probleme pac en mode ECS
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
- Localisation : France
probleme pac en mode ECS
Bonjour
j'ai une pac waterkotte aione puissance 12KW eau/eau ( sur nappe ) depuis 2006 région de valence dans le 26.
La maison fait 160m² tout en plancher chauffant avec ballon ecs de 250l.
forage 18 et 21 m avec l'eau a environ 11m pompe descendu vers 17m. puissance pompe 750W .
Depuis un certain temps j'ai de soucis surtout lors de la production d'eau chaude.
J'ai un défaut bp (basse pression). J'ai pu relever sur l'afficheur de la pompe la température évaporateur qui chute ( -10° ) ma pression chute aussi 0.8 bars et mon delta t de ma source de chaleur qui passe a environ 2°C. Le delta entre départ et retour ecs est de 4°C. La température de mon compresser monte en flèche 80°C
En mode chauffage mon delta de ma nappe est d'environ 3 et 4°C ma température compresseur 35-40°C ma pression environ 2 bars ma évaporateur 2°C et mon delta entre depart et retour chauffage 7°C.
Apres pas mal de tech qui sont passés avec diverse réussite ( un m'a remis du gaz sans savoir si il en manqué) j'ai trouver un tech qui à l'air compétent il m'a refais une charge ( avec tirage au vide ...) et un réglage de ma pac mais mon défaut reviens au bout de 3 semaines.
Donc mon problème est il du a une fuite de gaz a vanne de detente hs un encrassement d'un échangeur ou autre.
Mon tech doit revenir la semaine prochaine.
Merci d'avance pour vos hypothèses et conseils
j'ai une pac waterkotte aione puissance 12KW eau/eau ( sur nappe ) depuis 2006 région de valence dans le 26.
La maison fait 160m² tout en plancher chauffant avec ballon ecs de 250l.
forage 18 et 21 m avec l'eau a environ 11m pompe descendu vers 17m. puissance pompe 750W .
Depuis un certain temps j'ai de soucis surtout lors de la production d'eau chaude.
J'ai un défaut bp (basse pression). J'ai pu relever sur l'afficheur de la pompe la température évaporateur qui chute ( -10° ) ma pression chute aussi 0.8 bars et mon delta t de ma source de chaleur qui passe a environ 2°C. Le delta entre départ et retour ecs est de 4°C. La température de mon compresser monte en flèche 80°C
En mode chauffage mon delta de ma nappe est d'environ 3 et 4°C ma température compresseur 35-40°C ma pression environ 2 bars ma évaporateur 2°C et mon delta entre depart et retour chauffage 7°C.
Apres pas mal de tech qui sont passés avec diverse réussite ( un m'a remis du gaz sans savoir si il en manqué) j'ai trouver un tech qui à l'air compétent il m'a refais une charge ( avec tirage au vide ...) et un réglage de ma pac mais mon défaut reviens au bout de 3 semaines.
Donc mon problème est il du a une fuite de gaz a vanne de detente hs un encrassement d'un échangeur ou autre.
Mon tech doit revenir la semaine prochaine.
Merci d'avance pour vos hypothèses et conseils
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
- Localisation : France
bonjour
mon pro n'est jamais revenu et ma pompe a du claquer.
Je me suis retrouver hier avec beaucoup de air ou gaz dans le circuit. Je pense que mon evaporateur a du geler et percer le circuit frigo et liberer le gaz.
Cela est il possible?
Mon evaporateur descendais a -15 avant de couper la pac
merci pour vos reponse et surtout quoi faire
quel est le prix d'un condenseur?
mon pro n'est jamais revenu et ma pompe a du claquer.
Je me suis retrouver hier avec beaucoup de air ou gaz dans le circuit. Je pense que mon evaporateur a du geler et percer le circuit frigo et liberer le gaz.
Cela est il possible?
Mon evaporateur descendais a -15 avant de couper la pac
merci pour vos reponse et surtout quoi faire
quel est le prix d'un condenseur?
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
laisser tourner une PAC géo en captage sur nappe (donc non glycolé) avec des pb de BP c'est une mise à mort pur et simple, ce n'est qu'une question de temps ...
Ton évapo a pris en glace , l'eau et le gaz R410 communique---> Si l'eau est rentrer dans le compresseur la PAC est morte ...
Pas cool ... Les techniciens n'on pas été alarmiste sur ce coup là ; il faut faire un entretien /surveillance ou avoir un SAV irréprochable sur ce genre d’installation...
Bon courage pour la douloureuse --> échange standard de la PAC
Ton évapo a pris en glace , l'eau et le gaz R410 communique---> Si l'eau est rentrer dans le compresseur la PAC est morte ...
Pas cool ... Les techniciens n'on pas été alarmiste sur ce coup là ; il faut faire un entretien /surveillance ou avoir un SAV irréprochable sur ce genre d’installation...
Bon courage pour la douloureuse --> échange standard de la PAC
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : sam. févr. 16, 2013 5:48 pm
- Localisation : Indre
Bonjour,
Quand tu dis que ta pompe "a du claquer", tu as quoi comme symptôme, précisément ?
Avant de changer des pièces ou la PAC, je pense qu'il est nécessaire de comprendre la cause pour éviter la même erreur. Problème d'installation, de réglage, de machine, de forage ...?
M'enfin, c'est mon avis ...!
Math
Quand tu dis que ta pompe "a du claquer", tu as quoi comme symptôme, précisément ?
Avant de changer des pièces ou la PAC, je pense qu'il est nécessaire de comprendre la cause pour éviter la même erreur. Problème d'installation, de réglage, de machine, de forage ...?
M'enfin, c'est mon avis ...!
Math
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
- Localisation : France
j'avais un defaut basse pression qui se caractérisais par plusieurs symptôme
- baisse de pression évaporateur ou condenseur je sais plus
- compresseur qui monte a 80°
- condenseur qui descend a -16°
je pense que le condenseur a geler car le bas du compresseur étais tres froid et après ca a du perforer le condenseur et le gaz est partie dans mon circuit d'eau.
Il est partie grâce au soupape et en purgeant.
maintenant sur le temoin de gaz j'ai un liqide couleur légèrement jaune sur 1/3 de la hauteur.
J'ai trouver un pro qui doit passer mercredi si il peu ou la semaine prochaine
Donc je fais quoi je change le compresseur echangeur ...
- baisse de pression évaporateur ou condenseur je sais plus
- compresseur qui monte a 80°
- condenseur qui descend a -16°
je pense que le condenseur a geler car le bas du compresseur étais tres froid et après ca a du perforer le condenseur et le gaz est partie dans mon circuit d'eau.
Il est partie grâce au soupape et en purgeant.
maintenant sur le temoin de gaz j'ai un liqide couleur légèrement jaune sur 1/3 de la hauteur.
J'ai trouver un pro qui doit passer mercredi si il peu ou la semaine prochaine
Donc je fais quoi je change le compresseur echangeur ...
-
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : sam. févr. 16, 2013 5:48 pm
- Localisation : Indre
J'avais lu, tout ça ...
Avais-tu de l'eau chaude ? Etait-ce pendant tout le cycle de production ? Ton message initial était de 2008, donc j'imagine que oui ... mais depuis, comment fonctionnait la PAC ?
Perso, je trouverais risqué de changer une pièce par une identique sans comprendre ce qui a flingué la première, surtout si tu sais qu'il y a autre chose en cause. La casse du compresseur n'est qu'une conséquence ... Peut-être n'était-ce qu'un problème de réglage auquel cas il faudra changer le réglage avant de changer les composants, sinon, tu cours au même problème.
Moi, plutôt que de tout changer, oui, j'essaierai de ne changer que les pièces HS mais ... est-ce faisable ? ... et économiquement intéressant ...?
Math
Avais-tu de l'eau chaude ? Etait-ce pendant tout le cycle de production ? Ton message initial était de 2008, donc j'imagine que oui ... mais depuis, comment fonctionnait la PAC ?
Perso, je trouverais risqué de changer une pièce par une identique sans comprendre ce qui a flingué la première, surtout si tu sais qu'il y a autre chose en cause. La casse du compresseur n'est qu'une conséquence ... Peut-être n'était-ce qu'un problème de réglage auquel cas il faudra changer le réglage avant de changer les composants, sinon, tu cours au même problème.
Moi, plutôt que de tout changer, oui, j'essaierai de ne changer que les pièces HS mais ... est-ce faisable ? ... et économiquement intéressant ...?
Math
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
En cas de fuite de gaz dans l'eau, il ne faut surtout pas purger le circuit et continuer comme cela tant que le gaz fuit dans l'eau. Car quand il n'y a plus assez de gaz, c'est l'eau qui rentre dans le circuit frigorifique.
Donc, en cas de fuite de gaz dans l'eau, il faut en urgence vider toute l'eau du circuit, essayer éventuellement de refermer le circuit pour que le gaz maintienne une pression suffisante dans le circuit pour réduire encore le risque de faire pénétrer de l'humidité dans la partie frigorifique.
Quand l'eau est passée dans la partie frigorifique, c'est mort ! Le circuit devient irrécupérable, du moins à un coût acceptable et en étant sûr du résultat.
Dans le cas mentionné, c'est tout faux, certainement trop tard, pac HS (toute la partie frigorifique).
Donc, en cas de fuite de gaz dans l'eau, il faut en urgence vider toute l'eau du circuit, essayer éventuellement de refermer le circuit pour que le gaz maintienne une pression suffisante dans le circuit pour réduire encore le risque de faire pénétrer de l'humidité dans la partie frigorifique.
Quand l'eau est passée dans la partie frigorifique, c'est mort ! Le circuit devient irrécupérable, du moins à un coût acceptable et en étant sûr du résultat.
Dans le cas mentionné, c'est tout faux, certainement trop tard, pac HS (toute la partie frigorifique).
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
ben changer dans une PAC le condenseur, l'évaporateur et le compresseur,
autant tout changer, non ?
rien qu'en main d'oeuvre,
purge, et récupération de ce qu'il reste
nettoyage complet des composants conservés ( une grosse erreur )
détendeur, tuyauteries diverses, liaison, électrovannes, etc....
soudure et adaptation,
tirage au vide, remise en gaz,
et un cierge pour espérer que cela tienne longtemps !
pour quelques euros de plus t'as un an de garantie et tout les composants neuf !
m'enfin ce que j'en dis !
autant tout changer, non ?
rien qu'en main d'oeuvre,
purge, et récupération de ce qu'il reste
nettoyage complet des composants conservés ( une grosse erreur )
détendeur, tuyauteries diverses, liaison, électrovannes, etc....
soudure et adaptation,
tirage au vide, remise en gaz,
et un cierge pour espérer que cela tienne longtemps !
pour quelques euros de plus t'as un an de garantie et tout les composants neuf !
m'enfin ce que j'en dis !
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Assidu
- Messages : 30
- Enregistré le : sam. févr. 16, 2013 5:48 pm
- Localisation : Indre
... je rajoute mon grain de sel ... et j'insiste sur le fait que si ton circuit frigo a lâché, a priori à cause du mode ECS, c'est que tu as un problème électronique (mauvais réglage de latence, par exemple) ou un problème sur un autre composant ou problème hydraulique (V3V, circulateur ECS ...)
Tu sembles avoir toujours eu le même problème.
Même si tu changes le circuit frigo, à mon avis, tu auras les mêmes conséquences ...
Tu sembles avoir toujours eu le même problème.
Même si tu changes le circuit frigo, à mon avis, tu auras les mêmes conséquences ...
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :