consommation pac
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
en ce qui me concerne, dans l'historique de ma régulation, j'ai un compteur horaire pour le circulateur ECS (il fonctionne en même temps que la pac bien sur) donc je multiplie le temps par le puissance consommée de mon compresseur + circulateur.CMickael a écrit :un compteur mesure la consommation de la PAC
comment faite vous pour mesurer la part chaufage et la part ecs de vos PAC?
donc chaque année elle tourne 140h pour 3600w ce qui nous fait 500kwh (+ fuel les 22j rouge tempo)
- w36xb2w
- Scotché au forum

- Messages : 1329
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Pour avoir une idée assez précise je regarde les consos en été donc ECS seule et je prend la plus forte que je multiplie par 12 car en hiver l'eau est plus froide dans le réseau
Pour ma part conso annuelle de 2009=7734 Kw
si je consomme en juin 160 juillet 107 aout 71 je prend 160*12=1920 Kw ECS par défaut
On peu aussi prendre les 3 mois soit 288*4= 1152 kw pour calculer le chauffage par défaut
soit 7734-1152=6582 kw
il est vrai que ces 2 calculs font 6582+1920=8502 Kw max et non 7734 kw soit 10% d'erreur
mais au moins je suis dans la fouchette haute des consos et je peux dire si ma PAC avec ou sans ECS est économique ou non.
Pour avoir une idée assez précise je regarde les consos en été donc ECS seule et je prend la plus forte que je multiplie par 12 car en hiver l'eau est plus froide dans le réseau
Pour ma part conso annuelle de 2009=7734 Kw
si je consomme en juin 160 juillet 107 aout 71 je prend 160*12=1920 Kw ECS par défaut
On peu aussi prendre les 3 mois soit 288*4= 1152 kw pour calculer le chauffage par défaut
soit 7734-1152=6582 kw
il est vrai que ces 2 calculs font 6582+1920=8502 Kw max et non 7734 kw soit 10% d'erreur
mais au moins je suis dans la fouchette haute des consos et je peux dire si ma PAC avec ou sans ECS est économique ou non.
CMickael a écrit :un compteur mesure la consommation de la PAC
comment faite vous pour mesurer la part chaufage et la part ecs de vos PAC?
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- Al-
- Accro

- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bouhouhou, mon compteur PAC ne fait même pas la différence entre HP et HC, alors le détail de conso pour l'ECS, je n'y songe même pas...
J'attends le relevé de conso électrique global, en mars, pour faire le différentiel fioul plus électricité en 2008/2009 et électricité toute seule en 2009/2010. Je ne pourrai pas détailler poste par poste, mais l'indication globale que cela me donnera me suffit.
J'attends le relevé de conso électrique global, en mars, pour faire le différentiel fioul plus électricité en 2008/2009 et électricité toute seule en 2009/2010. Je ne pourrai pas détailler poste par poste, mais l'indication globale que cela me donnera me suffit.
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
-
bdx25
- Scotché au forum

- Messages : 500
- Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
comment s'expliquent les consos ecs de 160 kwh en juin et 71 en août, ces deux mois étant sans chauffage tous les deux donc 100 % ECS ?
moins de personnes en août ?
moins de personnes en août ?
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
- Al-
- Accro

- Messages : 376
- Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
- Localisation : Essonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
+ température extérieure plus clémente et meilleur COP en août ?bdx25 a écrit :comment s'expliquent les consos ecs de 160 kwh en juin et 71 en août, ces deux mois étant sans chauffage tous les deux donc 100 % ECS ?
moins de personnes en août ?
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Comment as tu fait la mesure ?bdx25 a écrit :j'en conclus donc que mon ballon est particulièrement mal isolé
testé fin 2008, il perdait 10 degrés la nuit, sans aucun puisage (maison inachevée et inhabitée, un peu froide certes : 10° environ)
j'ai déjà mis 2 tours de film à bulles autour, il faudra que j'en rajoute
Et tu penses qu'avec un tour de plus ou 2 ou 10, tu vas améliorer la conso
Il faudrait très certainement un isolant beaucoup plus épais et un R plus performant.
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour, Alain 57w36xb2w a écrit :Bonjour
Pour avoir une idée assez précise je regarde les consos en été donc ECS seule et je prend la plus forte que je multiplie par 12 car en hiver l'eau est plus froide dans le réseau
Pour ma part conso annuelle de 2009=7734 Kw
si je consomme en juin 160 juillet 107 aout 71 je prend 160*12=1920 Kw ECS par défaut
On peu aussi prendre les 3 mois soit 288*4= 1152 kw pour calculer le chauffage par défaut
soit 7734-1152=6582 kw
il est vrai que ces 2 calculs font 6582+1920=8502 Kw max et non 7734 kw soit 10% d'erreur
mais au moins je suis dans la fouchette haute des consos et je peux dire si ma PAC avec ou sans ECS est économique ou non.
Pas du tout sur que ton calcul soit réaliste:
En juin le COP de ta PAC est très certainement meilleurs qu'en hiver
En juin la T°C de l'eau est beaucoup plus tempérée qu'en hiver.
Si tu fais 160 KW en juin d' Octobre à Mai cela doit faire plus.
Pour être sur : il faut un compteur spécifique sinon
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re salut Alain57
En gros 1933 / (365-30) = 5.8 KWh /jour ou 2106 KWh/an
Tu annonces 1920KWh pour combien de personnes?
Dbercy 600 KWh pour 4 personnes.
Il y a un facteur de 3.2 en faveur de Dbercy
cela fait beaucoup non!
Perso avec un cumulus 200 Litres de Bricopopo, 2 personnes + 4 pendant 2 mois et un petit mois d'absence par an mesuré avec compteur dédié au cumulus, j'ai une conso ESC de 1933 KWh.w36xb2w a écrit :Bonjour
si je consomme en juin 160 juillet 107 aout 71 je prend 160*12=1920 Kw ECS par défaut
En gros 1933 / (365-30) = 5.8 KWh /jour ou 2106 KWh/an
Tu annonces 1920KWh pour combien de personnes?
Dbercy 600 KWh pour 4 personnes.
Il y a un facteur de 3.2 en faveur de Dbercy
- w36xb2w
- Scotché au forum

- Messages : 1329
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour alain30
Je pensais bien que tu allais me faire la remarque très sensée
C'est pour ça que j'ai donné exactement les consos des 3 mois
Pour etre le plus précis possible nous sommes deux depuis le 18 avril 2009, je n'étais pas en vacances au mois de juillet mais il me semble bien qu'il a fait froid en juin et que le chauffage a fonctionné
Donc mes calculs sont tous a mon avis au plus haut,
c'est ce qui me permet d'etre convaincu du bon fonctionnement de la PAC et ECS
Tous les calculs que je fais avec mes consos anciennes tout électrique ou fioul sont tous plus élevés
La température de mon eau réseau varie de 10° a 14° je ne pense pas qu'elle ait une grosse incidence sur ma façon de calculer
donc si 1920 kw fourchette haute 1152 fourchette basse la moyenne donc 1500 kw me parait plausible Non.
Si tu as une méthode plus fine je suis preneur.
Je pensais bien que tu allais me faire la remarque très sensée
C'est pour ça que j'ai donné exactement les consos des 3 mois
Pour etre le plus précis possible nous sommes deux depuis le 18 avril 2009, je n'étais pas en vacances au mois de juillet mais il me semble bien qu'il a fait froid en juin et que le chauffage a fonctionné
Donc mes calculs sont tous a mon avis au plus haut,
c'est ce qui me permet d'etre convaincu du bon fonctionnement de la PAC et ECS
Tous les calculs que je fais avec mes consos anciennes tout électrique ou fioul sont tous plus élevés
La température de mon eau réseau varie de 10° a 14° je ne pense pas qu'elle ait une grosse incidence sur ma façon de calculer
donc si 1920 kw fourchette haute 1152 fourchette basse la moyenne donc 1500 kw me parait plausible Non.
Si tu as une méthode plus fine je suis preneur.
alain30 a écrit :Re salut Alain57Perso avec un cumulus 200 Litres de Bricopopo, 2 personnes + 4 pendant 2 mois et un petit mois d'absence par an mesuré avec compteur dédié au cumulus, j'ai une conso ESC de 1933 KWh.w36xb2w a écrit :Bonjour
si je consomme en juin 160 juillet 107 aout 71 je prend 160*12=1920 Kw ECS par défaut
En gros 1933 / (365-30) = 5.8 KWh /jour ou 2106 KWh/an
Tu annonces 1920KWh pour combien de personnes?
Dbercy 600 KWh pour 4 personnes.
Il y a un facteur de 3.2 en faveur de Dbercycela fait beaucoup non!
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
A part un compteur spécifique ( dont le comptage serait déclenché au moment de la chauffe ECS, ) je ne vois pas.w36xb2w a écrit :Bonjour alain30
Si tu as une méthode plus fine je suis preneur.
L'écart avec Dbercy est quand même important surtout avec 4 personnes et toi pratiquement deux
PS:
J'ai une méthode : au mois de janvier coupe le chauffage et laisse uniquement l'ECS
Bon c'était ma minute de " folie"
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
il doit bien y avoir un historique sur la régulation qui permet de comptabiliser la durée de fonctionnement de chaque élément (compresseurs,circulateur ecs, circulateur chauffage, ventilateur, 2eme générateur etc.......) sur la stiebel!!w36xb2w a écrit : Si tu as une méthode plus fine je suis preneur.
-
ruthene
- Scotché au forum

- Messages : 549
- Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Daikin Bibloc réversible 11kw:
Mes derniers relevés de conso en période de chauffage:
PAC : 5,23 W / m² soit environ 14 kw par jour
ECS Electrique : 2,34 Kw par jour (ballon de 300 litres chauffé à 60 °C)
Attention l'ECS est couplé a des panneaux thermiques. Sur la période le circulateur a fonctionné 190 heures et consommé 9,23 KW soit 0,23 Kw par jour.
pour le chauffage le ratio HC/ HP pleine est de 1, 17 (HC prédominante, yessss)
pour la conso générale de la maison , le ratio est de 1,1 en faveur aussi de l 'HC (pour l'instant).
Mes derniers relevés de conso en période de chauffage:
PAC : 5,23 W / m² soit environ 14 kw par jour
ECS Electrique : 2,34 Kw par jour (ballon de 300 litres chauffé à 60 °C)
Attention l'ECS est couplé a des panneaux thermiques. Sur la période le circulateur a fonctionné 190 heures et consommé 9,23 KW soit 0,23 Kw par jour.
pour le chauffage le ratio HC/ HP pleine est de 1, 17 (HC prédominante, yessss)
pour la conso générale de la maison , le ratio est de 1,1 en faveur aussi de l 'HC (pour l'instant).
-
sarcoidose
- Accro

- Messages : 218
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- chienchien
- Scotché au forum

- Messages : 651
- Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
- Localisation : 71
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je consomme 4x plus en ce moment

PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
mon installation