Réglage Pompe à Chaleur

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Bonjour Reigua, :)

En effet la RZQ100 aurait suffi. A l'origine j'avais une chaudière propane de 14 kW, un projet d'extension de 30 m2 environ de la maison restant dans les cartons. Lors de la proposition de l'entreprise, celle-ci a simplement, et à ma demande, cherché à couvrir la puissance de la chaudière.
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Avatar du membre
ptipoil
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : mar. déc. 06, 2005 8:16 pm
Localisation : 45; DJU:2528
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ptipoil »

Votre débat m'interesse vivement car je pense régler la consigne de chauffage en fonction de la tarification EDF (tarif TEMPO).
Pour ceci, j'ai imaginé insérer une résistance additionnelle dans le circuit de la sonde thermique d'intérieur (résistance + ou - grande selon la période tarifaire).
J'ai fait cela pour faire fonctionner un peu plus sur le tarif de nuit. Mais je n'ai pas fait d'abaissement car je n'ai pas constaté d'économie voir même pire (il semble qu'il faut plus d'énergie a remonter en T° que de maintenir celle-ci) . J'ai mis des schémas elec sur http://perso.orange.fr/ptipoil/mapac.htm
Par contre, il n'est plus a jour...
(à titre anecdotique, j'ai constaté aujourd'hui qu'elle rend la même valeur sonde branchée ou non : 23 °C) Surprised
Quel numéro ?
Autre question relative à l'expérience d'elf : comment substituer une sonde par un thermostat : en le faisant agir sur le circuit de l'aquastat par exemple ? Je n'ai pas trouvé la réponse au travers de ses photos ... Surprised
Et bien tu lui fait croire par le biais de resistances qu'il fait un coup chaud, puis un coup froid.... Et ensuite la regul de la PAC essai desespérement de faire une moyenne ... (En clair elle fonctionne en Tout ou Rien, c'est a dire sans INVERTER comme une simple PAC ...) J'ai fait l'essai et je l'ai même constater par des courbes.

Tu peux faire une photos précise de cette carte AMPLI ? Car j'ai hate d'essayer ça !!

Merci
Hervé
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : lun. mai 08, 2006 3:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Hervé »

Je voudrais mettre sur le forum, les photos de ma PAC et de la carte ampli shunter mais je n'y arrive pas : si une âme charitable pouvait m'expliquer comment il faur procéder...
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Hervé a écrit :si une âme charitable pouvait m'expliquer comment il faur procéder...
Comme ça : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=45

Cmoila 8)
Hervé
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : lun. mai 08, 2006 3:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Hervé »

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Première tentative de mise en ligne des photos, ainsi vous pourrez voir la fameuse carte amplificatrice shuntée et me donner votre opinion sur le sujet.
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Bonjour,
Je me joins aux efforts d'Hervé mais je crains ne pas parvenir à faire un transfert correct.
J'ai fait aujourd'hui les photo verso et recto de la fameuse carte et les ai déposées à :
http://null.dll.neuf.fr/verso%20carte%20ampli.jpg
http://null.dll.neuf.fr/recto%20carte%20ampli.jpg
:P J'espére qu'elles seront suffisamment claires pour qui est interessé
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Avatar du membre
ptipoil
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : mar. déc. 06, 2005 8:16 pm
Localisation : 45; DJU:2528
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ptipoil »

Merci pour les photos !

Pouvez vous nous indiquer les références des 2 composants ?
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Bonsoir,
En agrandissant la photo, je décrypte :
TL 317C 61M CNEX64 sur un boîtier :?:
358 E 2605 sur l'autre :?:

Je pourrais tenter de faire une photo plus précise d'ici qq jours si besoin est ...
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Avatar du membre
ptipoil
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : mar. déc. 06, 2005 8:16 pm
Localisation : 45; DJU:2528
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ptipoil »

Merci, de ces infos, je n'arrive pas a lire les valeurs des resistances sur les 4 composants cote a cote du haut ?

Ensuite , je m'y retrouve pas sur la connectique du petit bornier (face verso)
il y un jaune et un vert puis noir et rouge mais ils vont vers quelles bornes ?
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Bonjour,
J'ai repris la photo en mettant tout mon savoir faire ... (éclairage avec projecteur, bague allonge, sensibilité 1600 ASA, vitesse 1/50ème). Je ne pourrai plus faire mieux. :wink:
http://null.dll.neuf.fr/DSC_0067.jpg
:D
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Avatar du membre
ptipoil
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : mar. déc. 06, 2005 8:16 pm
Localisation : 45; DJU:2528
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ptipoil »

SUPER !!! Tu as quoi comme appareil ?
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Hoops !! J'avais oublié la question concernant les raccords !! :oops:
Orange et noir -> bornes 14 et 24 du relais été/hiver sur bornier du module hydraulique
Vert et Jaune -> bornes 4 et 5 du bornier du module hydraulique (où se raccorde la sonde intérieure d'ambiance)

NB : Appareil photo NIKON D70 :D :D
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
felin54
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. sept. 17, 2006 6:03 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par felin54 »

salut a tous
je vous explique mon probleme
depuis 2 semaines j'ai un pack mod 125 rzq 125 ajtech/ daikin, pour une surface de 100 m/2 en plancher chauffant , et 4 radiateur a l"etage.
depuis la mise en route de la machine impossible de reguler la temperature .
les 2 premiers jour elle a tournee a 45 degres une chaleur infernal , j'ai tout couper est remis en route la machine , ils disent sur la notice que quand on met en route la machine elle ce regle automatiquement sur la temperature de l'eau et qu'il faut mettre une temperateur superieur sur l'ecran du module pour que le groupe exterieur ce mette en route puis redescendre a une valeur normale . donc j'ai tout cela temperature sur le module interieur est a 17 ° et la temperature d'ambiance sur 15 °, j'ai toujours au moins 25° voir 30° dans la maison est le groupe exterieur tourne tout le temps.
dernier recours j'ai baisser la temperature d'eau 20° et 17°sur module et 15° sur sonde ambiance mais apparament ca tourne tout le temps.pouvez vous m'aider.
Hervé
Assidu
Assidu
Messages : 96
Enregistré le : lun. mai 08, 2006 3:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Hervé »

Bonsoir,



Avez-vous essayé de faire les relevés de température comme je l'ai expliqué sur la page précédente afin de savoir si votre carte amplificatrice fonctionne bien ?

N'hésitez pas à me communiquer les résultats en précisant la position du cavalier...
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Bonjour,
Bienvenue dans notre monde AJTECH ! Je n'ai pas encore démarré mon installation (il encore fait plus de 26 °C aujourd'hui 8) ) et donc mon avis est purement théorique :
1) le seul réglage que tu aies à faire est de régler la consigne sur le panneau de commande du module hydraulique (mettons ... 21 ° C ?).
2) laisse tomber le thermostat intérieur. Il n'est en circuit qu'en mode rafraichissement. Par contre AJTECH a intégré dans son boitier une thermistance (donc pas de réglage) qui permet à l'électronique du module hydraulique de réguler.
3) le réglage température d'eau dont tu parles (il s'agit bien du bouton situé sous la panneau de commande du module hydraulique ?) n'est qu'une sécurité (aquastat) et ne participe pas à la régulation du système. Extrait notice installation AJTECH :
Nota : un aquastat limiteur départ plancher chauffant (Aq1, fig.11-p.6) permet de régler la température maximum de départ d’eau. Le réglage usine est 50 °C (valeur maximum). Cet aquastat peut être réglé ponctuellement à une valeur inférieure, notamment pendant la première mise en température du plancher chauffant.

Je soupçonne un défaut de cablage dans l'installation du boitier thermostat FLASH contenant la sonde thermique ou un serrage sur isolant dans une borne. :( Je suis étonné que ton installateur ne t'ai pas assister lors du démarrage ... :o

Nota : J'ai mis sur mon site les docs AJTECH que j'ai pu réunir.

Tiens nous au courant : je me sens très concerné puisque devant bientôt démarrer également. :wink:
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »