fredo018018 a écrit :
Quels sont les conséquences d'une surcharge car j'ai moins de 5m de liaison?
Si la liaison fait moins de 5 mètres, il est nécessaire de refaire une charge complète diminuée en conséquence, ce genre de renseignements se trouvent sur les notices techniques constructeur, on l'occurence Daikin, tout dépent du groupe externe utilisé par Airmat qui n'est qu'un assembleur.
Voila un petit topo sur les conséquences d'un excédent de charge :
Le détendeur thermostatique réglant le niveau de R410A dans l’évaporateur, le lieu de prédilection pour l’excès de charge est la bouteille liquide et dans une moindre mesure le condenseur. En cas d’excès de charge, le niveau de liquide va augmenter dans la bouteille liquide puis dans le condenseur, réduisant ainsi la surface d’échange du condenseur.
La condensation des vapeurs de R410A va mal se passer avec comme répercussion une augmentation de la HP. Par contre le R410A liquide qui se trouve dans le condenseur et dans la bouteille liquide va rester plus en contact avec le fluide de refroidissement (ambiance), ce qui va lui assurer un bon sous refroidissement.
L’augmentation de la HP entraîne une réduction du débit massique de R410A aspiré par le compresseur et par suite une diminution de la puissance frigorifique. Le détendeur devient surpuissant à cause de l’augmentation de la HP .
L’augmentation de la HP va entraîner une consommation électrique plus importante et l’écart de température maximale sur le condenseur sera plutôt élevé.
Voila, je pense que cela te convaincra peut être de la nécessité de faire quelque chose sur ton installation.