de faire installer une PAC Easy therm Mitsubishi electric ZUBADAN BZ 11.Le controle general est assuré par un thermostat d'ambiance Honeywell (CM927 RF).
Dans mon pavillon de 110metres carrés je fixe la temperature demandée a 22°C.J'ai voulu essayer de reduire la temperarure la nuit entre minuit et 6 heure du matin a 19°C,pour tester le systeme.
Et c'est la que les choses se gatent! Pour l'instant j'utilise la fonction en manuel (comme simple thermostat) .Ainsi en fixant la temperature a 19°C a minuit,j'ai vu qu'a 6 heure du matin celle-ci avait chuté a 20°C, donc un peu superieure a la limite que j'avais fixéeJ'ai donc reprogrammé la temperature a 22°C pour la journée.Actuellement a 11H la temperature est encore a 20,8°c soit 5 heures apres avoir reprogrammé pour 22°C.A ce rythme il va me falloir attendre peut etre la journée pour retrouver mes 22°C d'origine;par ailleurs tous mes radiateurs sont ouverts a fond et je controle le thermostat d'ambiance par un thermometre electronique que j'ai mis pres du thermostat d'ambiance.Je suis un peu perdu et perplexe.....ce temps de reponse pour la remontée de temperature est il normal? Merci par avance pour vos commentaires.
Jean-Paul
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: Temps de reponse d'une PAC

Message par nappe phreatique »

Jean a écrit :Bonjour

Je viens de faire installer une PAC Easy therm Mitsubishi electric ZUBADAN BZ 11.Le controle general est assuré par un thermostat d'ambiance Honeywell (CM927 RF).
Dans mon pavillon de 110metres carrés je fixe la temperature demandée a 22°C.J'ai voulu essayer de reduire la temperarure la nuit entre minuit et 6 heure du matin a 19°C,pour tester le systeme.
Et c'est la que les choses se gatent! Pour l'instant j'utilise la fonction en manuel (comme simple thermostat) .Ainsi en fixant la temperature a 19°C a minuit,j'ai vu qu'a 6 heure du matin celle-ci avait chuté a 20°C, donc un peu superieure a la limite que j'avais fixéeJ'ai donc reprogrammé la temperature a 22°C pour la journée.Actuellement a 11H la temperature est encore a 20,8°c soit 5 heures apres avoir reprogrammé pour 22°C.A ce rythme il va me falloir attendre peut etre la journée pour retrouver mes 22°C d'origine;par ailleurs tous mes radiateurs sont ouverts a fond et je controle le thermostat d'ambiance par un thermometre electronique que j'ai mis pres du thermostat d'ambiance.Je suis un peu perdu et perplexe.....ce temps de reponse pour la remontée de temperature est il normal? Merci par avance pour vos commentaires.
Jean-Paul
Salut,

Une PAC bien dimensionnée est calculée pour coller aux deperditions à la tempé de base (-7°C en RP par exemple). Generalement, leur puissance est bien moindre que celle d'une chaudière fioul ou gaz pour la même maison.

Du coup, les PAC ne sont pas les plus rapides pour remonter une maison 2°C, c'est normal que ce soit beaucoup plus lent qu'avec une chaudière fioul, surtout aujourd'hui, ou on est pas si loin de la température de base !

J'ai tendance à penser que lorsqu'on a une PAC qui marche bien, il est inutile d'introduire une variation de tempé de consigne quotidienne, pour economiser quelques € par an, en perdant du confort a cause du temps de remontée plus long qu'avec le fioul ou le gaz.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE

Message par bertpat »

Entierement d'acord avec ce que dit nappe phréatique.
J'ai fait le meme constat et c'est logique . Chez moi par exemple ma chaudière gaz (que j'ai conservé ) fait 28 kw et chauffe sans pb l'eau à 65 °C .
Et bien aprés une absence d'une semaine , il me faut 2 heures pour remmonter la maison de 15 °C à 20 °C avec la chaudière alors que la PAC met au moins le double.
Car en plus de la différence de puissance ( ma PAC fait 11 kw ) la température de l'eau joue beaucoup surtout dans un circuit radiateur pour assurerun apport de chaleur.
Jean
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : jeu. juil. 31, 2008 12:34 pm

Message par Jean »

Tout d'abord un grand merci a nappe phreeatique et a bertpat pour leurs avis eclairés.A l'heure qu'il est, c'est a dire 14h et 15 minutes soit 8h apres la reprogrammation de la temperature a 22°C,il me faut encore gagner 0.5°C pour atteidre les 22° souhaités!
On est vraiment sur une courbe asymptotique.
Au fait voici une photo de mon installation mise en oeuvre depuis le debut de la semaine

Jean-Paul
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

Pour l'abaissement de consigne sur radiateurs en cas d'absence ça dépend vraiement du temps d'absence.
Baisser de 1K la nuit (ou la journée si y'a personne), ça va.
Baisser de 2K un WE
Entre 3 et 5 jours, un abaissement de 3 K.
Au delà,se mettre en mode hors gel.

Enfin ça n'engage que moi !