Bonsoir à tous,
Alkhasar a écrit :
Au risque de me faire massacrer par Alain30 ( mais cela lui fera plaisir) , je te dirai que ta PAC à 8 kw fait le RDC et à 11 kw fera toute la maison si PC...et si ceci au PIF !! Et c'est un grand maxi ! Un calcul doit amener à -20% de cela vu l'isolation.
Je ne risque pas ...............................................................................de te massacrer
...................depuis que tu m'a "grondé".
Mais.........quand même .......tes conseils sur le dimensionnement sont plutôt des conseils d'amateur de belle musique et d'art que des conseils d'ex thermicien.
Dans un premier temps, je vais faire court et si possible efficace.
Pour le double flux...........................oublie.
11 Kw......................................il ne faut même pas y penser.
8 KW........................................... courts cycles assurés ( si PAC inverter sans BT)
6 KW ( + une petite sécurité de 2 Kw en appoint résistance) seront largement suffisant.
Sans faire de PUB, bouba je te conseille de lire la dernière présentation d'une installation que je viens de réaliser, certains éléments pourront te servir.C'est long..............mais essaie d'aller jusqu'au bout.
Ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#142437
Pour infos:
A la même T°C de base que toi -6°C, à peu près la même isolation et conception de la maison:
-117 m2 de PC au rez de chaussée.
-Mezzanine avec deux radiateurs basses T°C ( qui ne fonctionnent presque jamais)
25 m2 de salon ouvert sur le rez de chaussée (hauteur 6m environ)
Une chambre de 14 m2.
Une salle de bain de 9 m2 +un soufflant.
Un WC de 1.8m2
Soit un total de 167m2.
Une PAC (2 ans de recul) de 8 KW (+3KW de résistance qui n'ont jamais fonctionné) n'a jamais atteint sa puissance maxi (même par -12°C lors de l'hiver dernier.)
6 KW auraient été largement suffisant.
Cordialement,
Alain30.
PS
Tu dis la maison est hors d'eau
un PC nécessite une hauteur de seuil de porte plus important.
As tu pensé à respecter une hauteur suffisante