Bonsoir
Comment savoir si je suis en loi d'eau ou pas,je ne me souvient plus du paramètre?
J'ai repris tes paramètres.
J'ai bien un gros 65° affiché sur L'UI et je n'ai pas un petit A entouré de flèches sur l'écran.
La PAC tourne en continue,pas d'arrêt.
En ce qui concerne l'ecs,je l'ai stoppé à 45° pour retourner en mode chauffage d'espace,je l'ai programmé pour redémarrer à 1h00.
Actuellement le chauffage est redémarré depuis 1h30 et j'obtiens 59° en sortie et 47° en retour.
Le paramètre A02 est à 10,si je comprend bien, la consigne est de 10°c entre l'eau de sortie et celle de retour,donc pour monter en T° à la sortie je suis obligé d'attendre que ma T° de retour sois minimum 10° en dessous,non?
C'est peut-être pour ça que c'est assez long à monter jusqu'a 65°.
Je viens d'aller voir je suis à 66° en sortie et 53 en retour,le compresseur tourne toujours,est-ce parce que je n'ai que 20° en ambiant pour 22° en consigne?
De toute façon je laisse tourner cette nuit et je verrai demain matin.
Sticky
Comment savoir si je suis en loi d'eau ou pas,je ne me souvient plus du paramètre?
J'ai repris tes paramètres.
J'ai bien un gros 65° affiché sur L'UI et je n'ai pas un petit A entouré de flèches sur l'écran.
La PAC tourne en continue,pas d'arrêt.
En ce qui concerne l'ecs,je l'ai stoppé à 45° pour retourner en mode chauffage d'espace,je l'ai programmé pour redémarrer à 1h00.
Actuellement le chauffage est redémarré depuis 1h30 et j'obtiens 59° en sortie et 47° en retour.
Le paramètre A02 est à 10,si je comprend bien, la consigne est de 10°c entre l'eau de sortie et celle de retour,donc pour monter en T° à la sortie je suis obligé d'attendre que ma T° de retour sois minimum 10° en dessous,non?
C'est peut-être pour ça que c'est assez long à monter jusqu'a 65°.
Je viens d'aller voir je suis à 66° en sortie et 53 en retour,le compresseur tourne toujours,est-ce parce que je n'ai que 20° en ambiant pour 22° en consigne?
De toute façon je laisse tourner cette nuit et je verrai demain matin.
Sticky
-
did44
- Scotché au forum

- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ah bien ça a l'air tout bon !!!
"J'ai bien un gros 65° affiché sur L'UI et je n'ai pas un petit A entouré de flèches sur l'écran."
--> donc tu es bien configuré pour 65°. C'est le bouton au milieu à gauche qui permet de basculer température forcée (65 par défaut) / loi d'eau. reste comme ça pour l'instant. C'est pas le + éco mais ca te permettra de valider en attendant de remettre une loi d'eau qui te convienne
"La PAC tourne en continue,pas d'arrêt. "
--> parfait
"Actuellement le chauffage est redémarré depuis 1h30 et j'obtiens 59° en sortie et 47° en retour. Le paramètre A02 est à 10,si je comprend bien, la consigne est de 10°c entre l'eau de sortie et celle de retour,donc pour monter en T° à la sortie je suis obligé d'attendre que ma T° de retour sois minimum 10° en dessous,non? C'est peut-être pour ça que c'est assez long à monter jusqu'a 65°. "
--> elle a tout ton cicuit radiateur à chauffer à environ 60°. Là c'est bien avancé. En fonctionnement tu auras à peu près du 65/55
"Je viens d'aller voir je suis à 66° en sortie et 53 en retour,le compresseur tourne toujours,"
--> Normal, La tu es rendu au fonctionnement nominal 65/55 à peu près... elle va s'ajuster pour avoir un écart de 10
"est-ce parce que je n'ai que 20° en ambiant pour 22° en consigne? "
--> oui, j'espère que tu es toujours en hysteresis
"De toute façon je laisse tourner cette nuit et je verrai demain matin. "
--> avec 22, demain matin tu creveras de chaud !!!
Si tu veux comparer pour l'ECS, j'ai forcé un démarrage de 46° pour monter à 55 et noté :
Attention je n'ai que 200 litres
Départ : ECS=46, temp. Dep=22,6, temp Ret. =21,2, temp ext=7, compteur KW=744,22
Au bout de 21 minutes : ECS=55, temp. Dep=63, temp Ret. =59, temp ext=7, compteur KW=745,24 soit 1,02 KW consommé
L'ECS a commencé à monter en température après 7 min. (avec départ à 56 et retour à 53).
"J'ai bien un gros 65° affiché sur L'UI et je n'ai pas un petit A entouré de flèches sur l'écran."
--> donc tu es bien configuré pour 65°. C'est le bouton au milieu à gauche qui permet de basculer température forcée (65 par défaut) / loi d'eau. reste comme ça pour l'instant. C'est pas le + éco mais ca te permettra de valider en attendant de remettre une loi d'eau qui te convienne
"La PAC tourne en continue,pas d'arrêt. "
--> parfait
"Actuellement le chauffage est redémarré depuis 1h30 et j'obtiens 59° en sortie et 47° en retour. Le paramètre A02 est à 10,si je comprend bien, la consigne est de 10°c entre l'eau de sortie et celle de retour,donc pour monter en T° à la sortie je suis obligé d'attendre que ma T° de retour sois minimum 10° en dessous,non? C'est peut-être pour ça que c'est assez long à monter jusqu'a 65°. "
--> elle a tout ton cicuit radiateur à chauffer à environ 60°. Là c'est bien avancé. En fonctionnement tu auras à peu près du 65/55
"Je viens d'aller voir je suis à 66° en sortie et 53 en retour,le compresseur tourne toujours,"
--> Normal, La tu es rendu au fonctionnement nominal 65/55 à peu près... elle va s'ajuster pour avoir un écart de 10
"est-ce parce que je n'ai que 20° en ambiant pour 22° en consigne? "
--> oui, j'espère que tu es toujours en hysteresis
"De toute façon je laisse tourner cette nuit et je verrai demain matin. "
--> avec 22, demain matin tu creveras de chaud !!!
Si tu veux comparer pour l'ECS, j'ai forcé un démarrage de 46° pour monter à 55 et noté :
Attention je n'ai que 200 litres
Départ : ECS=46, temp. Dep=22,6, temp Ret. =21,2, temp ext=7, compteur KW=744,22
Au bout de 21 minutes : ECS=55, temp. Dep=63, temp Ret. =59, temp ext=7, compteur KW=745,24 soit 1,02 KW consommé
L'ECS a commencé à monter en température après 7 min. (avec départ à 56 et retour à 53).
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
sticky
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : dim. janv. 17, 2010 11:52 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Bon et bien apparemment ce n'est pas encore ça.
Hier soir Départ ECS programmé à 1H00,elle n'a jamais voulu démarrer en auto,sans doute parce que je n'atteignais pas la consigne de 65°chauffage espace à ce moment là,j'ai baissé la consigne sur thermostat d'ambiance à 19° avec 20° en réel puis toujours pas de démarrage ECS avec eau de sortie < 65°.
A 2h00 j'ai fini par mettre l'ECS en forcé pour être sur d'avoir de l'eau chaude pour le matin.
Ce matin à 7h00 T° ECS 35° affiché pour une consigne à 55° et ECS toujours forcée en manuel,donc consigne non atteinte pendant la nuit,pourtant la douche était bien chaude voir brulante?
Coté T° ambiante 18.5° au réveil avec 20° en consigne sur TA et radiateurs chaud donc circulation.
Remis en mode confort en déforçant l'ECS,arrêt puis dégivrage,pas vu le démarrage car c'était l'heure de partir,j'ai quand même attendu plus de 10 min que le dégivrage finisse et pourtant pas de givre sur le groupe ext?
Retour ce soir T° ambiante 20°,T°de sortie 45°,baissé consigne TA à 19°,circulateur et compresseur toujours actifs?
Contrôle consommation sur 24H00: 12KW,ouille ça pique un peu quand même!
J'ai l'impression que la PAC tourne en continu.
Je laisse tourner ce soir sans rien toucher et je verrai demain.
Sticky
Bon et bien apparemment ce n'est pas encore ça.
Hier soir Départ ECS programmé à 1H00,elle n'a jamais voulu démarrer en auto,sans doute parce que je n'atteignais pas la consigne de 65°chauffage espace à ce moment là,j'ai baissé la consigne sur thermostat d'ambiance à 19° avec 20° en réel puis toujours pas de démarrage ECS avec eau de sortie < 65°.
A 2h00 j'ai fini par mettre l'ECS en forcé pour être sur d'avoir de l'eau chaude pour le matin.
Ce matin à 7h00 T° ECS 35° affiché pour une consigne à 55° et ECS toujours forcée en manuel,donc consigne non atteinte pendant la nuit,pourtant la douche était bien chaude voir brulante?
Coté T° ambiante 18.5° au réveil avec 20° en consigne sur TA et radiateurs chaud donc circulation.
Remis en mode confort en déforçant l'ECS,arrêt puis dégivrage,pas vu le démarrage car c'était l'heure de partir,j'ai quand même attendu plus de 10 min que le dégivrage finisse et pourtant pas de givre sur le groupe ext?
Retour ce soir T° ambiante 20°,T°de sortie 45°,baissé consigne TA à 19°,circulateur et compresseur toujours actifs?
Contrôle consommation sur 24H00: 12KW,ouille ça pique un peu quand même!
J'ai l'impression que la PAC tourne en continu.
Je laisse tourner ce soir sans rien toucher et je verrai demain.
Sticky
-
did44
- Scotché au forum

- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir, on va essayer d'y aller 1 par 1 car autrement on n'y arrivera pas :
-> Ton ECS qui ne se déclenche pas en automatique : c'est sans doute que la prog n'est pas activée : as tu une montre affichée en haut à gauche de l'unité de commande. Si non, ça vient de ça : appuie sur le 2eme bouton au milieu en partant de la gauche (celui avec icone de montre) -> ça va t'afficher une montre en haut à gauche : il faut qu'elle soit là pour que le chauffage de l'eau en automatique la nuit se fasse.
Dis moi ce que ça donne et on verra la suite après
-> Ton ECS qui ne se déclenche pas en automatique : c'est sans doute que la prog n'est pas activée : as tu une montre affichée en haut à gauche de l'unité de commande. Si non, ça vient de ça : appuie sur le 2eme bouton au milieu en partant de la gauche (celui avec icone de montre) -> ça va t'afficher une montre en haut à gauche : il faut qu'elle soit là pour que le chauffage de l'eau en automatique la nuit se fasse.
Dis moi ce que ça donne et on verra la suite après
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
yohgwen2000
- Accro

- Messages : 231
- Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
- Localisation : Montebourg dans la Manche (50)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut, quelle énergie as tu consommé en 24h, 12kWh ?sticky a écrit : Contrôle consommation sur 24H00: 12KW,ouille ça pique un peu quand même!
J'ai l'impression que la PAC tourne en continu.
Sticky
Si c'est le cas, tu ne consommes pas grand chose ou bien il fait 15°C à l'extérieur.
Peux tu être plus précis ?
Bonne journée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
-
sticky
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : dim. janv. 17, 2010 11:52 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Pour le démarrage de L'ECS,j'ai remis la fonction temporisateur Petite horloge sur IU.
Je verrai bien ce soir si ça démarre en auto,hier soir le cycle c'est bien lancé mais je pense que c'était le mode désinfection programmé le vendredi à 23h00.
On vas dire que ça c'est OK.
Par contre ce matin 18° en ambiant et ça peine à remonter.
Au niveau consommation,c'est bien 12KWh sur 24h00 mais je me suis aperçu que ce n'était pas forcément énorme,donc ok.
Il me reste à voir pourquoi je ne monte pas assez vite en T°et pourquoi j'ai du mal à atteindre mes consignes,cette nuit vers 3h00 j'ai supprimé la fonction désinfection ECS car ça tournai depuis 23h00 (4h00 pour monter mes 260L de 20°,c'est long)et j'arrivai péniblement à 53°c et pendant ce temps plus de chauffage dans la maison.
Actuellement,18.5° dans la maison et 45°en eau de sortie.
Je verrai si je dois rappeler le technicien lundi.
Pour le démarrage de L'ECS,j'ai remis la fonction temporisateur Petite horloge sur IU.
Je verrai bien ce soir si ça démarre en auto,hier soir le cycle c'est bien lancé mais je pense que c'était le mode désinfection programmé le vendredi à 23h00.
On vas dire que ça c'est OK.
Par contre ce matin 18° en ambiant et ça peine à remonter.
Au niveau consommation,c'est bien 12KWh sur 24h00 mais je me suis aperçu que ce n'était pas forcément énorme,donc ok.
Il me reste à voir pourquoi je ne monte pas assez vite en T°et pourquoi j'ai du mal à atteindre mes consignes,cette nuit vers 3h00 j'ai supprimé la fonction désinfection ECS car ça tournai depuis 23h00 (4h00 pour monter mes 260L de 20°,c'est long)et j'arrivai péniblement à 53°c et pendant ce temps plus de chauffage dans la maison.
Actuellement,18.5° dans la maison et 45°en eau de sortie.
Je verrai si je dois rappeler le technicien lundi.
-
did44
- Scotché au forum

- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Normalement oui, la désinfection marche systématiquement et pour le reste, il faut la prog. Mais wait and see, tu nous confirmeras ça demain...sticky a écrit : Pour le démarrage de L'ECS,j'ai remis la fonction temporisateur Petite horloge sur IU.
Je verrai bien ce soir si ça démarre en auto,hier soir le cycle c'est bien lancé mais je pense que c'était le mode désinfection programmé le vendredi à 23h00.
On vas dire que ça c'est OK.
Non, surtout avec les écarts de température que tu as à rattraper !! Sur les 3 derniers jours, j'ai consommé 15 Kwh, 21 et 19. C'est même anormal que tu ais si peu...sticky a écrit :Au niveau consommation,c'est bien 12KWh sur 24h00 mais je me suis aperçu que ce n'était pas forcément énorme,donc ok.
Confirmes moi bien que tu as toujours le gros 65° sur l'UI. Si oui c'est anormal que tu reste à 45. La PAC ne se pose pas de question et doit monter relativement rapidement à 65 en mode temperature forcée quand le TA demande ...sticky a écrit :Il me reste à voir pourquoi je ne monte pas assez vite en T°et pourquoi j'ai du mal à atteindre mes consignes,cette nuit vers 3h00 j'ai supprimé la fonction désinfection ECS car ça tournai depuis 23h00 (4h00 pour monter mes 260L de 20°,c'est long)et j'arrivai péniblement à 53°c et pendant ce temps plus de chauffage dans la maison.
Actuellement,18.5° dans la maison et 45°en eau de sortie.
De même ton ECS, ce n'est pas du tout normal : à 7° ext ce qu'on a en ce moment, je monte mes 200l de 46 à 55 en en peu + de 20 min. Tu dois avoir les mêmes temp. que moi dehors donc tes 260l devraient normalement remonter de 10° en environ 30 min !!
La conso de seulement 12 Kw alors que la PAC arrête pas de ramer et n'arrive pas à chauffer à des températures hautes, c'est comme si tu n'avais qu'un compresseur qui marche.
sticky a écrit :Je verrai si je dois rappeler le technicien lundi.
A mon avis oui. Tu peux même lui laisser un message dès ce WE.
Et tu lui montres en forçant l'ECS à 70 ° pour qu'il voit qu'elle n'y arrive pas.
Bon courage
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
sticky
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : dim. janv. 17, 2010 11:52 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Le lancement de l'ecs c'est bien effectué à 23h00 hier soir,mais il à fallut attendre jusqu'à 3h00 pour avoir 55° en partant de 35°,pendant ce temps la TA est redescendu à 18°.
J'ai toujours une consigne de 65° affichée sur l'UI et une T° qui ne monte pas assez vite.
Le technicien doit me recontacter la semaine prochaine et si on ne trouve pas le problème,intervention d'un technicien Daikin.
Sticky
Le lancement de l'ecs c'est bien effectué à 23h00 hier soir,mais il à fallut attendre jusqu'à 3h00 pour avoir 55° en partant de 35°,pendant ce temps la TA est redescendu à 18°.
J'ai toujours une consigne de 65° affichée sur l'UI et une T° qui ne monte pas assez vite.
Le technicien doit me recontacter la semaine prochaine et si on ne trouve pas le problème,intervention d'un technicien Daikin.
Sticky
-
sticky
- Actif

- Messages : 15
- Enregistré le : dim. janv. 17, 2010 11:52 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Ca y est,ça fonctionne,le technicien est repassé,à contrôlé les paramètres,relevé les intensités.
Il à fini par appeler Daikin,verdict: Tirage au vide incomplet lors de la mise en service.
En effet le tirage au vide nécessite une manipulation codée à partir du groupe extérieur (appuis plusieurs fois sur boutons "DSP")afin d'être effective sur module intérieur et extérieur.
Mon problème venait du fait que de l'azote était piégé dans le circuit,bridant ainsi la PAC (pas de montée en régime).
Depuis ce midi,les montée en T° sont impeccables (70° en sortie sans problèmes).
Me reste plus qu'à affiner les réglages.
Sticky.
Ca y est,ça fonctionne,le technicien est repassé,à contrôlé les paramètres,relevé les intensités.
Il à fini par appeler Daikin,verdict: Tirage au vide incomplet lors de la mise en service.
En effet le tirage au vide nécessite une manipulation codée à partir du groupe extérieur (appuis plusieurs fois sur boutons "DSP")afin d'être effective sur module intérieur et extérieur.
Mon problème venait du fait que de l'azote était piégé dans le circuit,bridant ainsi la PAC (pas de montée en régime).
Depuis ce midi,les montée en T° sont impeccables (70° en sortie sans problèmes).
Me reste plus qu'à affiner les réglages.
Sticky.
Altherma HT 11KW ERSQ + EKHBR et ballon 260L sur radiateurs aciers.
-
did44
- Scotché au forum

- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Sticky,
Content pour toi. Ca tombe bien car ça caille aujourd'hui...
A+
Content pour toi. Ca tombe bien car ça caille aujourd'hui...
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1