Si l'aérothermie n'est pas terrible dans les Vosges, par contre il y a beaucoup d'eau !
En dehors des nappes phréatiques peut-on connecter une pac eau-eau sur une source, si oui quel doit-être le débit minimal ?
Est-il techniquement possible de puiser dans un ruisseau, est-ce intéressant ?
merci
pac eau-eau et source
-
JYH88
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:16 pm
- Localisation : Vosges
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
le problème avec un ruisseau ou une source, est que sa température est très basse en hiver. C'est pour ça que l'on utilise quasi uniquement comme source en eau perdue ( dans les années 80, on utilisaient même l'eau du robinet...) , les nappes phréatique sont entre 8 et 12 °, les ruisseaux doivent facilement fleurter avec le 0°.
Il te reste les sondes verticales et horizontales.
A bienôt.
le problème avec un ruisseau ou une source, est que sa température est très basse en hiver. C'est pour ça que l'on utilise quasi uniquement comme source en eau perdue ( dans les années 80, on utilisaient même l'eau du robinet...) , les nappes phréatique sont entre 8 et 12 °, les ruisseaux doivent facilement fleurter avec le 0°.
Il te reste les sondes verticales et horizontales.
A bienôt.
- copalp
- VIP Chaleurterre

- Messages : 281
- Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
- Localisation : Alpes Alt. 800m
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
le débit d'eau nécessaire d'une source pour prélever des calories dépend de sa température et la puissance que tu veux extraire :
Débit = 0.86 x (Puissance frigo / dT).
Débit en litres/heure
Puissance frigo : c'est la puissance puisée à la source en Watts
dT en Kelvin : c'est la différence de température entre l'eau de la source prélevée et celle rejetée.
Attention l'eau gèle à 0 °C ! et mieux vaut prendre quelques degrés de marge.
Mesure tes débits et à ta calculette ...
le débit d'eau nécessaire d'une source pour prélever des calories dépend de sa température et la puissance que tu veux extraire :
Débit = 0.86 x (Puissance frigo / dT).
Débit en litres/heure
Puissance frigo : c'est la puissance puisée à la source en Watts
dT en Kelvin : c'est la différence de température entre l'eau de la source prélevée et celle rejetée.
Attention l'eau gèle à 0 °C ! et mieux vaut prendre quelques degrés de marge.
Mesure tes débits et à ta calculette ...
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !