Bonjour,
L'an dernier j'avais des soucis de prise en glace du bas d'un de mes échangeurs.
Comme cela correspondait à un manque de charge gaz (corrigé par Georges), j'attendais quelques températures "fraiches" pour voir comment la pac se comporte !
J'ai planté 2 sondes dans le haut des 2 échangeurs. Je mesure donc un mélange entre l'air et la température des ailettes (comme S03) et non pas la température d'évaporation.
Pour l'instant pas de soucis de givrage particulier. Le bas de l'échangeur gauche givre beaucoup plus, mais pas de prise en glace.
Par contre il y a un différentiel de température assez impressionnant entre l'évaporateur gauche et droit
Le gaz se répartit donc mal entre les deux échangeurs.
C'est une critique, mais Il faut toutefois relativiser, car il fait un bon 20° dans une maison ancienne (isolée correctement sans plus) ... le tout avec une consommation électrique pour le chauffage très raisonnable
La courbe d'hier !
(cliquer sur la vignette , puis cliquer à nouveau dans la nouvelle fenêtre pour voir l'image à un dimensionnement optimal)
On voit que je m'amuse avec les dégivrages. C'est le mode "standard" actuel d'Amzair avec un égouttage que l'on voit clairement. Je vais d'ailleurs le supprimer pour voir si le givrage est plus prononcé en bas de l'évaporateur gauche.
Ce sont des essais rapides car je vais bientôt passer à un dégivrage différentiel piloté par la régulation et donc les paramètres seront modifiables en temps réel par une page web
Différentiel Température entre 2 échangeurs sur PA28
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Différentiel Température entre 2 échangeurs sur PA28
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut Tigrou,
Ta sonde de dégivrage est situé ou actuellement ?
J'ai les mêmes symptômes sur la mienne, l'évaporateur de gauche prend plus vite en givre, surtout le bas.
Comme toi j'avais fait contrôler la charge il y a bientôt 3 ans a causes de givrages important, résultats, +2Kg de fluide !
Ta sonde de dégivrage est situé ou actuellement ?
J'ai les mêmes symptômes sur la mienne, l'évaporateur de gauche prend plus vite en givre, surtout le bas.
Comme toi j'avais fait contrôler la charge il y a bientôt 3 ans a causes de givrages important, résultats, +2Kg de fluide !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
J'ai 4 sondes de dégivrage !
Une expérimentation chez Amzair
Mais en cas de panne j'ai 3 sondes potentielles d'avance !
Coté charge ... il me manquait 5 Kg en fin d'année dernière.
Elle chauffait encore, mais ne dégivrait plus.
On a d'ailleurs suspecté en premier la vanne d'invertion, puis détendeur.
J'ai fait un post sur ce sujet !
Une expérimentation chez Amzair
Mais en cas de panne j'ai 3 sondes potentielles d'avance !
Coté charge ... il me manquait 5 Kg en fin d'année dernière.
Elle chauffait encore, mais ne dégivrait plus.
On a d'ailleurs suspecté en premier la vanne d'invertion, puis détendeur.
J'ai fait un post sur ce sujet !
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Tu peux en dire plus sur ces 4 sondes de dégivrage ?
Ou sont-elles situé et comment sont-elles gérées ?
Ou sont-elles situé et comment sont-elles gérées ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Il y a 2 sondes sur chaque échangeur .
Une en haut et une en bas.
Je suppose que chaque échangeur doit avoir les sondes en parallèle et qu'après elle soient en série .
Donc on peut en mettre 1 ... ou 4.
on a donc une espèce de moyenne entre les échangeurs .
Une en haut et une en bas.
Je suppose que chaque échangeur doit avoir les sondes en parallèle et qu'après elle soient en série .
Donc on peut en mettre 1 ... ou 4.
on a donc une espèce de moyenne entre les échangeurs .
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonjour.
Je pense que chez Amzair, ils ont un ingénieur frigoriste un peu limité. Vu les différentes machines sur lesquelles je suis intervenu, a chaque fois, il y a un DT très mauvais, là un déséquilibre entre les deux évaporateurs, une conception de la machine déplorable (impossible de remplacer les pièces essentielles frigorifique, sans être obligé de tout démonter, y compris le circuit hydraulique).
Je pense également qu'au vu de ces constatations, les performances annoncées sont loin d'être au rendez-vous. Je crois qu'à la base, Amzair devait être un chaudronnier qui c'est lancé dans la PàC, comme tant d'autres, et qu'ils apprennent sur le tas, au détriment de ses clients.
J'éspère que Champjl, qui a aussi un gros problème de delta T, me rappellera pour que je puisse voir ce qu'il y a qui ne fonctionne pas sur ces machines.
Un déséquilibre entre les deux échangeurs, ça ne devrait pas avoir lieu. Il y a surement un problème de fabrication, mais pour cela, il faut être sur place pour comprendre.
G32
Je pense que chez Amzair, ils ont un ingénieur frigoriste un peu limité. Vu les différentes machines sur lesquelles je suis intervenu, a chaque fois, il y a un DT très mauvais, là un déséquilibre entre les deux évaporateurs, une conception de la machine déplorable (impossible de remplacer les pièces essentielles frigorifique, sans être obligé de tout démonter, y compris le circuit hydraulique).
Je pense également qu'au vu de ces constatations, les performances annoncées sont loin d'être au rendez-vous. Je crois qu'à la base, Amzair devait être un chaudronnier qui c'est lancé dans la PàC, comme tant d'autres, et qu'ils apprennent sur le tas, au détriment de ses clients.
J'éspère que Champjl, qui a aussi un gros problème de delta T, me rappellera pour que je puisse voir ce qu'il y a qui ne fonctionne pas sur ces machines.
Un déséquilibre entre les deux échangeurs, ça ne devrait pas avoir lieu. Il y a surement un problème de fabrication, mais pour cela, il faut être sur place pour comprendre.
G32