quel pression faut il avoir
-
- Très assidu
- Messages : 178
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
- Localisation : rhône
quel pression faut il avoir
bonjour à tous
une question toute bête mais quel pression est il conseillée d' avoir dans le circuit de chauffage?
est ce pareil pour toutes les PAC?
j' ai une yack/ MIH modul'o génius 40 avec un p.c. et 4 radiateur à l' étage?
une question toute bête mais quel pression est il conseillée d' avoir dans le circuit de chauffage?
est ce pareil pour toutes les PAC?
j' ai une yack/ MIH modul'o génius 40 avec un p.c. et 4 radiateur à l' étage?
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
En principe la pression d'un circuit chauffage doit être réglée à froid entre 1.5kg/cm2 et 2kg/cm2 .
Un vase d'expansion de 12 , 18 , 24l .... (fonction du volume d'eau de l'installation) doit exister il est pré-gonflé en principe à 1kg/cm2 , la pression du circuit doit être supérieure afin que du liquide entre dans ce vase (réserve pour les petites fuites).
A+
En principe la pression d'un circuit chauffage doit être réglée à froid entre 1.5kg/cm2 et 2kg/cm2 .
Un vase d'expansion de 12 , 18 , 24l .... (fonction du volume d'eau de l'installation) doit exister il est pré-gonflé en principe à 1kg/cm2 , la pression du circuit doit être supérieure afin que du liquide entre dans ce vase (réserve pour les petites fuites).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
C'est le pressostat de sécurité qui détermine la pression moyenne de service du circuit hydraulique, il faut soit lire la notice, soit aller voir ce qui est écrit sur ledit pressostat , sur le mien la valeur de sécurité est comprise entre 0,25 bar mini à 3 bars Max, dans ce cas une pression à 1 bar suffit largement.
-
- Très assidu
- Messages : 178
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:07 pm
- Localisation : rhône
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
La pression mini d'un circuit se calcul de la manière ( une approximation du moins):
Hauteur manométrique de l'installation (1 mètre de haut = 0.1 bars) + 0.5 bars. De cette manière le haut de ton installation ne sera jamais en dépression et "n'avalera" pas d'air.
Hauteur manométrique de l'installation (1 mètre de haut = 0.1 bars) + 0.5 bars. De cette manière le haut de ton installation ne sera jamais en dépression et "n'avalera" pas d'air.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- MAMO
- Scotché au forum
- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
Si le vase d'expension est taré à 1 bar...
La pression doit d'être de 1,3 bar
Idem à 1.5 bars ,il faut par rapport à la pression de gonflage rajouter 0.3 bar...
Sinon la menbrane (comme le papier reste collé aux bonbons)
Après,on a le droit de le dégonfler ou l'inverse (pas depasser 3 bars)
Il faut simplement lui mettre une petite surpression de 0.3
ça permet de pallier aux fuites ....
Si trop de fluctuation.... Vase trop petit.
@+Nicolas
La pression doit d'être de 1,3 bar
Idem à 1.5 bars ,il faut par rapport à la pression de gonflage rajouter 0.3 bar...
Sinon la menbrane (comme le papier reste collé aux bonbons)
Après,on a le droit de le dégonfler ou l'inverse (pas depasser 3 bars)
Il faut simplement lui mettre une petite surpression de 0.3
ça permet de pallier aux fuites ....
Si trop de fluctuation.... Vase trop petit.
@+Nicolas
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes