Message par zoocoral »

Bonjour,

on vient d'acheter une maison avec une piscine équipée d'un vieux chauffage à géothermie.

J essaie de redémarrer le bouzin qui n'a pas tourné depuis 10 ans si ce n'est plus ...

Le compresseur est un Maneurop MT 80 HP 4

Il a démarré quelques fois mais là il ne démarre plus, il chauffe, a fait disjoncter. Là ça disjoncte plus mais il chauffe et ne démarre plus.

Il est foutu je suppose ??? Qu est ce que je peux faire ??

Merci de votre aide.

++
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

du vieux maneurop ... Il doit être en fin de vie visiblement...

Si il tourne au R22 il faut tout changé car le R22 est un gaz qui ne ce vend plus et qui tourne avec des huile minérale , incompatible avec les nouveaux fluide R 407c R 410 A , R 134 A.

C'est un peu maigre en info le premier post ; mais il y a des chance qu'il faille remplacer completement le circuit frigo.

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972