Bonjour shak-ran,
Je fais effectivement un suivi des conso mais manuellement car je n'ai pas investi dans le matériel nécessaire et je ne suis pas sur de maîtriser le sujet.
Je ne dispose donc que des KW HC et HP dédiés à la PAC.
L'ensemble fonctionne bien actuellement mais j’aimerai optimiser le fonctionnement en empèchant la PAC de tourner uniquement sur le ballon tampon de 140L quand ce n'est pas nécessaire.
Je ne pense pas avoir de vrais courts cycles récurents mais ils sont néanmoins induits par la faible capacité du BT quand il fait déjà chaud dans la maison (apport solaire ou poele à bois) et que le ciculateur du réseau de radiateur commandé par le TA ne fonctionne pas.
Vola, je peux faire suivre également les autres graphiques de relevés avec les conso mensuelles et les prix des KW consommés à titre de comparaison.
Je fais également le point demain sur la conso d'octobre.
Je fais effectivement un suivi des conso mais manuellement car je n'ai pas investi dans le matériel nécessaire et je ne suis pas sur de maîtriser le sujet.
Je ne dispose donc que des KW HC et HP dédiés à la PAC.
L'ensemble fonctionne bien actuellement mais j’aimerai optimiser le fonctionnement en empèchant la PAC de tourner uniquement sur le ballon tampon de 140L quand ce n'est pas nécessaire.
Je ne pense pas avoir de vrais courts cycles récurents mais ils sont néanmoins induits par la faible capacité du BT quand il fait déjà chaud dans la maison (apport solaire ou poele à bois) et que le ciculateur du réseau de radiateur commandé par le TA ne fonctionne pas.
Vola, je peux faire suivre également les autres graphiques de relevés avec les conso mensuelles et les prix des KW consommés à titre de comparaison.
Je fais également le point demain sur la conso d'octobre.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
les pics de T° ont l'air de correspondre pour ce que j'ai pu relever sur un site météo de Rouen.
Les grosses conso ont bien eu lieu les 21 et 26 lors des T° les plus basses.
Les grosses conso ont bien eu lieu les 21 et 26 lors des T° les plus basses.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. oct. 16, 2010 12:22 am
- Localisation : Le Havre
perso si tu n'as qu'un circuit radiateur, il aurait fallu mettre le BT sur le retour radiateur en série juste avant de rentrer dans la pac : tu supprimes un circulateur et tu ne chauffes pas ton ballon qd pas de demande de chauffage
ton circuit est plutot un circuit de découplage qui a son utilité en cas d'émetteurs différents ( PC et radiateurs )
ton circuit est plutot un circuit de découplage qui a son utilité en cas d'émetteurs différents ( PC et radiateurs )
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
En effet, mettre le BT en série sur le retour des radiateurs permet d'optimiser le fonctionnement de la PAC mais, si le circuit radiateur à trop de pertes de charge, la PAC se mettra en sécurité.
Il faut donc s'assurer de la faisabilité avant toute modification.
Attention, le mode "découplage" est aussi un moyen de maintenir un débit suffisant sur la PAC.Isaak a écrit :perso si tu n'as qu'un circuit radiateur, il aurait fallu mettre le BT sur le retour radiateur en série juste avant de rentrer dans la pac : tu supprimes un circulateur et tu ne chauffes pas ton ballon qd pas de demande de chauffage
ton circuit est plutot un circuit de découplage qui a son utilité en cas d'émetteurs différents ( PC et radiateurs )
En effet, mettre le BT en série sur le retour des radiateurs permet d'optimiser le fonctionnement de la PAC mais, si le circuit radiateur à trop de pertes de charge, la PAC se mettra en sécurité.
Il faut donc s'assurer de la faisabilité avant toute modification.
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Tout à fait IsaaK, j'y pense fortement, mais au moment du montage je n'avais pas cette information qui à l'air pourtant très logique.
Il faut donc que je pense à un moyen de by passer l'arrivée sur le BT pour alimenter directement le circuit radiateurs en by passant également le circulateur des radiateurs afin de pouvoir faire marche arrière en cas de problème.
Vincent,
Comment peut on avoir une perte de Q sur la PAC si le circulateur de la PAC a toujours la réserve hydraulique du BT quand il est monté sur le retour?
Il faut donc que je pense à un moyen de by passer l'arrivée sur le BT pour alimenter directement le circuit radiateurs en by passant également le circulateur des radiateurs afin de pouvoir faire marche arrière en cas de problème.
Vincent,
Comment peut on avoir une perte de Q sur la PAC si le circulateur de la PAC a toujours la réserve hydraulique du BT quand il est monté sur le retour?
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. oct. 16, 2010 12:22 am
- Localisation : Le Havre
c'est sur mais sur circuit radiateur bien conçu, y a tres peu de risque qd meme
sur pc c'est autre chose la
edit : si ton circuit radiateurs est tres restrictif la pompe ds la pac peut ne pas pousser suffisament et ainsi mettre en sécurité la pac par manque de débit
mais perso je pense que tu passes sans soucis si tu peux essayer : vas y
sur pc c'est autre chose la
edit : si ton circuit radiateurs est tres restrictif la pompe ds la pac peut ne pas pousser suffisament et ainsi mettre en sécurité la pac par manque de débit
mais perso je pense que tu passes sans soucis si tu peux essayer : vas y
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Si les caractéristiques du circulateur de la PAC sont sensiblement identiques à celui du réseau radiateur cela devrait pouvoir fonctionner non?
Je vais voir si je trouve quelque chose dans la doc Daikin!
Je vais voir si je trouve quelque chose dans la doc Daikin!
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Non, il y a généralement moins de pertes de charge sur un PC que sur un circuit radiateur.Isaak a écrit :c'est sur mais sur circuit radiateur bien conçu, y a tres peu de risque qd meme
sur pc c'est autre chose la
T@rgett : Si l'eau n'arrive pas à circuler correctement dans ton circuit radiateur, donc à "s'échapper" de la PAC en emportant les calories, la réserve du BT sur le retour ne changera pas la donne.
Si ton installation actuelle le permet, essaye de faire un montage où le deuxième circulateur peut venir en soutient de celui de la PAC.
Il vaut tout de même mieux faire tourner le circuit en série avec deux circulateurs qu'en //.
Tu y gagnera en pouvant baisser ta loi d'eau.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Bon bah effet boule de neige oblige, avec une météo qui s'y prête bien , un petit entretien de la PAC , grâce à ummolae avec son petit PDF bien Sympa qui m'a fait me décider en attendant une vrai maintenance que je ferai faire plus tard en fin de 2eme année.
La PAC à 9 mois de fonctionnement et à priori rien à signaler sinon quelques traces d'oxydation ( déjà!! ) qu'il faudra traiter sous peu.
Une interrogation cependant , des traces visibles sur une pale de ventilateur de fientes d'oiseaux donc là je m'interroge sur la façon dont le volatile en question s'y est pris .
Sinon rien à part le dépoussiérage et nettoyage habituel du fond de la PAC et du faisceau de l'évaporateur + quelques toiles d'araignées et verif des connections elect.
Les traces de fientes visibles sur la pale du ventilo!!!
Quelques toiles d'araignées
Voilà après ummolae et did44 au suivant
La PAC à 9 mois de fonctionnement et à priori rien à signaler sinon quelques traces d'oxydation ( déjà!! ) qu'il faudra traiter sous peu.
Une interrogation cependant , des traces visibles sur une pale de ventilateur de fientes d'oiseaux donc là je m'interroge sur la façon dont le volatile en question s'y est pris .
Sinon rien à part le dépoussiérage et nettoyage habituel du fond de la PAC et du faisceau de l'évaporateur + quelques toiles d'araignées et verif des connections elect.
Les traces de fientes visibles sur la pale du ventilo!!!
Quelques toiles d'araignées
Voilà après ummolae et did44 au suivant
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Voila les consommations pour avril et les mois précedents.
5296 kw : 264 jour=20.06 Kw/jour pour une T° int de 19 la nuit vers 23h00 ( passe à 18,5 en mars) et 20,5 la journée durant les horaires de présence ( 2heures le matin + 2 heures le midi + le soir a partir de 17h00).
5296 kw : 264 jour=20.06 Kw/jour pour une T° int de 19 la nuit vers 23h00 ( passe à 18,5 en mars) et 20,5 la journée durant les horaires de présence ( 2heures le matin + 2 heures le midi + le soir a partir de 17h00).
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
-
- Scotché au forum
- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
Bonjour T@rgett,
Dis donc, le climat de Rouen a l'air hostile... d'autant que ta PAC a l'air d'être sous un abri.
Tu as peut être intérêt de gratouiller et de traiter ta zone rouillée pour éviter qu'elle ne s'étende trop vite.
Et gare aux oiseaux quand tu sors, ils t'en veulent
A+
Dis donc, le climat de Rouen a l'air hostile... d'autant que ta PAC a l'air d'être sous un abri.
Tu as peut être intérêt de gratouiller et de traiter ta zone rouillée pour éviter qu'elle ne s'étende trop vite.
Et gare aux oiseaux quand tu sors, ils t'en veulent
A+
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Bonjour did44,
Bah cette année on a eu un véritable hivers avec 0°C de température moyenne en décembre et c'est un coin parfois venteux mais surtout l’arrière de la PAC n'était pas suffisamment couvert et j'ai donc du rajouter quelque lattes et du badage en bitume par dessus.
Pour le oiseaux je m'interroge encore mais j'en ai parlé au chat , il m'a promis un coup de main
Je compte traiter la rouille cet été , c'est placé sur la partie la plus facile d'accès, y a qu' a démonter le dessus et le panneau de droite., j'ai fait ça dimanche et j'avais pas le matériel. Par contre j'ai plusieurs vis qui tiennent bien mais tournent déjà dans le vide.
C'est pas comme si c'était neuf hein!!!
Bah cette année on a eu un véritable hivers avec 0°C de température moyenne en décembre et c'est un coin parfois venteux mais surtout l’arrière de la PAC n'était pas suffisamment couvert et j'ai donc du rajouter quelque lattes et du badage en bitume par dessus.
Pour le oiseaux je m'interroge encore mais j'en ai parlé au chat , il m'a promis un coup de main
Je compte traiter la rouille cet été , c'est placé sur la partie la plus facile d'accès, y a qu' a démonter le dessus et le panneau de droite., j'ai fait ça dimanche et j'avais pas le matériel. Par contre j'ai plusieurs vis qui tiennent bien mais tournent déjà dans le vide.
C'est pas comme si c'était neuf hein!!!
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093