Bonjour
Je viens de faire installer une PAC Easy therm Mitsubishi electric ZUBADAN BZ 11.Le controle general est assuré par un thermostat d'ambiance Honeywell (CM927 RF).
Dans mon pavillon de 110metres carrés je fixe la temperature demandée a 22°C.J'ai voulu essayer de reduire la temperarure la nuit entre minuit et 6 heure du matin a 19°C,pour tester le systeme.
Et c'est la que les choses se gatent! Pour l'instant j'utilise la fonction en manuel (comme simple thermostat) .Ainsi en fixant la temperature a 19°C a minuit,j'ai vu qu'a 6 heure du matin celle-ci avait chuté a 20°C, donc un peu superieure a la limite que j'avais fixéeJ'ai donc reprogrammé la temperature a 22°C pour la journée.Actuellement a 11H la temperature est encore a 20,8°c soit 5 heures apres avoir reprogrammé pour 22°C.A ce rythme il va me falloir attendre peut etre la journée pour retrouver mes 22°C d'origine;par ailleurs tous mes radiateurs sont ouverts a fond et je controle le thermostat d'ambiance par un thermometre electronique que j'ai mis pres du thermostat d'ambiance.Je suis un peu perdu et perplexe.....ce temps de reponse pour la remontée de temperature est il normal? Merci par avance pour vos commentaires.
Jean-Paul
Temps de reponse d'une PAC
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : jeu. juil. 31, 2008 12:34 pm
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Re: Temps de reponse d'une PAC
Salut,Jean a écrit :Bonjour
Je viens de faire installer une PAC Easy therm Mitsubishi electric ZUBADAN BZ 11.Le controle general est assuré par un thermostat d'ambiance Honeywell (CM927 RF).
Dans mon pavillon de 110metres carrés je fixe la temperature demandée a 22°C.J'ai voulu essayer de reduire la temperarure la nuit entre minuit et 6 heure du matin a 19°C,pour tester le systeme.
Et c'est la que les choses se gatent! Pour l'instant j'utilise la fonction en manuel (comme simple thermostat) .Ainsi en fixant la temperature a 19°C a minuit,j'ai vu qu'a 6 heure du matin celle-ci avait chuté a 20°C, donc un peu superieure a la limite que j'avais fixéeJ'ai donc reprogrammé la temperature a 22°C pour la journée.Actuellement a 11H la temperature est encore a 20,8°c soit 5 heures apres avoir reprogrammé pour 22°C.A ce rythme il va me falloir attendre peut etre la journée pour retrouver mes 22°C d'origine;par ailleurs tous mes radiateurs sont ouverts a fond et je controle le thermostat d'ambiance par un thermometre electronique que j'ai mis pres du thermostat d'ambiance.Je suis un peu perdu et perplexe.....ce temps de reponse pour la remontée de temperature est il normal? Merci par avance pour vos commentaires.
Jean-Paul
Une PAC bien dimensionnée est calculée pour coller aux deperditions à la tempé de base (-7°C en RP par exemple). Generalement, leur puissance est bien moindre que celle d'une chaudière fioul ou gaz pour la même maison.
Du coup, les PAC ne sont pas les plus rapides pour remonter une maison 2°C, c'est normal que ce soit beaucoup plus lent qu'avec une chaudière fioul, surtout aujourd'hui, ou on est pas si loin de la température de base !
J'ai tendance à penser que lorsqu'on a une PAC qui marche bien, il est inutile d'introduire une variation de tempé de consigne quotidienne, pour economiser quelques € par an, en perdant du confort a cause du temps de remontée plus long qu'avec le fioul ou le gaz.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Très assidu
- Messages : 157
- Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
- Localisation : ALSACE
Entierement d'acord avec ce que dit nappe phréatique.
J'ai fait le meme constat et c'est logique . Chez moi par exemple ma chaudière gaz (que j'ai conservé ) fait 28 kw et chauffe sans pb l'eau à 65 °C .
Et bien aprés une absence d'une semaine , il me faut 2 heures pour remmonter la maison de 15 °C à 20 °C avec la chaudière alors que la PAC met au moins le double.
Car en plus de la différence de puissance ( ma PAC fait 11 kw ) la température de l'eau joue beaucoup surtout dans un circuit radiateur pour assurerun apport de chaleur.
J'ai fait le meme constat et c'est logique . Chez moi par exemple ma chaudière gaz (que j'ai conservé ) fait 28 kw et chauffe sans pb l'eau à 65 °C .
Et bien aprés une absence d'une semaine , il me faut 2 heures pour remmonter la maison de 15 °C à 20 °C avec la chaudière alors que la PAC met au moins le double.
Car en plus de la différence de puissance ( ma PAC fait 11 kw ) la température de l'eau joue beaucoup surtout dans un circuit radiateur pour assurerun apport de chaleur.
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : jeu. juil. 31, 2008 12:34 pm
Tout d'abord un grand merci a nappe phreeatique et a bertpat pour leurs avis eclairés.A l'heure qu'il est, c'est a dire 14h et 15 minutes soit 8h apres la reprogrammation de la temperature a 22°C,il me faut encore gagner 0.5°C pour atteidre les 22° souhaités!
On est vraiment sur une courbe asymptotique.
Au fait voici une photo de mon installation mise en oeuvre depuis le debut de la semaine
Jean-Paul
On est vraiment sur une courbe asymptotique.
Au fait voici une photo de mon installation mise en oeuvre depuis le debut de la semaine
Jean-Paul
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes