message d'erreur E02
Bonsoir à tous,
Voilà, en rentrant ce soir je me suis apercu que la PA26 affichait le code E02. J'ai donc aussitot ouvert la notice et fait qlq verif.
1°/ j'ai constaté une trop basse pression sur mon circuit de radiateur. Ayant fait une petite purge sur un de mes radiateurs ces derniers jours, j'en ai déduit qu'il manqué de l'eau au circuit. J'ai donc réinjecté de l'eau ds le circuit.
Aprés un OFF/ON sur la pac, elle a redémarré mais pour ensuite s'arreter au bout de qlq minutes (je n'ai pas chronometré).
Aprés avoir un peu fouillé sur le forum , j'ai donc vérifier les choses suivante:
T01: 25.2°c
T02: -0.1°c pas bon!!
T03: 8.6°c
T04: -0.1°c
echangeur + sonde:
Par contre, j'ai découvert ca ( voir photos ci-dessous) et ca ne me rassure pas!
[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Qu'en pensez-vous? Est-ce dû à une fuite de gaz?
merci d'avance
Voilà, en rentrant ce soir je me suis apercu que la PA26 affichait le code E02. J'ai donc aussitot ouvert la notice et fait qlq verif.
1°/ j'ai constaté une trop basse pression sur mon circuit de radiateur. Ayant fait une petite purge sur un de mes radiateurs ces derniers jours, j'en ai déduit qu'il manqué de l'eau au circuit. J'ai donc réinjecté de l'eau ds le circuit.
Aprés un OFF/ON sur la pac, elle a redémarré mais pour ensuite s'arreter au bout de qlq minutes (je n'ai pas chronometré).
Aprés avoir un peu fouillé sur le forum , j'ai donc vérifier les choses suivante:
T01: 25.2°c
T02: -0.1°c pas bon!!
T03: 8.6°c
T04: -0.1°c
echangeur + sonde:
Par contre, j'ai découvert ca ( voir photos ci-dessous) et ca ne me rassure pas!
[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Qu'en pensez-vous? Est-ce dû à une fuite de gaz?
merci d'avance
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
c'est ta sonde de dégivrage t03 qui est hs, elle indique 8.6°C alors qu'elle est dans la glace
-redémarre en mode rafraichissement pour dégivrer la pac(débranche le ventilo éventuellement, mais coupe la pac lorsque l'évapo est dégivré)
-inverse la sonde t03 avec la sonde t02 en attendant de t'en procuré une neuve, fait une recherche sur le forum , cela a été traité recement
pas de pb sur t02(meme valeur que t04)
impressionant, meme le compresseur a givrer
-redémarre en mode rafraichissement pour dégivrer la pac(débranche le ventilo éventuellement, mais coupe la pac lorsque l'évapo est dégivré)
-inverse la sonde t03 avec la sonde t02 en attendant de t'en procuré une neuve, fait une recherche sur le forum , cela a été traité recement
pas de pb sur t02(meme valeur que t04)
impressionant, meme le compresseur a givrer
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Le circuit d'eau n'a rien à voir.
Ceci est dû manifestement à un dégivrage qui ne fonctionne pas.
Une cause possible est la sonde de dégivrage, mais ça peut être aussi autre chose.
On a ici :
T02 et T04 sont les T° extérieures, cohérentes.
T03 est la sonde de dégivrage, totalement incorrecte, le dégivrage n'est jamais déclenché. C'est donc très certainement la cause du problème.
Faire une recherche sur les posts récents pour se dépanner en utilisant la sonde 2 à la place de la sonde 3.
Il semblerait que la qualité des sondes utilisées par Amzair ait encore fait une victime.
Ceci est dû manifestement à un dégivrage qui ne fonctionne pas.
Une cause possible est la sonde de dégivrage, mais ça peut être aussi autre chose.
On a ici :
T02 et T04 sont les T° extérieures, cohérentes.
T03 est la sonde de dégivrage, totalement incorrecte, le dégivrage n'est jamais déclenché. C'est donc très certainement la cause du problème.
Faire une recherche sur les posts récents pour se dépanner en utilisant la sonde 2 à la place de la sonde 3.
Il semblerait que la qualité des sondes utilisées par Amzair ait encore fait une victime.
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 11:23 am
- Localisation : Oise
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 11:23 am
- Localisation : Oise
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 11:23 am
- Localisation : Oise
J'ai donc appelé un installateur AMZAIR qui connait ma PAC et mon hsitoire avec celle-ci (procédure en cours contre Avenir Soleil et son assurance), et d'aprés les photos que je lui ai envoyé.
Au mieux, c'est la sonde ou filtre à tamis bouché.
Au moins pire, c'est un manque de gaz et juste une recharge à faire,
ou au pire (et là ca faiit mal) c'est une fuite de gaz, et peut-etre une soudure + recharge en R 407.
La PAC ayant 2 ans et 2 mois,et aprés avoir appeler le SAV j'ai comme l'impression que la facture va être pour ma pomme.
Et le fait que le reservoir et le compresseur soient givrés, ca n'est pas bon signe!
...???
Je vais donc deja essayer de permuter les 2 sondes et on verra.
Au mieux, c'est la sonde ou filtre à tamis bouché.
Au moins pire, c'est un manque de gaz et juste une recharge à faire,
ou au pire (et là ca faiit mal) c'est une fuite de gaz, et peut-etre une soudure + recharge en R 407.
La PAC ayant 2 ans et 2 mois,et aprés avoir appeler le SAV j'ai comme l'impression que la facture va être pour ma pomme.
Et le fait que le reservoir et le compresseur soient givrés, ca n'est pas bon signe!
...???
Je vais donc deja essayer de permuter les 2 sondes et on verra.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
T03 qui indique 8.6°C dans un évaporateur dans cet état indique clairement un problème de sonde.
Et une telle panne provoque bien ces effets, y compris la bouteille givrée (vue sur une PA26, effets identiques). C'est donc avec une très forte probabilité un simple problème de sonde. Il suffit de forcer un et probablement plusieurs dégivrages immédiats (aidés éventuellement avec de l'eau tiède), puis de changer la sonde une fois la glace fondue.
Depuis le temps que les réponses ont été données, ceci aurait dû être fait depuis longtemps, au lieu d'appeler et de chercher celui qui va être le plus pessimiste. Maintenant, si certains proposent déjà de tout changer, et que d'autres veulent y croire...
Et un filtre à tamis bouché ne provoque jamais ces effets.
Et une telle panne provoque bien ces effets, y compris la bouteille givrée (vue sur une PA26, effets identiques). C'est donc avec une très forte probabilité un simple problème de sonde. Il suffit de forcer un et probablement plusieurs dégivrages immédiats (aidés éventuellement avec de l'eau tiède), puis de changer la sonde une fois la glace fondue.
Depuis le temps que les réponses ont été données, ceci aurait dû être fait depuis longtemps, au lieu d'appeler et de chercher celui qui va être le plus pessimiste. Maintenant, si certains proposent déjà de tout changer, et que d'autres veulent y croire...
Et un filtre à tamis bouché ne provoque jamais ces effets.
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 11:23 am
- Localisation : Oise
Oui, je suis pessimiste, oui mais c'est par la force des choses (PAC sous-dimensionnée et installée par Avenir Soleil, donc prodécdure qui dure et qui est trés fatigante moralement)! enfin bref...
J'ai donc quitté le boulot plus tôt, histoire de bosser à la lumiére, c'est mieux!
1°/ dégivrage fait à grd coup d'eau trés chaude
2°/ démontage et inversions des sondes T2 et T3, + bien évidemment paramétre H6 modifié pour la sonde T2.
Résultat: ca marche depuis 18H.
Je vais donc commander une sonde. Alainsympa m'a refillé une adresse.
Donc: UN GRAND MERCI AU FORUM! et que dieu bénisse ce forum et ses participants!!!
J'ai donc quitté le boulot plus tôt, histoire de bosser à la lumiére, c'est mieux!
1°/ dégivrage fait à grd coup d'eau trés chaude
2°/ démontage et inversions des sondes T2 et T3, + bien évidemment paramétre H6 modifié pour la sonde T2.
Résultat: ca marche depuis 18H.
Je vais donc commander une sonde. Alainsympa m'a refillé une adresse.
Donc: UN GRAND MERCI AU FORUM! et que dieu bénisse ce forum et ses participants!!!
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Évité de dégivrer un évaporateur avec de l'eau très chaude, le choc thermique est costaud
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340