Bonjour,
J'aimerai savoir sur PAC De-Dietrich AWHP 16 KW triphasé qu'elle est l'intérêt de placer un ballon tampon sur le RETOUR en série s'il y a un avantage.
Personnellement je l'aurai placé sur le départ en série (2 circuits avec plancher chauffant). D'ailleurs toutes les illustration que j'ai vont dans ce sens.
Cordialement
Cachalots
Ballon tampon sur le retour???
-
- Actif
- Messages : 18
- Enregistré le : mer. juil. 24, 2013 8:30 pm
-
- Très assidu
- Messages : 112
- Enregistré le : mer. sept. 07, 2011 6:17 pm
- Localisation : Metz
Re: Ballon tampon sur le retour???
bonjour,
j'ai le ballon en série sur le retour, l’intérêt c'est de profiter rapidement de l'eau chaude qui sort de la PAC
sur l'aller tu aurais une température d'alimentation de ton plancher plus froide et surtout il faudrait du temps pour qu'elle soit chaude vu qu'il faudra d'abord chauffer l'eau du ballon (perso 400l)
à mon avis pour un plancher chauffant c'est moins grave vu la grosse inertie
pour info je suis sur radiateurs...
un lien intéressant: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8828
j'ai le ballon en série sur le retour, l’intérêt c'est de profiter rapidement de l'eau chaude qui sort de la PAC
sur l'aller tu aurais une température d'alimentation de ton plancher plus froide et surtout il faudrait du temps pour qu'elle soit chaude vu qu'il faudra d'abord chauffer l'eau du ballon (perso 400l)
à mon avis pour un plancher chauffant c'est moins grave vu la grosse inertie
pour info je suis sur radiateurs...
un lien intéressant: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8828
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Re: Ballon tampon sur le retour???
Bonjour,
si tu n'as que du plancher chauffant, le ballon tampon est à mon avis inutile. Ta ou tes dalles offriront une bien plus grande inertie que les quelques litres d'eau d’un ballon ! Ta distribution hydraulique sera plus simple et de ce fait plus facile à maintenir et/ou dépanner. Après il faut quand même que la quantité d'eau dans le/les PCBT soit suffisante.
si tu n'as que du plancher chauffant, le ballon tampon est à mon avis inutile. Ta ou tes dalles offriront une bien plus grande inertie que les quelques litres d'eau d’un ballon ! Ta distribution hydraulique sera plus simple et de ce fait plus facile à maintenir et/ou dépanner. Après il faut quand même que la quantité d'eau dans le/les PCBT soit suffisante.
Cordialement
Laurent
Laurent
-
- Actif
- Messages : 18
- Enregistré le : mer. juil. 24, 2013 8:30 pm
Re: Ballon tampon sur le retour???
Bonjour,
Merci à vous pour vos réponses qui me rassurent.
Merci pour ce lien: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8828
Cordialement
Cachalots
Merci à vous pour vos réponses qui me rassurent.
Merci pour ce lien: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8828
Cordialement
Cachalots